Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 13:24:50  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (12)   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    (Ultimo Msg)


Primo allaccio PIP-4048MS, Secondo voi posso mettere l'ultimo cavo negativo?
FinePagina

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 10:27:59

Ricevuto PIP-4048MS, quasi finito di montare mi resta l'ultimo cavo da collegare! Nella foto si può vedere, che ho allacciato il cavo per il load che passa attraverso un breaker da 10a, poi ho allacciato i pannelli solari da 1.5kw, per ultimo ho allacciato il positivo di 4 batterie da 100 ah 12v messe in serie......ecco mi resta il negativo, che dite procedo? Grazie per una risposta...



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 10:29:31

foto!



Immagine Allegata: IMG_20170310_101600.jpg
 
ForumEA/Q/IMG_20170310_101600.jpg



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 11:30:17

Come pensi di usare l'uscita load?
Tieni conto che la PRIMA cosa in assoluto che devi collegare sono le batterie! E tieni presente che è facile che si creerà una scintilla notevole (se non usi uno staccabatteria - cosa decisamente consigliabile).
La seconda cosa da collegare sono i pannelli fv



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 11:39:10

Grazie!! Avevo visto una video su yotube:LINK, ma preferisco qua sul forum, quindi prima di tutto la batteria con il positivo e con una scintilla di benvenuto all'attacco del negativo, ok procedo!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 12:12:48

Ti consiglio di acquistare quanto prima uno staccabatteria.
Detto questo, la scintilla avviene quando colleghi entrambi i poli positivo e negativo alla batteria, perché i condensatori interni essendo scarichi assorbono molto per caricarsi.
Collega prima il negativo dalla batteria all'inverter, e poi il positivo (con scintilla).
Fatto questo collega negativo e positivo dei pannelli. (ti consiglio di usare un meccanismo di stacco anche per i pannelli).
Decidi tu quando fare i collegamenti lato 230V.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

farstar1965

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:293

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 12:19:15

Io sto facendo un po' di prove tanto per impratichirmi

con un inverter e in serie al collegamento delle batterie metto un resistenza da 5W credo 100ohmm in modo che i condensatori si carichino lentamente senza scintille ( cioè botte di corrente) che secondo me bene non gli fanno. Dopo un po' tolgo la resistenza e eseguo il collegamento diretto.



---------------
Più impari più ti rendi conto di quanto sei ignorante.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 12:49:41

CITAZIONE (farstar1965, 10/03/2017 12:19:15 ) Discussione.php?214500&1#MSG5

Io sto facendo un po' di prove tanto per impratichirmi

con un inverter e in serie al collegamento delle batterie metto un resistenza da 5W credo 100ohmm in modo che i condensatori si carichino lentamente senza scintille ( cioè botte di corrente) che secondo me bene non gli fanno. Dopo un po' tolgo la resistenza e eseguo il collegamento diretto.


Giusta procedura Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 12:53:13

farstar1965 avendo la resistenza sicuramente questa è la cosa giusta da fare!
Danni ai condensatori non credo se ne creino, alla fine loro lavorano proprio così, sono studiati per caricarsi e scaricarsi molto velocemente.
Però le scintille posso avere sempre degli effetti collaterali (primo di tutti lo spavento che creano nella persona che fa i collegamenti! )



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

farstar1965

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:293

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 13:07:02

P.S. facendo frequenti attacca stacca la resistenza la metto anche fra + e - dell'inverter quando stacco tutto perché mettendo accidentalmente in corto i poli dell'inverter scollegato da tutto la botta la fa anche lì!



---------------
Più impari più ti rendi conto di quanto sei ignorante.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 13:19:57

Grazie a tutti per le risposte! Ipotesi da super neofita, (premetto che di condensatori ne so meno di meno!) se parto con una sola batteria da 70ah e 12v, quindi schok minimo per l'inverter, con la speranza che sti condensatori si caricano un pò...insomma qualcosian e subito attacco il pacco da 48v, l'ipotesi è che al momento in cui attacco i 48 i condensatori abbiano già qualcosa in pancia e dunque reagire meno....cazzata o da provare? (non l'ho ancora accesso...non costa un €)



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 13:31:44

Il problema della scintilla non esiste se succede mentre appoggi il capocorda, ma se avviene nell'interruttore i contatti ringraziano e poi ti salutano e siccome normalmente si collega tutto e poi si tira su l'interruttore ecco che la scintilla è nei contatti Faccine/blowup.gif

Io consiglio questo LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 13:45:39

Grazie Claudio, come sempre chiaro nelle risposte! Non tarderò a porvi altre domande..... abbiate pietà!!!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 15:37:16

Fatto!! Ho fatto saltare giusto l'interrutore differenziale da 10a... come previsto da Claudio, va bhè! Dunque, dopo la scintilla alquanto tranquilla di benvenuto, ho connesso il tutto e funziona ch'è na meraviglia!!! Sembra che sia stato parametrato per me!Ancora la strada è lunga per me, ed ecco un passo nella configurazione di cui vorre consigli!(vedi foto) tenendo conto che:ho pannelli solari per 1.5kw, 4 batterie da 100 ah 12v messe in serie, utilizzazione solo di giorno per circa 600-700w, dunque come configuro sta schermata? Come al solito grazie!



Immagine Allegata: prima config.png
 
ForumEA/Q/prima config.png



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 15:49:27

Modello tipo batterie? Temperatura??

Intanto su output : sbu o sol(passerà a rete come i pannelli sono al buio)

Sei collegato ad enel?

Ricarica: only solar se vuoi caricare le batterie solo col solare

Per gli altri valori meglio altre INFO sulle batterie 100A



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 16:09:03

Ok! 4xBatterie AGM 100A FIAMM 100/23
Temperatura.....bohhhhh?
Non collegato ad enel
Utilizzazione per adesso è solo di giorno!per tre frighi..



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 
 InizioPagina
 

Pagine: (12)   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum