gelfaez
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:5
Stato:
| Inviato il: 11/11/2016 04:39:21
|
salve sto cercando di trovare una soluzione a buon mercato per la mia caldaia a pellet. Dunque monta una micronova i023_4. La sonda fumi o legge male o non legge per niente e quindi sta a 30 gradi. Se lascio un po' di ore la stufa spenta allora ottengo valori normali. La sonda e' ok, e' nuova e provata con il tester. avevo pensato a qualche condensatore da sostituire. cosa ne pensate ? un grazie in anticipo | |
| | Roero
| Inviato il: 11/11/2016 22:50:06
|
Secondo me hai bisogno di un buon tecnico che ne capisca di schede elettroniche e che conosca a fondo la tua stufa (CAT), diversamente rischi di spendere soldi inutilmente.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | calcola
| Inviato il: 12/11/2016 10:21:38
|
Ho notato che quando i condensatori si rompono, gonfiano nella parte superiore dove vi sono le incisioni. Prova a fare un controllo visivo, controlla anche lo stato delle piste e delle saldature.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | marcosnout
| Inviato il: 12/11/2016 11:20:16
|
CITAZIONE
La sonda fumi o legge male o non legge per niente e quindi sta a 30 gradi. Se lascio un po' di ore la stufa spenta allora ottengo valori normali.
La sonda fumi, con stufa/caldaia spenta e fredda, DEVE sentire e segnalare la temperatura ambiente, se così non fosse può essere da tarare.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | gelfaez
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:5
Stato:
| Inviato il: 14/11/2016 12:06:47
|
Salve prima si tutto grazie per le risposte. Dunque il mio cat sta a 120 km essendo la caldaia un poco sconosciuta. Mi cambierebbe la scheda a 350 euro e non se ne parla di riparazione della stessa. Dunque dopo vari esperimenti : i condensatori essendo smd non sono diciamo visbili ad occhio se sono guasti. Quando la sonda e' collegata l' lcd segna 30 gradi e quando e' scollegata 284. La sonda e' ok perche' collegata a tester segna ohm in crescita man mano che aumento la temperatura diciamo con un accendino. Il problema e' appurato che e' sulla scheda e ora non va neanche se rimane del tempo priva di tensione. Morale non sono i condensatori. Mi rimane solo la possibilita di cambiare la scheda. un grazie ancora comunque | | | | Biomass
| Inviato il: 14/11/2016 12:36:58
|
ma il problema quale è? che non ho afferrato
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|