CITAZIONE (snipit, 22/04/2017 07:51:46 ) Discussione.php?214576&2#MSG28

Claudio, ho impostato i settaggi come consigliato dalla tua schermata, nella voce Max AC charging currentsulla tua schermata è a due, nella mia è a 20, devo modificarla?
Grazie

Quel parametro ti serve solo quando fai ricariche da rete,per eseguirle con watch power devi cambiare la priorità di carica, mettendola eventualmente su utility e solar o utility



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

snipit
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 22/04/2017 11:54:25

Ok, quindi se lo metto a 2 anche nel mio caso farà solo mantenimento della carica? Non ho intenzione di consumare enel per poi riusarla dalle batterie.

 

snipit
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 22/04/2017 11:56:20

Ok quindi avendo impostato solar only quello non interessa, ma penso che in inverno dovrò per forza mantenere la carica delle batterie con la rete

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2910

Stato:



Inviato il: 22/04/2017 12:34:30

Si quando ti serve,cambi la prioritàFaccine/sun.gif



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 22/04/2017 17:16:21

Sono pienamente d'accordo con il post di Calcola.
snipit in inverno se non riesci a stare sopra i 48v è molto più conveniente alzare la soglia di rientro a ENEL >=49 e se le batterie sono al freddo anche 50V.
Consentimi una precisazione, che 1kwh preso da enel te ne ritorna 800wh la vedo veramente molto ottimistica anzi troppo.
Quel valore è da considerareare se entra 1kwh nelle batterie nel migliore delle ipotesi restituiscono 800wh,
ora c'è da considerare il rendimento del carica batterie da rete che non è 100% ma nella migliore ipotesi sarà 85%.
quindi per dare 1 kwh alle batterie dovrai prelevare da ENEL 1,15kWh per averne 0,8kWh restituiti dalle batterie
ma i restituiti passano dall'inverter che non ha 100% di rendimento ma 93% circa quindi un altro 7% che se ne va
come dice Claudio hai uno spreco ma lo spreco è molto di più.
faccio un altro esempio:
1)prelevo da enel 1kwh con il caricabatterie
2)entrerà nelle batterie 0,85 kWh
3)utilizzando le batterie esce 80% (quando avevo provato con batterie seminuove mi dava 75% ma lasciamo perdere prendiamo 80% di claudio)
quindi 0,85*0,80 = 0,68 kWh
4) ora deve passare dall'inverter rendimento 93%
0,68*0,93= 0,63%

quindi tutto quello che passa dal carica batterie di rete di costerà in energia circa il 37% in più.

ovviamente ci sono casi dove devi fregartene di questi conteggi ed è il caso di un blackout dove al ritorno enel devi ripristinare le batterie il più velocemente possibile per renderle disponibili il più velocemente al prossimo blackout e per evitare che si solfattino in questo caso il cutoff è a 42V.

A seconda della stagione devi giocare con i valori di tensione di rientro per non utilizzare mai il carica batterie.

settando rientri con tensioni troppo basse inoltre al mattino prima che ripassi a isola passa più tempo con stress serale batterie inutile.



Modificato da gruppo - 22/04/2017, 17:23:45


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 22/04/2017 17:26:20

Esatto, la ricarica da ENEL solo come ultima spiaggia è un consapevole investimento solo pro batterie.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

snipit
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 23/04/2017 07:09:48

Probabilmente i risultati scarsi del mese di marzo:
F1= 28kwh F2=40kwh F3 = 43kwh
erano dovuti al fatto che ricaricava con enel.
Un esempio di configurazione invernale che mantenga le batterie senza usare troppo enel e nello stesso tempo sfruttare al massimo i pannelli per i consumi quale potrebbe essere?
Grazie

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 23/04/2017 17:48:37

Snipit le batterie in inverno meno lavorano se sono al freddo meglio è.
tienile sempre cariche considerando che la tensione varia con la temperatura.
quindi se stanno al freddo dovrai alzare la tensione, sull'inverter imposterei solar ed il rientro a 50V se invece sono a 20°C allora puoi impostare rientro a 49V.
inoltre se dovesse avvenire un blackout avresti riserva per sostenerlo qualche decina di minuti in più.
il vantaggio dell'isola è avere energia disponibile quando manca enel.
di solito i blackout avvengono più spesso in inverno durante temporali e avversità meteo. poi dipende dalla tua zona.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Antonio guadagni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 08:44:38

Salve a tutti sono nuovo del forum avrei urgente bisogno di sapere da voi che siete più esperti

Sono in trattativa per un MPP Solar su eBay sto in cerca su ebay visto che la MPP Solar non vende singoli pezzi cercando su ebay ho notato che lo stesso venditore con due nomi differenti ma con lo stesso indirizzo e lo stesso numero di telefono vende MPP Solar inverter con le stesse caratteristiche ma due foto differenti allego le foto del Inverter quindi mi chiedevo mi date un aiuto per non incappare in qualche copia cinese e non originale attendo grazie



Immagine Allegata: Screenshot_2017-04-28-08-38-41.png
 
ForumEA/Q/Screenshot_2017-04-28-08-38-41.png


Scarica allegato

Screenshot_2017-04-28-08-38-27.png ( Numero download: 157 )

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 12:24:08

Sono tutti prodotti cinesi



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 14:41:05

e come tutti i prodotti cinesi se carichi con carico induttivo amano rompersi infatti estensioni di garanzia non esistono per quei prodotti chissa come mai.

comunque a quel prezzo non si trova altro quindi se lo carichi meno dei dati di targa è molto più facile che possa durarti parecchi anni.
io sono più di 2 anni che l'ho preso e come inverter va bene la tensione è molto stabile molto meglio di enel e poi non l'ho ancora rotto.
unico carico induttivo che ho collegato un clima con consumo di 1,2kW qualche volta da nuovo a collegarlo ultimamente ho un pò paura perchè la garanzia è scaduta.
quelli nuovi non l'ho provati ma la variazione di proggetto principale è stata l'aumento della tensione batteria e l'eliminazione del dissipatore esterno per condividerene un altro internamente questo ha potuto limitare anche i costi di produzione.



Modificato da gruppo - 28/04/2017, 14:51:44


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 14:42:57

Uso pompa pozzo e compressore, mai avuto problemi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 14:56:16

sei molto fortunato poi dipende dai cavalli della pompa e del compressore.
penso che giochi un ruolo importante l'impedenza che vede l'inverter subito ai suoi morrsetti all'uscita.
comunque in tutti gli inverter i carichi induttivi sono malvisti per le extratensioni che generano.
sostituire tutti i mos interni con altri a tensione superiore farebbe diventera l'inverter quasi eterno.
per i carichi induttivi sono consigliabili gli inverter a bassa frequenza meglio se toroidali.
il trasformatore di per se blocca le scariche induttive salvando l'inverter

ad un mio conoscente con 1 congelatore 1 frigo è saltato appena scaduta la garanzia sembrava avesse un orologio interno.
abbiamo pensato che è probabile che dopo due anni il congelatore ed il frigo siano partiti insieme i compressori per un caso sfortunato ed abbiano fatto saltare l'inverter.
attualmente lo utilizza solo come caricatore solare l'inverter a messo un lf da 8000 toroidale pagato una fesseria sulla baia ma non sono ancora passati due anni.
per il momento vi ha collegato due pompe da 1hp il congelatore e il frigo
le pompe entrano in funzione solo in caso di alluvioni praticamente sono sempre spente ma ha fatto molte prove per verificarne il funzionamento contemporaneo.
la seconda pompa in realtà è un emergenza se dovesse avere problemi la prima.



Modificato da gruppo - 28/04/2017, 15:21:24


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 15:22:00

claudio la pompa che wattaggio ha?



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 15:26:12

questo è molto meglio ma non il prezzo.
inoltre devi aggiungere a parte altri accessori quello è solo inverter.
come affidabilità non vi sono paragoni. purtroppo anche il prezzoFaccine/Smileys_0088.gif.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 