Salve a tutti, il mese scorso purtroppo improvvisamente il genius50 che avevo ha smesso di funzionare dopo appena 23 mesi dell'acquisto, ho contattato energiasolare100 dove lo avevo acquistato e mi hanno detto di fare un Rma. Sospettavo che la tempistica fosse alta quindi ho deciso di comprare, visto i prezzi molto più accessibili rispetto a due anni fa, un pari caratteristiche ma stavolta originale. Vabbè a parte il discorso che non riesco ad utilizzare il pannellino remoto, e la mancanza delle alette di raffreddamento in alto funziona benissimo ma:

Ho un problema, che forse problema non è.

Faccio un esempio la sera o la mattina è indifferente, accendo il forno, o il forno a microonde o la friggitrice e dopo accendo la pompa sommersa e.... Tac passa ad Enel, mentre invece se accendo la. Pompa prima e dopo uno di quei elettrodomestici tutto va liscio. Da qui deduco che forse non regge lo spunto della Pompa sommersa, ma mi domando.. Come mai il genius50 non ha mai dato problemi?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 10:37:12

buongiorno emblema, quel inverter quando ci sono carichi induttivi va utilizzato con carichi molto bassi forse se lo avessi parallelato non si sarebbe rotto.
spero di sbagliare ma il secondo che hai preso non perchè voglio gufare ma farà la solita fine se non cambi o paralleli con un altro uguale.

Gli standard qualitativi sono bassi per fortuna anche il prezzo.
ora il problema sarà parallelare quando di rientra l'altro.
ho il dubbio che dovrai separare i carichi e fare due linee per utilizzarli entrambi.
per il discorso che sgancia controlla i settaggi
overload bypas disabilitato e dai una controllata alle regolazioni tensione di rientro batteria.
da un modello ad un altro ci possono essere piccole differenze anche di tensioni nelle regolazioni.
le batterie sono cariche quanto ti và in bypass?
ora comunque rendo un pò meno è tornato il freddo. e quindi lo sgancio ci può stare.
per il pannellino remoto ci dovrebbe essere il firmware per aggiornare ma se ti rientra il vecchio dalla garanzia ti servirà per quello immagino.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 10:44:58

emblema, puoi mettere la pagina dei settaggi??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 10:57:50

Par 01 Modalita' Inverter = SBU
Par 02 Max Current Charge = 50A
Par 03 Working Range = UPS
Par 04 Power Save = OFF
Par 06 OverLoad Restart = ON
Par 07 OverTemp Restart = ON
Par 12 Batt Switch ENEL = 48
Par 13 PV Switch = 52
Par 16 Priorita' Car bat = 3
Par 18 Buzzer = Off
Par 20 LCD = ON
Par 22 Alarm Prio Source = OFF
Par 23 Overload Bypass = ON
Par 29 Batt Cut off = 45
Par 31 PV Balance = SBD


Va in bypass anche a batterie cariche.

Cosa intendete per carichi induttivi?

Solo la pompa oppure anche forno,scopa elettrica, resistenze elettriche in genere..


Lo sgancio e' avvenuto sempre dal primo giorno..

Ps la pompa sommersa e' una lowara da 0,75 HP, consuma 800w quando in funzione e figuriamoci che ha un magnetotermico da soli 6A.

Purtroppo il firmware del pannellino non lo trovo, perche' il pannellino non e' originale e quindi MPP non me lo manda...



Modificato da emblema - 28/04/2017, 11:17:05


---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 14:57:22

Lo uso cosi da 3 anni, se collego un forte carico ed è nella fase di FLOAT sgancia i pannelli resettando le fasi di carica, il carico va sulle batterie e 5/10 secondi dopo riaggancia i pannelli riportando su di loro il carico, ma non passa mai a ENEL, naturalmente tensione batterie permettendo.
Mentre se è nella fase di BULK i pannelli vengono subito caricati di lavoro senza sganci.



Immagine Allegata: Settaggi-1.jpg
 
ForumEA/Q/Settaggi-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 28/04/2017 15:19:10

Scusa la domanda ma nella schermata il puntino nero significa selezionati?

EDIT

Mettendo che il puntino nero voglia dire si ho spostato i parametri di overLoad,overtemp, e overload bypass

su off

Ho fatto una prova e non passa su enel ma mantiene..

Se funziona cosi' e' perfetto!

Grazie


Provvedero' in un futuro prossimo a mettere una palla da 300LT per evitare i continui attacchi della pompa.



Modificato da emblema - 28/04/2017, 15:36:11


---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 29/04/2017 14:47:26

Hai visto che hai risolto con overload bypass.
meglio rimarcarcarlo ci sono molti altri che hanno il solito problema e scritto una volta di più male non fa



---------------