impianto ON GRID fai da te... o quasi
FinePagina

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 09:12:06

Gruppo vedo ora il tuo post.
Per dare un ordine di grandezza, attualmente il ritiro dedicato dovrebbe pagare qualcosa come 4 o 4.5 centesimi di euro per KWh prodotto.
E quanto percepito è da inserire in dichiarazione dei redditi.
Difficile trovare la convenienza anche per grandi impianti.
Se di semplice installazione (esempio su tetto in lamiera grecata) un 100-200 KWp puoi comprarlo a 8-900 euro + iva al KWp.
Ben esposto al sud italia produrrà 1400 KWh/KWp alias circa 60 euro a KWp ante tasse.
Tempi di rientro impossibili



Modificato da stufodelgas - 21/04/2017, 21:27:55
 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 12/05/2017 14:35:22

Sul sito GSE ho l'indicazione del contributo da incassare a giugno per lo scambio sul posto.
Appena ho tempo posto i dati riferiti all'anno 2016

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 12/05/2017 21:49:39

Questo è l'importo che riceverò a giugno come contributo di scambio sul posto per l'anno 2016.

http://i63.tinypic.com/2hgzkw6.png

Prossimamente posterò quanto ho pagato di bollette

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 13/05/2017 11:13:25

Buongiorno, anche io ho ricevuto il conguaglio SSP
e da come vedo con tanto di dimostrazione anche stufodelgas ha reincassato buona parte delle bollette come già anticipato nei post precedenti. Vorrei rimarcare che da tutto il 2016 siamo già entrati nella nuova riforma delle tariffe e enel aveva già fatto sparire il quarto scaglione conglobandolo con il terzo (fonte bollette enel anno 2016).
ovviamente abbiamo preso un pochino meno perche abbiamo anche speso di meno per i soliti kWh prelevati.
nel 2018 quando prenderemo il conguaglio del 2017 essendo quest'anno sparito il terzo scaglione l'importo dei soldi spesi per le bollette sarà ancora inferiore.
Purtroppo molta gente non conosce bene il meccanismo e dopo avere fatto l'impianto SSP pensano impropriamente di non pagare più bollette ma non hanno capito che hai a che fare con società diverse.
A enel paghi il prelevato come che fossi un utente normale tranne l'autoconsumo.
GSE ti da due anticipi durante l'anno che saranno tolti dal conguaglio perchè già rimborsati questo l'anno dopo appena avrà tutti i dati da enel distribuzione ed avrà i dati del GME come dimostrato nel post sopra da stufodelgas.
Detto questo posso solo pensare che chi è scontento del SSP abbia fornito un IBAN errato del conto corrente oppure chi gli ha installato l'impianto è un furfante e ci sono due alternative.
1)si è intestato l'impianto e prende lui i conguagli
2)non ha concluso la pratica al GSE .

grazie a stufo delgas della condivisione dei dati.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 14/05/2017 09:45:16

CITAZIONE (gruppo, 13/05/2017 11:13:25 ) Discussione.php?213717&3#MSG35

......anche stufodelgas ha reincassato buona parte delle bollette .....

Al momento non le ho sotto mano, ma a grandi linee mi hanno restituito circa il 65% delle bollette. Tra 0.13 e 0.14 euro per ogni KWh immesso

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 00:57:24

nel 2016 ho fatto meno autoconsumo rispetto all'anno precedente ma avendo
ripreso buona parte dello speso in bolletta sono rimasto contento.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 13:52:01

Consuntivo per il 2016

6765 KWh è il consumo di energia elettrica della mia abitazione.
Il dato proviene dal sistema di monitoraggio che ha una piccola tolleranza sotto i 2 punti percentuali

http://i64.tinypic.com/34sfr74.png

In successione le 6 bollette bimestrali
per un totale pagato di 856.52 euro (956.52 euro - 100 euro di canone televisivo)

http://i64.tinypic.com/2lbhouv.png
http://i65.tinypic.com/f0oowy.png
http://i68.tinypic.com/2euu41v.png
http://i64.tinypic.com/nh01u9.png
http://i63.tinypic.com/2ngbw94.png
http://i66.tinypic.com/o07589.png

Nei post precedenti ho indicato il rimborso che mi verrà accreditato dal GSE per l'energia scambiata, pari a 562.58 euro

Il bilancio finale per l'anno 2016:
856.52 euro (bollette pagate) - 562.58 euro (contributo di scambio)

= ho speso 293.94 euro per un consumo complessivo di 6765 KWh

L'impianto per i miei consumi è leggermente scarso. Mi servirebbero almeno 2 moduli in più. Se li avessi avuti, avrei potuto scambiare altri circa 500 KWh abbassando la spesa complessiva di ulteriori 60-70 euro

A parte la convenienza economica, gli impianti in scambio sul posto offrono anche il vantaggio di essere estremamente semplici ed affidabili con pochissimi componenti in gioco. Ho l'impianto da 2 anni e mezzo e da quando il primo giorno l'ho acceso mi sono scordato di averlo



Modificato da stufodelgas - 22/05/2017, 14:15:39
 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 07:39:48


CITAZIONE


A parte la convenienza economica, gli impianti in scambio sul posto offrono anche il vantaggio di essere estremamente semplici ed affidabili con pochissimi componenti in gioco. Ho l'impianto da 2 anni e mezzo e da quando il primo giorno l'ho acceso mi sono scordato di averlo



Giusto, ma... non è che l'impianto ad isola sia più problematico o meno affidabile e il fatto che siamo sempre con "il cacciavite in mano", non é per necessità. Nei 5 anni di esercizio il mio impianto si é guastato una sola volta, e per mia imperizia, pochi mesi dopo averlo avviato.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 14:09:07

Possiamo dire che gli impianti ad isola hanno bisogno di più assistenza, mentre quelli collegati alla rete sono da installare e dimenticare?
Gli impianti on-grid avendo meno componenti, statisticamente sono meno soggetti a problemi, della serie che quello che non c'è non si rompe.
Poi chiaramente dipende anche dalla qualità dell'impianto.
C'è poi un altro aspetto da considerare.
Per gli impianti connessi in rete non ci sono schemi da inventare. Tutto è già standardizzato secondo norme CEI 0-21 e per giunta deve essere avallato da un progettista elettrico necessario per le pratiche di allaccio.
Negli impianti ad isola invece ognuno può inventarsi l'impianto che vuole. La regolarità e correttezza dello stesso è proporzionale alle capacità elettriche di chi (di solito) se lo autoistalla.
Chiaramente a queste condizioni abbiamo un ampio range di qualità progettuale dove è normale avere più assistenza da portare e pezze da mettere.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 15:01:38

CITAZIONE (stufodelgas, 23/05/2017 14:09:07 ) Discussione.php?213717&3#MSG40


Gli impianti on-grid avendo meno componenti, statisticamente sono meno soggetti a problemi, della serie che quello che non c'è non si rompe.

Vero. Infatti ad oggi compriamo tutti Fiat Uno perché le macchine moderne hanno molti ma molti componenti in più, e soprattutto elettronici!
Hanno più probabilità di rompersi, della serie "perché ci sono"; quindi non compriamo macchine con "più componenti"..
Piccola battuta, di differenze tra i vari impianti si è già parlato molto, ogni tipologia ha i suoi pro e contro.. anche perché i gusti di molti utenti al riguardo sono già ampiamente noti..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 21:14:06


CITAZIONE

statisticamente sono meno soggetti a problemi,


Interessante, non ero a conoscenza del fatto che sono disponibili statistiche a riguardo.

Pannelli, quadro di campo, inverter, contatore di scambio

VS

Pannelli, regolatore, inverter, batterie

Non mi pare che vi siano meno componenti. Se si usano batterie senza manutenzione, non occorre alcuna cura. Ripeto, spesso lavoro e lavoriamo sull'impianti, ma personalmente non lo faccio per necessità, bensì per hobby, per voglia di sperimentare o se preferisci, per giocarci. Se i componenti sono di qualità, non si rompono e sono affidabili.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 21:24:03

Puoi aggiungere anche il problema del distacco da rete dell'inverter,che in alcune zone è molto frequente sicuramente le batterie necessitano di cure,ma queste cure,molte volte vengono fatte per passatempo anche nel mio caso, come indica calcola.
Comunque le ultime tecnologie vanno verso i grid connect con accumulo
Esistono prodotti altamente professionali come off grid, il marchi SMA è uno dei più rinomati



Modificato da Riccardo - 23/05/2017, 21:35:39


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 21:40:19

CITAZIONE (Riccardo, 23/05/2017 21:24:03 ) Discussione.php?213717&3#MSG43

Puoi aggiungere anche il problema del distacco da rete dell'inverter,che in alcune zone è molto frequente

Di solito per tensione alta.
Questo problema si risolve molto velocemente...
Si chiede l'intervento di enel per abbassare la tensione sulla linea oppure in caso di non intervento ci sono 2 opzioni. Si imposta il derating (soluzione a norma) altrimenti si alza la soglia di tensione accettata dall'inverter (soluzione non a norma).

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 21:44:47

Sugli ultimi inverter quelle funzionalità non sono più disponibili all'utente proprio per evitare che ci si "gioca"



Modificato da Riccardo - 23/05/2017, 21:48:10


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 21:46:28

CITAZIONE (Riccardo, 23/05/2017 21:24:03 ) Discussione.php?213717&3#MSG43


Esistono prodotti altamente professionali come off grid, il marchi SMA è uno dei più rinomati

Certo, sma o anche studer, steca ...
ma hai idea di quanto costano?
Almeno il triplo dei "fratelli" on grid
Quanti ce l'hanno qui sul forum un inverter del genere?
Ricordo solo il mitico franceschino pioniere delle plantè

 