| Claudio
| Inviato il: 15/03/2017 10:16:34
|
CITAZIONE (valter996, 15/03/2017 10:01:26 )
Quindi il 29 al 42? Comincio a credere che sto parametro è inutile cosi, visto che il 13 gli dice d'attaccare a batteria solo a piena batteria "full"!
16 messaggi fa l'ho scritto, ma se non leggete quello che scrivo è inutile!!!!
Il 29 "CutOff" modifica il calcolo della percentuale di carica in modo molto approssimativo e il valore più vicino alla realtà è 42V.
I CutOff è un valore da considerare di emergenza, tipo in caso di Blackout, e se le batterie sono sane con 400A di banco arrivare a 42V vuol dire 2/3 giorni con un consumo medio di 300Wh.
Quindi se non interessa li valore % settarlo a piacimento.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/03/2017 10:51:50
|
CITAZIONE (valter996, 15/03/2017 10:13:10 )
Messo a 42, battery capacity volato al 90%, se questo è il valore di "full" che da l'inizio di load dalle batterie...mi stacca dalla corrente non più passati i 54v ma verso i 52, come volevo io! Sbaglio?
Con il firmware 52.30
Se settato FULL passi a batteria dopo circa 10 minuti di raggiungimento stabile della tensione di Bulk.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | valter996
| Inviato il: 15/03/2017 10:55:43
|
CITAZIONE (Claudio, 15/03/2017 10:16:34 )
CITAZIONE (valter996, 15/03/2017 10:01:26 ) Quindi il 29 al 42? Comincio a credere che sto parametro è inutile cosi, visto che il 13 gli dice d'attaccare a batteria solo a piena batteria "full"!
16 messaggi fa l'ho scritto, ma se non leggete quello che scrivo è inutile!!!!
Il 29 "CutOff" modifica il calcolo della percentuale di carica in modo molto approssimativo e il valore più vicino alla realtà è 42V.
I CutOff è un valore da considerare di emergenza, tipo in caso di Blackout, e se le batterie sono sane con 400A di banco arrivare a 42V vuol dire 2/3 giorni con un consumo medio di 300Wh.
Quindi se non interessa li valore % settarlo a piacimento.
Scusa Claudio!! Messaggio ricevuto forte e chiaro, grazie!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Vincent
| Inviato il: 15/03/2017 11:01:19
|
CITAZIONE (valter996, 15/03/2017 10:51:50 )
Messo a 42, battery capacity volato al 90%, se questo è il valore di "full" che da l'inizio di load dalle batterie...mi stacca dalla corrente non più passati i 54v ma verso i 52, come volevo io! Sbaglio?
non mi e proprio tanto chiara la tua domanda ma direi di mettere 13= valore che vuoi l inverter passi a rete 51 50 48 quello che ritieni adeguato
Il cut off e la tensione di spegnimento cioe fino a quando l inverter non ha rete e deve passare mantenere i carichi se ce rete in base al parametro13 passa a rete
Quindi 13= 50 direi poi ti regoli in bade a come ti trovi
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | valter996
| Inviato il: 15/03/2017 12:03:14
|
OK!! Riassunto delle puntate precedenti:
1=SBU
2=60
3=ups
4=SDS
5=USER
6=LTD
26=57
27=54
29=42
12=48
13=FULL
16=OSO
18=BON
22=AOF
23=BYD
25=FD5
qUALCUNO SA A quanto CORRISPONDE IL "13=FULL" in volt + di 56? e possibile? Poco fa per la mancanza di sole l'ho visto scendere a 49.9 ma non è passato all'enel, normale? Grazie, lo so che faccio un casino di domande...... abbiate pietà!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Vincent
| Inviato il: 15/03/2017 13:04:37
|
Ti allego la pagina del manuale pero programmato cosi passa a rete parametro 12 -2 mi sembra
Per capirci se 12=48 ti dovrebbe passare a 50 - dispari appena e un po sotto al 13 ti ritorna in batteria
12=48
13=50 ok?
Non e passato perche prima doveva scendere sotto il 12
Immagine Allegata: Screenshot_20170315-130234.jpg
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | valter996
| Inviato il: 15/03/2017 14:16:53
|
CITAZIONE (Vincent, 15/03/2017 13:04:37 )
Ti allego la pagina del manuale pero programmato cosi passa a rete parametro 12 -2 mi sembra
Per capirci se 12=48 ti dovrebbe passare a 50 - dispari appena e un po sotto al 13 ti ritorna in batteria
12=48
13=50 ok?
Non e passato perche prima doveva scendere sotto il 12
OK! S'è cosi "12=48 13=50" per me va benissimo!Il probe è che, quando lo acceso con questi parametri la batteria stava a 52v però non si è acceso! A parte tutto ciò sono molto contento di come funziona, e vorrei trovare i parametri giusti per i pannelli che ho!...pazienza...pazienza...
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Vincent
| Inviato il: 15/03/2017 14:46:04
|
Sui pannelli puoi fare tutti i conti che vuoi ma dipende dal sole nel dubbio se puoi abbonda
L importante e che salvaguardi le batterie
Ti riferisci a prima quando non era collegato a retr ?
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/03/2017 16:09:24
|
CITAZIONE (valter996, 15/03/2017 12:03:14 )
QUALCUNO SA A quanto CORRISPONDE IL "13=FULL" in volt + di 56? e possibile? Poco fa per la mancanza di sole l'ho visto scendere a 49.9 ma non è passato all'enel, normale? Grazie, lo so che faccio un casino di domande...... abbiate pietà!
Valter, l'ho scritto 7 messaggi più su.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | valter996
| Inviato il: 20/03/2017 08:23:23
|
CITAZIONE (Claudio, 15/03/2017 16:09:24 )
CITAZIONE (valter996, 15/03/2017 12:03:14 ) QUALCUNO SA A quanto CORRISPONDE IL "13=FULL" in volt + di 56? e possibile? Poco fa per la mancanza di sole l'ho visto scendere a 49.9 ma non è passato all'enel, normale? Grazie, lo so che faccio un casino di domande...... abbiate pietà!
Valter, l'ho scritto 7 messaggi più su.
Santo Claudio, grazie della tua pazienza, comunque quando mi spiegano tanto...anzi tantissimo, bhè io comincio a capire! Comunque, credo che sto arrivando a un buon compromesso (vedi foto), una quasi ultima domanda..ma le AGM 100A FIAMM 100/23 che faccio staccare a 50v, calcolando che mi scende per via dei consumi notturni dell'inverter, secondo voi ci sto in quel 20-25% da non superare nella scarica delle batterie? Grazie a tutti!
Immagine Allegata: pip6.png
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Vincent
| Inviato il: 20/03/2017 09:03:55
|
Se l inverter e collegato alla 220 e passa a utility le batterie non dovrebbero scendere
Al massimo hai un po di autoscarica ma in realta quei 50 volt in realta sono 50,5 perche lo sgancio avviene col carico quindi dopoblo sgancio la vbat sale
Al massimo quando la vbat sale non ti accorgi che l inverter torna a battery e poi passa a rete quando e di nuovo a 50
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | valter996
| Inviato il: 20/03/2017 09:20:56
|
Vincent,ho notato che la mattina ritrovo le batterie a 49,5 presumo che qualche consumo ce l'abbia pure se è su utility!Poi per i volt effettivi delle batterie,è un po un casino, visto che mi son divertito a controllare in vari momenti della giornata, e ho notato che un paio di volte la differenza di quel 0.5v non c'è? In effetti il voltometro mi da tipo, 49.7 sulle batterie e l'inverter mi da 49.5..non di più! IO vorrei settare lo stacco a 49v ma per adesso ho il dubbio che cosi la scarica possa passare anche il 30%....se di notte mi arrivano a 48.5v!! che dite andrebbe bene lo stesso? sti 2400 cicli li faccio?
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Vincent
| Inviato il: 20/03/2017 09:31:32
|
Hai misurato le batterie singolarmente? Possibile che 1 scenda piu delle altre se sono buone le batterie non dovrebbe fartelo misura 1 a 1 e vedi i valori quando sono in assorbimento
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 20/03/2017 09:37:43
|
Metti un paio di giorni in modalita sol poi misura la vbat singola quando non sono in carica e confrontala con vbat singola 3 4 ore dopo
Se da 50 sgancio passi a 49,5 non va bene le mie staccano a 48 con carico e salgono piano a 49 senza carico ma sono cariche al 100% tutti i giorni
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | valter996
| Inviato il: 20/03/2017 09:44:11
|
CITAZIONE (Vincent, 20/03/2017 09:31:32 )
Hai misurato le batterie singolarmente? Possibile che 1 scenda piu delle altre se sono buone le batterie non dovrebbe fartelo misura 1 a 1 e vedi i valori quando sono in assorbimento
No al banco di quattro! Quindi dici meglio misurarle ad una a una! Ok!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| |
| | |
|