GUIDA DIDATTICA :installare impianto fotovoltaico ad isola, Chiamiamola Guida/Aiuto
FinePagina

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 16/02/2017 20:12:46

comparatore settabile



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 16/02/2017 23:41:42

Gruppo ok ,per il basso prezzo vale l'acquisto ,in sostituzione dell'impossibilità di regolazione della tensione di load nel regolatore ,il dubbio che rimane è quello del momento in cui il regolatore o il comparatore riallaccia il filo della fase 220 , e quindi abilita l'ingresso dell' AC all'inverter, quest'ultimo ,a questo punto ,continua oppure no a collegarsi alla batteria fino a quei disgraziati valori minimi di 11V (22V)?
Valori non consigliabili a quanto pare per una buona durata della batteria. Sapendo che il selettore dell'inverter è sul punto 0 non riesco capire la situazione.
Scusa l'insistenza ,ma devo dedurre tutto da lontano ,non avendo l'immediata possibilità di verifica ,poi l'autoappellativo di testardo me lo automerito ,d'altronde mi rivolgo a voi sicuro della soluzione del problema .



Modificato da emilio - 16/02/2017, 23:45:18
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 16/02/2017 23:54:25


CITAZIONE

il dubbio che rimane è quello del momento in cui il regolatore o il comparatore riallaccia il filo della fase 220 , e quindi abilita l'ingresso dell' AC all'inverter, quest'ultimo ,a questo punto ,continua oppure no a collegarsi alla batteria fino a quei disgraziati valori minimi di 11V (22V)?

emilio...è un ups, non appena gli si ricollega la rete in ingresso lui sgancia le batterie, a qualunque voltaggio esse si trovino...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 17/02/2017 07:40:34

E quindi non preleva più nulla dalle batterie



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 17/02/2017 12:56:12

E bravo emilio finalmente hai capito ! Grazie ,bravi , mi sento tranquillo ok .Ora farò le valutazioni dopo la verifica delle batterie, comunque adesso so com'è la sequenza ,perfetto in UPS ,quando poi all'uscita load del regolatore si presenterà nuovamente la tensione per il contattore verrà disconnessa la fase 220V e l'inverter si allaccerà
alla batteria , avete visto ,dopo mezz'ora ho capito al volo ?Che pazienza avete dovuto sopportare .Tutto è bene ciò che finisce bene .



Modificato da emilio - 17/02/2017, 17:34:44
 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 19/02/2017 14:13:02

Dopo la visita all'impianto , da regolatore ,l'uscita LOAD è programmabile. L'eventuale contattore da collegare, non presenta nessuna instabilità rispetto alle piccole fluttuazione di tensione ?Come mi succedeva ai primi esperimenti con un relè 100A forse troppo sensibile.
La tensione della batteria è 25,3V, inverter collegato ma spento e ingresso 220 interrotto con commutatore. Collegato un lampada 24V 50W (2A) per circa un ora e la tensione non è cambiata .



Immagine Allegata: valori successivi 747.jpg
 
ForumEA/Q/valori successivi 747_1.jpg



Modificato da emilio - 19/02/2017, 20:57:04
 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 19/02/2017 14:13:30

Dopo la visita all'impianto , da regolatore ,l'uscita LOAD è programmabile. L'eventuale contattore da voi utilizzato presenta problemi? Ai miei primi esperimenti con un relè 100A diversi problemi di instabilità, forse troppo sensibile alle piccole variazioni di tensione nei primi secondi di collegamento.
La tensione della batteria è 25,3V collegata all'inverter spento e 220V Enel interrotta con commutatore. Collegato un lampada 24V 50W (2A) per circa un ora e la tensione non è cambiata .Poco per una prova concreta ??



Immagine Allegata: valori successivi 747.jpg
 
ForumEA/Q/valori successivi 747_2.jpg



Modificato da emilio - 19/02/2017, 15:52:37
 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 19/02/2017 21:16:23

Inverter PSW7 24V 3KW



Immagine Allegata: _valori inv ups 2350.jpg
 
ForumEA/Q/_valori inv  ups 2350.jpg

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 21/02/2017 12:58:40

Salve e buona giornata, dagli amici del forum quali sono i livelli max e min migliori per settaggio LOAD del regolatore ? Grazie e buon lavoro o divertimento ..

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 21/02/2017 13:14:01

La tensione per il ritorno a batterie impostata 26.6V è bassa, secondo me dovresti portarla a 28V, mentre la tensione per la commutazione a rete è meglio portarla a 24V. Il contattore dovrà essere con bobina da 23-32V e sopportare corrente ai contatti per 24A meglio di più che meno. I poli della bobina vanno collegati al load, mentre una o le due fasi 220V in ingresso ai contatti del contattore. Il contattore deve avere contatti NC (normalmente chiusi) che si aprono al comando del load del regolatore.
Comunque se guardi lo schema postato più sopra sarà tutto più chiaro.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 21/02/2017 14:16:25

Calcola ,26,6V (LOAD OFF , batteria scarica) significa che il relè o il contattore si diseccita e chiude i contatti (30A) inserendo cosi la rete 220 Enel, mentre quando la tensione tornerà a 28V (LOAD ON, Batteria carica per merito dei pannelli e del sole )il relè o contattore attraendo aprirà nuovamente i contatti togliendo Enel e per merito UPS inserirà inverter poi ecc... OK ?
Quindi quelli sono i livelli consigliabili !! Molto bene alla prossima visita farò queste regolazioni e inserirò il contattore ,che tra l'altro devo ancora procurarmi. Grazie, spero solo che la batteria riesca ad arrivare a questi valori.
Intanto sto facendo delle prove con un regolatore a 12V ,una batteria da scooter 12V e un relé naturalmente sempre a 12 V che mi accende un led ,quindi dividerò le tensioni LOAD suggerite per 2.



Modificato da emilio - 21/02/2017, 14:52:23
 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 21/02/2017 15:08:55

Vedendo i valori consigliati e quelli trovati sulla batteria 25,3V ,attualmente disconnessa dall'inverter ma sempre collegata ai pannelli, tramite regolatore settato su 26.6V 23,8V,qualche dubbio è legittimo . Spero solo sia causa di questi irregolari valori.
Scusa ancora una domanda di sola curiosità, volendo cambiare la foto immagine, quali sono i procedimenti ? Tuttavia non troppo importante , ripeto solo curiosità.



Modificato da emilio - 21/02/2017, 15:16:01
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 21/02/2017 15:44:21


CITAZIONE

volendo cambiare la foto immagine

Vorresti cambiare l'immagine della discussione?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 21/02/2017 16:57:04

NO Marco, solo curiosità, non mi ricordo nemmeno come ho fatto la prima volta, brutta cosa la vecchiaia, cerca di rimanere sempre giovane ...ahahahah

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 21/02/2017 17:02:35

emilio...

CITAZIONE

non mi ricordo nemmeno come ho fatto la prima volta

non ti puoi ricordare...
...l'ho messa io quella foto



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427