Bobina alimentata in corrente continua
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 08/12/2018 13:06:19

2NC 2NO



Immagine Allegata: 2NC_2NO.jpg
 
ForumEA/T/2NC_2NO_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 08/12/2018 13:09:44

Almeno, io parto dal presupposto che Pallino, anche se non lo dice, non voglia togliere solo il 220V, ma commutare la casa dall'inverter al contatore, o mi sbaglio??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/12/2018 16:59:01

Io invece pensavo che pallino volesse solamente mandare tensione all inverter che magari essendo un UPS si attiva o disattiva solamente se sente o meno la tensione di rete. Certo che per fare il lavoro di scambio il tuo relè è quello giusto.



Immagine Allegata: 15442845878491051576789875015719.jpg
 
ForumEA/T/15442845878491051576789875015719.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 08/12/2018 23:14:51

buonasera a tutti,
lo schema di Alessandro T va bene ma rovesciato io non voglio togliere corrente da Enel all'inverter ma dall'inverter a casa tanto più che all'inverter non faccio arrivare la linea Enel non lo uso come ups ma come inverter puro , .
il relè con isterisi lo alimento con la tensione delle batterie ma come faccio a alimentare le bobine del relè più potente devo avere un relè come quello di Claudio ma però con bobina a 48 volt ma collegato invertito cioè enel staccato inverter attaccato
perché altrimenti se lo prendo con bobina a 220 devo far passare prima il 220 dell'inverter nei contatti del relè con isterisi ma questo mi regge solo 2 kw e mi si brucerebbe quando vi passano 4 o 5 Kw

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/12/2018 23:46:16

Pallino allora potrebbe andare bene il relè che ha postato Claudio ma anziché a 12 volt a 48 volt, quel relè dovrebbe avere 2 contatti uno aperto e uno chiuso potresti collegarlo in cascata a quello con isterisi e alimentarlo sempre a 48 volt, quindi utilizzerei i il contatto NC per far passare la 220 e quando si eccita toglie il contatto, lui regge fino a 100A quindi penso che non dovresti avere problemi. Quindi per capirci tu vuoi solo disconnettere l uscita Dell inverte lasciando al buio la casa.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 09/12/2018 16:39:33

Certo con il tuo che misura i 48V vai a comandare quello con i 2 contatti NO e i 2 contatti NC, commutando su casa ora l'uscita dell'inverter ora ENEL, la bobina è a 220V, non mi sembra difficile, più comodo di così!!!



Immagine Allegata: 2NC_2NO_1.jpg
 
ForumEA/T/2NC_2NO_1_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 08:44:31

buongiorno a tutti,
Alesssandro T non voglio lasciare la casa al buio ma voglio salvare le batterie dalla scarica profonda perché essendo batterie per autotrazione si guasterebbero subito.
allora io ho già a monte un relè vicino al contatore è un Abb 20.24 con bobina a 220 che già lo comandavo con l'entrata dell'inverter praticamente quando l'inverter mi fornisce corrente questo relè mi stacca l'enel e quando l'inverter non fornisce corrente nel giro di meno di un millisecondo riattiva l'enel ora a me serve un rele che mi stacchi l'uscita 220 dell'inverter in modo che se non fornisce corrente ai carichi non mi consuma corrente delle batterie ma che quando l'inverter funziona mi regga il passaggio dei 6 kw poichè a monte la funzione la fa l'ABB 20.24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 09:49:56

Allora metti il relè che ho postato io in cascata a quello con isterisi, così quando le batterie sono scariche scollega l uscita Dell inverter altrimenti se preferisci alimentarlo sempre a 48 volt metti quello che ha postato Claudio e lo comandi direttamente con i 48 volt perché quello postato da me funziona la bobina è a 220 volt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 11:47:37

Ciao Alessandro ma come faccio a comandare la bobina di un altro relè a 48 volt dovrei far passare i 48 volt anche nei contatti del mio o no?invece che il 220 .praticamente collego il mio sia la bobina che i contatti di passaggio del 220 ai 48 volt delle batterie e collego la bobina del reledi Claudio all'uscita dei contatti del mio cosi quando il mio sente l'abbassamento di tensione delle batterie mi stacca i contatti e di conseguenza mi stacca anche i contatti del 220 del relè di Claudio è giusto o no?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 18:05:14

Pallino puoi usare il relè che ha postato Claudio. Prendendo lo schema che ti ha postato devi solamente attaccare l inverter dove Claudio ha messo i carichi e dove ha messo inverter metti i carichi, più semplice di così non si può fare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 20:06:16

Ma se mando i 48 volt al relè di Claudio escludo il mio .
I 48 volt devono passare assolutamente prima dal mio e poi alimentare la bobina del relè di Claudio il quale mi comanda il 220

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 20:30:55

Questo è il relè che ha postato Claudio che devi mettere in cascata al tuo con isterisi, la bobina deve essere a 48 volt anche se quello postato da Claudio è da 12 volt e sui contatti mandi la 220.



Immagine Allegata: Screenshot_20181210-202852.jpg
 
ForumEA/T/Screenshot_20181210-202852.jpg



Modificato da AlessandroT - 10/12/2018, 20:37:24


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 20:34:57

Altrimenti questo sempre in cascata al tuo, questo è a 220 volt quindi da collegare come lo schema di Claudio ma come ti ho già detto dove lui ha i carichi tu devi mettere l inverter e dove lui mette l inverter tu metti i carichi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 20:35:41

Questo quello con bobina a 220v



Immagine Allegata: Screenshot_20181210-203141.jpg
 
ForumEA/T/Screenshot_20181210-203141.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 10/12/2018 21:44:54

scusa la mia ignoranza ma se usassi il relè che ho postato io all'inizio dell'ABB ma con bobina a 48 volt e lo facessi funzionare collegato come quello che ho già vicino al contatore avrei risolto tutto l'unico mio dilemma è sapere se nel relè a 48 volt con isterisi i contatti lavorano anche con il 48 volt in continua oltre che a 220 alternata altrimenti mi ci vorrebbe un relè con isterisi a 48 volt con contatti per corrente continua a 48 volt

 