Inviato il: 20/11/2016 09:08:34

Il tubo è dm20 rame collegarmi ai tubi della vecchia caldaia che sono comunque dm20 farei solo un gira ciò con più di 60m per linea in più per poi avere sempre e comunque lo stesso dm del radiatore cui vorrei allacciarmi.



---------------
Nello Vitiello

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 09:28:50

dn20 è paragonabile ad un 3/4"
secondo me, si può tentare.
con i bypass consigliati



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Nello

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 11:23:43

bypass intendi alla caldaia?



---------------
Nello Vitiello

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 11:51:49

Credo intenda quelli che ti avevo gia illustrato...

Il tubo da 20mm è quello che arriva alla valvola?
È possibile che quello murato (che forma l'anello) sia da da un pollice...hai la possibilità di verificare?
I tubi in partenza e in arrivo, sotto la caldaia attualmente installata, che misura sono?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Nello

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 12:32:43

Quelli della caldaia sono da dn 20 e continuano così per tutti i radiatori



---------------
Nello Vitiello

 

Nello

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 12:34:25

Quelli che mi avevi già illustrato li ho persi me li ridai?



---------------
Nello Vitiello

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 22:26:15

CITAZIONE (Nello, 20/11/2016 12:34:25 ) Discussione.php?214164&2#MSG20

Quelli che mi avevi già illustrato li ho persi me li ridai?


A chi o cosa ti riferisci?

Allora, se effettivamente hai tutti i tubi in rame da 20mm, che non sono molto, ma nemmeno poco, puoi tentare specie se come mi pare tu abbia una termostufa, non farai miracoli ma funzionerà egregiamente.

Inoltre se hai veramente la termostufa, leva il termosifone e collega la stufa, prima però accertati che il tuo impianto monotubo fornisca tutto l'impianto e non solo una parte di esso.



Modificato da Roero - 20/11/2016, 22:31:45


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 23:07:06


CITAZIONE


A chi o cosa ti riferisci?

Si riferisce a me ed ai bypass che gli ho consigliato di fare.

@Nello, il mio consiglio era, ed è, di creare due bypass, uno sotto la caldaia a gas (attualmente in uso) ed uno alla termostufa che vai ad installare, in modo che ti permettano di utilizzare un generatore senza che l'acqua passi attraverso lo scambiatore di quello in disuso.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 23:13:53

Questo è quanto ti avevo illustrato:

CITAZIONE (marcosnout, 13/11/2016 20:40:40 ) Discussione.php?214164&1#MSG12

Un bypass alla caldaia a gas (per tenerla di scorta), e, ovviamente un bypass anche alla termostufa (nel caso dovessi usare la caldaia a gas)...

In pratica il tuo impianto è un anello con i termosifoni in serie, la caldaia è all'inizio e contemporaneamente alla fine dell'anello, quindi, in qualunque punto puoi inserire il generatore.
Avendone due (ammesso che tu abbia, e in caso, tu voglia mantenere la caldaia a gas) devi solo poter bypassare un generatore per poter utilizzare l'altro...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 23:21:35

Bisognerebbe comunque interporre fra i due generatori almeno uno scambiatore a piastre a voler essere pignoli, personalmente, leverei il termosifone e collegherei la stufa, naturalmente sapendo di dover rinunciare al termosifone che in caso d'uso della caldaia a gas quella stanza non verrebbe riscaldata, oppure lasciare il termo e li ci vuole il by-pass, stesso discorso per la caldaia a gas ma interponendo uno scambiatore da 40 piastre o meglio ancora un kit predisposto, costa un pò ma semplifica l'impianto senza dover fare troppe modifiche.



Modificato da Roero - 20/11/2016, 23:29:17


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 23:36:28

Roero, i bypass ci vogliono comunque...

Se non si fanno il liquido vettore passerebbe per lo scambiatore del generatore non in uso, cedendo inutilmente calore e facendo perdere efficienza all'impianto.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 23:55:30

Se metti uno scambiatore è chiaro che fai il by-pass e se non lo metti (sconsigliato) in qualsiasi caso si dovrà completare il cerchio, diversamente interromperesti il flusso.



---------------