| kobra59
| Inviato il: 27/03/2017 23:45:43
|
Si è vero il bruciatore rimane spento
la prma funzione è automatica.
la seconda hai ragione ho letto il manuale ed è prevista con termostato ambiente percui con il pellet in casa e la caldaia all'esterno dovrò vedere come fare.
la terza funzione è impostata nella scheda con 30 sec.
se mi dici che il metro di mandata di tubo almenno da 22mm + un metro di ritorno è sufficiente per le finzioni non ho problemi a installarlo.
comunque se ho ben capito separando gli impianti tutto è regolare. ora si può prendere in esame l'impianto solare.
l'impianto dovrebbe essere un BOLLI 2 con 300 l di acumulo, 2 serpentine e 5 m2 di pannelli. | | | | kobra59
| Inviato il: 28/03/2017 22:47:43
|
vorrei capire se 5 m2 di pannelli possono essere troppi d'estate e poi l'inverno può essere poco....
eventualmente se d'inverno per aumentare la quantità di calore si possono mettere in serie.
poi qualcumo conosce quanta acqua è necessaria per i pannelli sopracitati ? visto che l'impianto dovrebbe essere svuotato pensavo di fare lle linee di mandata e di ritorno di 22 mm di diametro...
che ne pensate ????
saluti k59 | | | | Biomass
| Inviato il: 28/03/2017 23:03:57
|
come mai, svuotato?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | kobra59
| Inviato il: 29/03/2017 08:04:41
|
A svuotamento perchè da come ho capito forde è l'unico che può garantire
che non si geli l'impianto e non vada in sovratemperatura.
saluti k59 | | | | Biomass
| Inviato il: 29/03/2017 08:20:38
|
Bha...
Sono problematici solo gli impianti malfatti o malprogettati.
Se l'impianto è fatto ad hoc e ben dimensionato, non gela e non bolle.
Ormai le centraline elettroniche gestiscono bene il surplus di calore e il freddo
Non è più cosi
Modificato da Biomass - 29/03/2017, 08:28:14
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 29/03/2017 08:30:24
|
CITAZIONE
visto che l'impianto dovrebbe essere svuotato
svuotato o a svuotamento (drain-back)?
Non è proprio la stessa cosa!
Comunque, come giustamente dice Biomass, non serve svuotarlo, e a svuotamento nemmeno (a meno che tu non viva in Svezia)...
Se ben dimensionato e ben realizzato...
...basta la giusta miscela di acqua e glicole, in aggiunta alle varie funzioni delle centraline, per essere al riparo dai normali problemi...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | kobra59
| Inviato il: 29/03/2017 13:29:02
|
scusate il trmine errato.. a svuotamento.....
Come suggeritomi sto optando per un 300 l con 5 m2 di pannelli.
bisogna tenere conto che durante la settimana in casa durante il gorno rimane solo mia moglie fino alle ore 17:00 circa percui l'utilizzo dell'acs è ridotto al minimo. alla sera doccia e varie. Sicuramente il sabato e la domenica d'estate si triplicano le doccie.
Se poi vado una settimana dai parenti e a casa nessuno utilizza acs...??
ecco perchè l'idea di fare un sistema "drain-back" a svuotamento.
comunque rimango sempre ricettivo ai consigli (visto che l'acquisto lo farò nei mesi prossimi 2 o 3 mesi.
saluti k59 | | | | marcosnout
| Inviato il: 29/03/2017 15:51:10
|
CITAZIONE
Se poi vado una settimana dai parenti e a casa nessuno utilizza acs...??
ecco perchè l'idea di fare un sistema "drain-back" a svuotamento.
Ognuno è libero di fare ciò che ritiene meglio, ci mancherebbe, ma "la settimana di ferie" non mi sembra "un motivo" sufficiente a creare la necessità di acquistare un sistema drain-back...
...tranquillo che con uno classico non scoppia niente e risparmi qualche soldino
non ricordo se lo hai scritto...zona di residenza ed esposizione?
CITAZIONE
visto che l'acquisto lo farò nei mesi prossimi 2 o 3 mesi.
non aspettare tanto, che iniziano gia a produrre bene...
...con il mio modestissimo "cn", in questo momento, nonostante una lavastoviglie fatta, ho 200lt di acqua tecnica a 70°...
Modificato da marcosnout - 29/03/2017, 15:55:06
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 29/03/2017 15:55:37
|
io per i 10 giorni di ferie, ho abbassato la t boiler.
Stagnazione.
al ritorno era comunque a 72°.
Sono progettati e costruiti per lo scopo
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | kobra59
| Inviato il: 30/03/2017 12:55:45
|
ragazzi mi avete convinto ... vale più la vostra esperienza diretta che mille dubbi....
una domanda.. d'inverno come si comportano ??
se doveste consigliare un serbatoio e / pannelli solari cosa consigliereste.... Io ho una abbastanza buona manualità e l'idea di autocostruire i pannelli potrebbe essere una valida idea ???
se è si meglio ad arpa o a serpentina ???
normalmente i pannelli sono in "parallelo" d'inverno sarebbe il caso di metterli in "serie" così potrebbero produrre meno acqua ma con più calore ????
sono forse meglio gli Hot pipe ????
vi ho bombardato di domande .....
saluti k59
Modificato da kobra59 - 30/03/2017, 12:58:54
| | | | marcosnout
| Inviato il: 30/03/2017 13:06:44
|
CITAZIONE
una domanda.. d'inverno come si comportano ??
cosa intendi?
Se c'è sole a sufficienza scaldano...
CITAZIONE
se doveste consigliare un serbatoio e / pannelli solari cosa consigliereste....
credo che i kit della marca acquistata da Biomass abbiano un buon rapporto qualità prezzo (ce ne saranno anche altri, ma io non li conosco)
CITAZIONE
meglio ad arpa o a serpentina ???
arpa
CITAZIONE
Io ho una abbastanza buona manualità e l'idea di autocostruire i pannelli potrebbe essere una valida idea ???
l'idea è buona, ma di manualità ce ne vuole tanta, ed è molto utile avere sconti sul materiale, altrimenti può non valerne la pena.
La descrizione ed i passaggi dell'autocostruzione più professionale la trovi qua
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 30/03/2017 13:15:34
|
concordo
di manualità ce ne vuole parecchia.
I materiali sono abbastanza costosi, il che rende l'autocostruzione un po' impegnativa.
il boiler, la centralina elettronica e gruppo circolazione, li devi comprare.
nel kit, il pannello è quasi il più economico ciò tra i componenti che lo compongono...
non voglio raffreddare lo spirito DIY che c'è in ogniuno di noi
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 30/03/2017 13:27:47
|
CITAZIONE
sono forse meglio gli Hot pipe ????
gli heat-pipe sono ottimi, forse solo un po più cari
Secondo me sono da utilizzare se non si dispone di un'esposizione ottimale o al nord
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | kobra59
| Inviato il: 30/03/2017 13:30:00
|
la mia disposizione è a S / SE e messi in a 30° o verticali.
cosa ne pensate del sistema BOLLY 2 300/5????
o conviene trovare i pezzi di aziende diverse ???? | | | | kobra59
| Inviato il: 05/04/2017 23:43:47
|
ho seguito vari scritti, la possibilità di collegare la caldaia e per rimanere nella legalità è di disaccopiarla e pensavo ad uno scambiatore a piastre.
Ovviamnete per trovare uno scambiatore a piastre servono i dati.
Caldaia a gas:
Pot. max utile in risc + acs 23,25kW
Pot. med utile in risc + acs 13,95kW
Pot. min utile in risc + acs 8,14kW
Potenza termica nominale max 25,5kW
Portata specifica 11,1 l/m
resa utile 91,2%
Press. di esercizio 3 bar
vaso di esp 8 l
press. vaso di espans. 0,8 bar
con questi dati vorrei, con il vostro aiuto, trovare uno scambiatore adeguato.
saluti
k59
Modificato da kobra59 - 06/04/2017, 13:17:04
| |
| | |
|