Alain
| Inviato il: 26/05/2017 13:23:15
|
Da quello che si legge nel datasheet il PIP-5048 come tensione max. di bulk è ancora inchiodato a 58,4V come il 4048, però può supportare fino a 66V lato DC, presumibilmente senza andare in fault e questo potrebbe consentire di effettuare cariche di equalizzazione applicando al banco un regolatore/alimentatore aggiuntivo esterno.
Però, sinceramente, se sia adatto o meno alle tue batterie è ancora un mistero.
Uno dei maggiori talloni d'Achille del 4048 è il firmware che non è stato sviluppato a dovere, c'è da augurarsi che con questo nuovo modello abbiano risolto almeno i bug già noti da tempo
Modificato da Alain - 26/05/2017, 21:39:37
| |
| | Claudio
| Inviato il: 27/05/2017 19:19:36
|
Qui LINK il manuale dei nuovi PIP4048MS-F1 e PIP5048MS-F1 i 64V possono essere settati sia nella sezione di Bulk che nella sezione di EQ, con Fault a 66V.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Alain
| Inviato il: 28/05/2017 08:42:40
|
Grazie per aver fatto luce Claudio.
Anche se mi pare di notare una certa discrepanza tra le sigle e le caratteristiche che scrivono sui manuali e quello che poi effettivamente vendono su Ebay o altri canali... | | | | Claudio
| Inviato il: 29/05/2017 01:22:49
|
Bisogna fare molta attenzione a ciò che si acquista, fare sempre molte domande al venditore.
E ora la confusione aumenta con i nuovo modelli PIP4048GE con VOC pannelli a 500V pericolosi per principianti.
LINK
Servono protezioni sulla linea pannelli molto serie, filmatino.
LINK
Modificato da Claudio - 29/05/2017, 01:47:28
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emanuele.sartori
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:12
Stato:
| Inviato il: 29/05/2017 15:21:57
|
Sono in contatto con Francesco di energiasolare e mi deve fare un prev per il nuovo infinitisolar,oppure mi chiedeva di pazzientare perché stanno testando un nuovo genius che costa anche meno dell'infiniti. Vediamo cosa succede e poi deciso sul dafarsi. | | | | Alain
| Inviato il: 31/05/2017 13:29:30
|
Ma, nell'attesa, una manciata di giorni con bulk a 58 o 58,4V e float a 56V e relativa misurazione della densita a fine bulk non l'hai più sperimentata? | | | | | | | gruppo
| Inviato il: 03/06/2017 20:18:48
|
ho visto che regge in ingresso 66V
il problema che la tensione massima settabile di bulk è sempre 58,4V
forse errore tipografico?
LINK
Sistemato LINK
Modificato da Claudio - 04/06/2017, 09:33:59
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | Alain
| Inviato il: 03/06/2017 23:14:59
|
Eh già!
Il vero problema di questi "produttori" è che, per quanto li si possa interrogare prima, non si sa mai cosa si compra finchè non si fa personalmente da cavia...
o finchè non lo fa qualcun altro prima di te | | | | gruppo
| Inviato il: 04/06/2017 00:02:56
|
nel manuale postato da claudio mi sembra di capire che ci sono più versioni la 64V oltre a poter impostare i valori fino a 64V, si può tramite il programma 37 fare anche l'equalizzazione.
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/06/2017 09:23:02
|
Il valore di Bulk è impostabile fino a 64V per i modelli PF-1
Immagine Allegata: F1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/06/2017 09:26:39
|
PF-1
Immagine Allegata: F1-1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/06/2017 09:29:29
|
Anche il Floating
Immagine Allegata: f1-2.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|