Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/04/2024 09:45:36  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini


degassatore pompa circolazione
FinePagina

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 15:17:28

Questa mattina ho fatto una nuova scoperta, se nella pompa di circolazione non si effettua di tanto in tanto una degassazione, la stessa stenta a far circolare l'acqua calda sia nel puffer, che nei termosifoni. Ne consegue che l'acqua aumenta la temperatura facendo intervenire la sicurezza dello spegnimento della caldaia.
Non ci volevo credere ma dopo l'operazione tutto è ritornato a funzionare.
A maggior ragione se la caldaia è esterna come nel mio caso, con le forti oscillazioni delle temperature -7 +2
Non so se questo argomento sia mai stato trattato in questo forum.
Aspetto un commento da Roero

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 20:53:37

ma cos'è quel coso messo in copertina del mio post?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 21:11:50

Quel "coso" è un degassatore per caldaie



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 09:22:09

Ma siamo sicuri di parlare della stessa cosa? L'operazione che ho eseguito si è trattato solo di svitare e riavitare la vite in fondo alla pompa circolatore suggeritomi in un altro forum

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 10:14:50

Tu hai fatto uno spurgo, hai tolto aria...
Ebbene esistono quei "cosi" ( ) che lo possono fare in automatico, si chiamano degasatori, servono appunto ad eliminare bolle e microbolle.
Noi siamo abituati, secondo necessità, a farlo manualmente esattamente come hai fatto tu (svitando la vite in ottone che fa da tappo alla girante del circolatore), ma, specie negli impianti condominiali, se si rende necessario, vengono installati questi grossi jolli...
LINK



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 11:55:06

i circolatori "moderni" non hanno il vitone da svitare.
Quindi meglio prevenire



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 21/01/2017 19:31:53

Non vedo il motivo di incrementare i "pezzi" da installare, quando è sufficiente svitare e riavvitare, tra l'altro le due pompe di circolazione sono comodissime, non essendo "carterate" tutti soldi risparmiati, io non sono un termotecnico ignoravo questo problema.

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum