CALCOLO ACCUMULO FOTOVOLTAICO in base al fabbisogno
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 17/11/2016 12:07:31

Metti in conto anche un altro fattore, sotto i 15° le batterie perdono anche il 30% di resa, la chimica rallenta e loro si caricano prima e si scaricano prima



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:300

Stato:



Inviato il: 17/11/2016 18:15:26

ecco allora in garage ci sono 8° sarà per quello il motivo......



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP

 

aml

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:32

Stato:



Inviato il: 23/11/2016 17:50:08

CITAZIONE (Claudio, 21/10/2016 22:28:43 ) Discussione.php?214038&2#MSG18

Non hai perso 4V, le batterie stavano a 45.5V perché erano a tampone ma se le stacchi tempo 30 minuti vanno a 52V da sole, quindi hai avuto una normale caduta di 2V, molto poco per aver chiesto 23A per un'ora, infatti appena togli il carico risalgono a 51V.
Guarda il test che ho fatto con le mie LINK


Ciao Claudio, ho visto il tuo test, e ho voluto fare la stessa prova con le mie batterie ( 4 mastervolt 200a gel, 2 banchi da 24v in parallelo) per le quali avevo il sospetto che non fossero in piena forma.
ho separato i due banchi e li ho caricati tramite l'inverter GENIUS 3000VA 24V PWM 50 per alcune ore (8)in float 27,4 volt lasciato fermo tutta la notte, al mattino ho inziato il test con un carico di 500 watt circa 19a; ecco i risultati per i quali chiedo una valutazione e semmai consigli per tentare un possibile recupero delle batterie o per la sostituzione:

Banco 1 - tensione iniziale 25,9 applicato carico 500 watt dopo 15 minuti la tensione è scesa a 23,5 volt; staccato il carico risalita a 24,5 volt.

Banco 2 - tensione iniziale 25,7 applicato carico 500 watt dopo 7 minuti la tensione è scesa a 23,5 volt; staccato il carico risalita a 24,2 volt.

ringrazio anticipatamente per la risposta



---------------
4 pannelli (60 celle) da 260 w;
4 pannelli 405 watt;
2 pannelli 180 watt;
1 inverter SP24 Axpert VM III TWIN 4000watt 24V Off-Grid Inverter;
1 regolatore easun 80 A
8 batterie litio 280A

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 12/12/2016 14:01:59

aml perdona la tempistica di risposta, ma questa discussione l'avevo proprio persa.
Effettivamente in base alla prova le tue batterie sembrano poco performanti, ma io non le darei per spacciate, c'è chi è messo peggio, le sfrutterei ancora fino la completo "decesso".
Hai rispettato le tensioni di Bulk 14.4V=28.8V e di Float 13.8V=27.6V
Tieni comunque presente che le NBA 3TU6E sono ad acido libero e necessitano di tensione di fine carica BULK superiore a 15V, che il tuo inverter non può erogare, devi cercare batterie alle quali bastino 14.4V/14.9V



Modificato da Claudio - 12/12/2016, 14:40:19


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emanuele.sartori
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 21/05/2017 21:05:08

Buona sera mi chiamo Emanuele, sono a chiedere una informazione. Ho montato un impianto fotovoltaico ad accumulo formato da 9 pannelli da 250 w su tre stringhe, un inverter genius 40 da 4000VA 3200w 48v mppt,e 8 batterie tubolari ad acido libero marca ABT da 6V cadauna 240Ah.
Il problema che riscontro è che arriva a caricare alla batterie 58V ma una volta che le batterie non sono più caricate dai pannelli si abbassano a 51v e poi danno corrente alla casa per tutta la notte diciamo circa 2Kw. Ho fatto il test con il densimetro e mi da 1.16
Le batterie hanno un mese
Cosa devo fare per riuscire ad avere circa il 50% dei 12 Kw che le batterie dovrebbero restituirmi una volta ricaricate? Grazie

 

emanuele.sartori
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 21/05/2017 21:08:59

Scusate la mia ignoranza in materia , volevo anche sapere che cosè la tensione di float e bulk grazie

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 12:48:04

Salve. Sono passaggi che servono a caricare le batterie.

Durante la fase di BULK, le batterie si caricano velocemente. Il caricatore fornisce la sua corrente massima (100%) e la tensione della batteria dipende dal grado di carica della batteria stessa. La durata di questa fase dipende dal rapporto capacità batteria/caricatore e da quanto le batterie si erano scaricate.

FASE FLOAT.
In questa fase, le batterie sono tenute in condizione ottimale e le utenze collegate sono alimentate. Se il consumo è più alto di quello che può fornire il caricatore, l’energia rimanente è fornita dalla batteria. La batteria così si scarica (parzialmente) e il caricatore ritorna automaticamente alla fase bulk. Se il consumo si riduce, il caricatore avvierà di nuovo il processo di carica.

In realtà per caricare completamente una batteria c'è un'altra fase che si chiama Absorption che viene dopo la fase di Bulk.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 13:20:58

batterie nuove?
Allora prima di tutto il genius non e il piu indicato per caricare quel tipo di batterie comunque...

Devi impostare dall inverter clone pip4048 le corrette tensioni di bulk e float lui fara il resto
Credo che puoi mettere un bulk di 58.4 e un float di 54 ... 56 e vedere come si comportano con le temperature che hai...
Poi che una volta che stacchi FV scendano e normale tu devi solo caricarle bene e non scaricarle troppo
Ogni tanto qualche scarica profonda ci vuole ma poi devi ricaricarle subito altrimenti iniziano a danneggiarsi

Ricorda che le tensioni e le caratteristiche delle battetie cambiano in relazioni alle temperature.

Questi dati te li fornisce il produttore a 25° insieme a delle curve di funzionamento utili per regolare le tensioni appunto.



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 13:27:05

Il 50% comunque sarebbero 5760 watt ..48volt x 240ah diviso 2... Ma solo a 25°

e le perdite sull inverter? Tra il 5 e il 10% circa 2 300 watt hai circa 5000watt



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 13:38:21

Emanuele, possiedo anch'io un Genius40 come il tuo da oltre un anno.
Ti consiglio di impostare bulk a 58,0 e float a 56,0 per alcuni giorni e poi misurare la densità a fine carica, che se c'è bel tempo sarà più o meno verso mezzogiorno.
Se sta a valori intorno a 1,27 con 25° ambiente, allora puoi abbassare il float a 54,0V.

 

emanuele.sartori
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 14:38:32

Ok messo a 58 bulk e 56 float.
L'azienda che mi ha venduto pannelli e inverter mi aveva consigliato di mettere a 58,4 bulk e anche float.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 14:58:20

Energiasolare? Mettendo a 58.4 entrambi stresseresti troppo in caso di batterie cariche comunque ricorda di controllare temperatura batterie e trattandosi di acido libero cerca di areare bene il locale

Se scaldano troppo o sfrigolano eccessivamente bisogna abbassare la tensione ....



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

emanuele.sartori
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 16:33:50

Si energiasolare

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 21:08:13

Andavo un po di fretta e ho postato in maniera telegrafica.

Cerco di spiegarti il perchè di quelle impostazioni.
Il nostro inverter, come anche il 4048 e quasi tutti quelli della stessa famiglia, ha un algoritmo di carica che non è adatto per ricaricare correttamente le batterie ad acido libero come le nostre, sia perchè non può salire oltre i 58,4V e sia soprattutto perchè la fase di adsorbption è troppo breve per consentire tramite elettrolisi un sufficiente rimescolamento dell'elettrolita.
Io sto sperimentando che è possibile compensare questo baco mantenendo il float un po più alto del valore normale (circa 53,7V).
Purtroppo però così facendo il valore di float va corretto in base alla stagione, per cui se a dicembre e gennaio, con poche ore di insolazione e maggiore probabilità di cielo coperto, può andar bene il settaggio massimo di 58,4 consigliatoti dal venditore, in quanto il tempo in cui le batterie vengono mantenute al massimo voltaggio è di non più di 2-3 ore, di contro adesso con 8-10 ore di sole questo valore le farebbe bollire molto a lungo aumentandone enormemente il degrado.

Infine, riguardo al bulk che ho settato a 58 anzichè a 58,4 che è il massimo consentito: si tratta solo di un piccolo margine precauzionale a salvaguardia dell'apparato; come forse avrai già letto, questo inverter è
costruito con componenti molto al limite rispetto alle tensioni di lavoro a cui viene sottoposto e questa cosa insieme al fatto che è poco reattivo ai cambi repentini di insolazione lo porta spesso ad avere dei picchi fino a 1,5V superiori ai valori impostati, mettendone in serio pericolo l'integrità.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2910

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 21:31:51

Alain,il software di Vincent (Super Solar) dispone del controllo di temperatura delle batterie,questo è un sistema automatico fa cambiare il valore di tensione in funzione della temperatura



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w