Se sei già registrato           oppure    

Orario: 16/04/2024 19:51:43  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)


staccabatterie, ho 4 batterie da 100ah e 12v, collegate a un PIP-4048MS
FinePagina

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 10:06:39

Ciao a tutti, come da titolo vorrei mettere uno stacca-batterie,su 4 bat messe in serie dunque 48v collegate all'inverter PIP-4048MS.Domanda, come cavolo si montano e quanto ne dovrei comprare....4? Qualcuno a qualche idea? Grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 10:40:40

Ciao lo staccabatteria è unico, e serve per isolare il banco dal resto dell'impianto. Vedilo come un interruttore, quindi ha un ingresso e una uscita. Di solito si mette sul polo positivo, in prossimità delle batterie, così da essere sicuri che stacchi tutto quanto.
Il cavo dal polo positivo entra nello staccabatteria, e il cavo che esce va verso la distribuzione del positivo (se hai più collegamenti sicuramente avrai una distribuzione, una barra, qualcosa).



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 11:24:46

Salve. Quoto quanto detto da Luca450Mhz. Mi sono permessa di fare questo schema. Vedi se ti può chiarire ancora di più.



Immagine Allegata: Schema.png
 
ForumEA/Q/Schema_1.png

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 13:43:19

Voglio ricordare che le batterie per non stressarle devono essere ricaricate a 1/10 (C/10) della loro capacità. Una batteria di 100 Ah non si dovrebbe ricaricarla a più di 10 Ah.

Non si dovrebbe caricare con una corrente maggiore di 1/10 della capacità di targa, ma sempre arrivare alla carica del 100%. Ci vorrà più tempo rispetto ad una corrente maggiore, ma arriverai a caricarla completamente.

Supponiamo una corrente massima di 3,6 ampere (in un'ora avrà prodotto 3,6 Ah), una batteria da 36 Ah verrà caricata in C10. Dopo 10 ore di carica la batteria sarà al 100%.

Questi sono ragionamenti teorici, per farti capire il significato del fattore di carica. La realtà è un po' diversa. (come minimo la batteria non deve mai essere scaricata oltre il 50%, quindi il tempo reale di ricarica è pari alla metà. ma ci sono anche altri fattori)

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 18:51:04

Grazie delle risposte!un unico interruttore a 48v e 4 bat da 100ah? in vari forum non ho mai visto un unico interruttore...quale mettere e come?



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 19:08:45

CITAZIONE (valter996, 02/05/2017 18:51:04 ) Discussione.php?214598&1#MSG4

Grazie delle risposte!un unico interruttore a 48v e 4 bat da 100ah? in vari forum non ho mai visto un unico interruttore...quale mettere e come?

Valter996 puoi utilizzare il modello indicato da sophia che supporta tranquillamente le 4 batterie da 100Ah; Non puoi fare diversamente se hai le batterie a 48V e sono 4.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 19:17:48

Sul mio impianto ho messo questo LINK.

Se vuoi proteggere il banco da eventuali C/C devi mettere anche i fusibili.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 19:34:05

CITAZIONE (Il_Salentino, 02/05/2017 19:08:45 ) Discussione.php?214598&1#MSG5

CITAZIONE (valter996, 02/05/2017 18:51:04 ) Discussione.php?214598&1#MSG4
Grazie delle risposte!un unico interruttore a 48v e 4 bat da 100ah? in vari forum non ho mai visto un unico interruttore...quale mettere e come?

Valter996 puoi utilizzare il modello indicato da sophia che supporta tranquillamente le 4 batterie da 100Ah; Non puoi fare diversamente se hai le batterie a 48V e sono 4.

il prob è che a 48v non ne trovo di quelli la! trovo solo a 24v di uesti, LINK



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 19:34:41

CITAZIONE (Sophia Muller, 02/05/2017 19:17:48 ) Discussione.php?214598&1#MSG6

Sul mio impianto ho messo questo LINK.

Se vuoi proteggere il banco da eventuali C/C devi mettere anche i fusibili.

perfetto grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 22:32:12

Questo è più che valido e costa un po meno...LINK



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/05/2017 23:59:40

Io ho montato questo LINK e permette di inserire anche un secondo banco batterie, ha tre posizioni; banco1, banco1+2, banco2, nessun banco, è simile a quello di Sofia, solo che costa 1/3, funziona bene e non scalda.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 03/05/2017 07:31:16

Grandi!! Ancora un grazie a tutti!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 03/05/2017 07:39:42

CITAZIONE (calcola, 02/05/2017 23:59:40 ) Discussione.php?214598&1#MSG10

Io ho montato questo LINK e permette di inserire anche un secondo banco batterie, ha tre posizioni; banco1, banco1+2, banco2, nessun banco, è simile a quello di Sofia, solo che costa 1/3, funziona bene e non scalda.

Ciao calcola, come mai leggo max 24v? Testo "Tensione Nominale: 24V max - Corrente MAX continua: 300A".....



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 03/05/2017 07:53:31

Son voluto andare sul sicuro e meno caro, quindi pazienza per un mese e mezzo....devo aspettare dalla cina con furore, questo:LINK



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/05/2017 10:49:55

Si, nella descrizione vi è una contraddizione, prima dichiarano 48V, poi più sotto 24V. Il mio impianto è a 24V, quindi per me è ininfluente, ma potresti sempre chiedere informazioni al venditore se il tuo impianto è a 48V.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum