Che banco batterie mi consigliate per un 4048 smd
FinePagina

liokko

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 12/06/2016 14:06:42

Meglio un banco da 16 batterie100 amper o uno da 8 200 amper.Il concetto più batterie ci sono e meno li scarico per farle durare di più è giusto. lluminatemi grazie-



---------------
In cerca di aiuto per impianto isola 3000w PIP4048MS 8 batterie fiam 12FGL205

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 12/06/2016 23:34:10

Vedo che nessuno ti ha risposto, provo a farlo io.

Sicuramente è meglio un banco da 8 batterie, meno problemi a cui pensare: meno falsi contatti e/o resistenza diverse per i due rami, meno sbilanciamenti di correnti/tensioni, manutenzioni più semplici, probabilmente meno costi, insomma a per una serie di motivazioni è meglio meno celle.

Per quanto riguarda la capacità quello che scrivi è vero in parte: il banco va sempre adeguato alle esigenze, troppo piccolo non va bene ma esagerato non va bene comunque.

Per avere un'idea di come dimensionare il banco si può considerare il 65% del consumo giornaliero e moltiplicarlo per 3.
Ad esempio, se consumo mediamente 10 KWh al giorno, quindi il 65% sono 6,5 KWh avrò bisogno di un banco da almeno 20 KWh, che a 48 Volt sono 420 Ah.

Se a 48 V avessi un banco da 100 Ah lo distruggeresti in poco tempo, ma se avessi un banco da 2.000 Ah morirebbe per vecchiaia prima di riuscire a sfruttarlo, quindi complessivamente un banco da 2.000 Ah costa come 2 banchi da 1.000 Ah ma il primo dopo 8 anni è comunque da cambiare, il secondo potrebbe durare anche il doppio !

Sono concetti generali, validi ma vanno adeguati al tipo di impianto, di consumi, di fonte di energia, di batteria, etc.

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

liokko

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 13/06/2016 14:46:45

Diciamo che 10 Kw al giorno mi vanno bene per cui ho bisogno di 400 Ah. Ti riformulo la domanda : è meglio costruire un banco con 8 batterie da 12 V e 100 Ah (per ottenere 48 V e 400 Ah) oppure è meglio un banco da 16 batterie da 12 V e 50 Ah sempre 48 V e 400 Ah?
Grazie a chi risponde



---------------
In cerca di aiuto per impianto isola 3000w PIP4048MS 8 batterie fiam 12FGL205

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 13/06/2016 18:18:05

secondo me poichè una batteria grande ha meno probabilità di guastarsi di una batteria piccola,8 batterie grandi hanno meno propabilità che una abbia un guasto rispetto 16 piccole.
inoltre hai meno tappi da svitare per fare i rabbocchi.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 13/06/2016 18:43:54

La cosa importante è scegliere un tipo di batteria che il 4048MSD possa portare a BULK, avendo lui un limite di 58.4V, quindi una batteria alla quale bastino 14.6V
Tener conto anche che una batteria da 200A 12V avrà un peso circa di 65/70Kg.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

liokko

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 13/06/2016 21:55:56

Claudio sono indeciso tra le Tue Fit e le Fiam FGL Queste sono le caratteristiche che ho trovato per le fiamm FGL
Caratteristiche Elettriche FGL
Metodi di ricarica
- uso in tampone: 13.50 - 13.80 V/blocco
- uso ciclico: 14.40 - 15.00 V/blocco
- corrente di carica iniziale: 0.20 - 0.25 C20
Vanno bene?che differenze ci sono con le Tue FIT 100
IL TUo banco è da 400 Ah ?
Grazie per la Tua disponibità.



Modificato da liokko - 13/06/2016, 21:59:13


---------------
In cerca di aiuto per impianto isola 3000w PIP4048MS 8 batterie fiam 12FGL205

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 13/06/2016 23:41:36

Le FIT e le FGL sono molto simili, piastre piane piombo impastato separate da tessuto in fibra imbevuto di soluzione di acido solforico ermetiche con sistema VRLA di recupero della condensa, ambedue hanno vita di progetto 10 anni ma attenzione sempre a tampone, come le usiamo noi grasso che cola arrivare a 5 anni e scaricate mai meno di 12.25=49V.
Le FIT sono progettate per armadi dati da 19 e 23 pollici le mie sono da 19", ne ho 16 per 400A a Dicembre fanno 2 anni e Faccine/punk.gif facendo le corna, non mostrano segni di cedimento, come tutte soffrono temperature al di sotto dei 10° perdendo circa li 30% di resa ma come si torna spora i 20/25° la chimica ricomincia a lavorare e tutto torna normale, io in inverno le copro con una termocoperta che consuma 30W e riesco a tenerle a 20°.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

liokko

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 14/06/2016 23:20:48

Grazie al prossimo quesito



---------------
In cerca di aiuto per impianto isola 3000w PIP4048MS 8 batterie fiam 12FGL205

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 08/07/2016 16:00:38

Claudio, scusami se uso questa discussione, ma sembra più appropiata alla domanda che volevo farti:
Che ne pensi se stacco il banco di batterie al piombo dall'impianto e lascio 2 banchi di AGM Gel 8 Ultracell Deep cycle collegate al SI5000 e le 6 Kema power + le 2 Ermetica AGM GEL al tristar creando così banchi batterie distaccati da gestire manualmente, quando possibile, e lasciare le piombo a 24 v con i regolatori collegati a 2 stringhe di 6 pannelli poli collegate all'inverter Max power a 24V e gestirli in parallelo come fatto in passato?
Non dirmi parolacce....
Ti saluto Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 