salve a tutti e buone feste
avrei bisogno di un aiutino
ho un lampione che per ora comando tramite un relč passo passo della finder
vorrei collegarci un rilevatore di presenza di quelli che accendono le luci di notte per un tot di tempo ma non so come fare ,
premetto che il rilevatore esce con tre fili
1 fase
2 neutro
3 lampadina
un grazie a chi mi da un aiuto

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 29/12/2016 15:07:54

Ciao Pallino
Neutro diretto al lampione, 1 e 2 F/N al rilevatore e 3 alla lampadina non al Finder.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 29/12/2016 15:27:21

Schema



Immagine Allegata: Schema.jpg
 
ForumEA/P/Schema.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 30/12/2016 15:15:09

claudio,
non riesco a far funzionare niente
ho provato a fare i collegamenti ma
se comando con il rilevatore poi non posso spengere il lampione con il pulsante se comando con il pulsante il rilevatore poi non mi spegne il lampione.
Io volevo accenderlo sia con uno che con l'altro cioč se lo accendo con il pulsante poi vorrei che il rivelatore che anche un timer me lo spenga
come ti ripeto il rivelatore esce con quei tre fili
mentre il finder ha
1 che č la linea
3 rimane vuoto
A1 che č il ritorno dai pulsanti
A2 che č il neutro
4rimane vuoto
2 che č la mandata alla lampada

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 31/12/2016 16:15:48

pallino,
non puoi mettere in parallelo due relč per fare quello che vuoi fare tu dovresti avere un rivelatore di presenza senza relč cosi che ci sia un solo relč poi ti ci vuole anche un temporizzatore a parte.
il collegamento sarebbe come quello di un relč con due pulsanti il relč andrebbe ad accendere la lampada ma anche ad attivare il temporizzatore che dopo un tot di tempo spengerebbe la lampada

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/01/2017 21:59:12

forse č utile o forse no...

Se hai un punto luce di passaggio con il portalampada che "punta" giusto il passaggio, puoi fare come ha fatto mio fratello con una lampadina led con crepuscolare e sensore di passaggio incorporati nella lampadina stessa.

eccola