Claudio
| Inviato il: 28/08/2017 23:28:29
|
Bravo, veloce per noi, lui ha difficoltà perché non lo hanno addestrato, perché sicuramente l'installatore si vuole tenere il business, o ha capito che gli a montato e settato cose a caso e anche lui cerca di capire ma a spese del cliente, solita storia, pessimi installatori mettono in cattiva luce ottimi prodotti.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 29/08/2017 09:17:06
|
Io per esempio non posso vedere il video.. sarebbepossibile riportare a mano i valori impostati così tutti li possono leggere velocemente? E' un modo per facilitare chi vuole darti un aiuto
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | wattala
Watt Gruppo:Utente Messaggi:33
Stato:
| Inviato il: 29/08/2017 09:21:59
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 29/08/2017 09:17:06 )
Io per esempio non posso vedere il video.. sarebbepossibile riportare a mano i valori impostati così tutti li possono leggere velocemente? E' un modo per facilitare chi vuole darti un aiuto
e che certi simboli non sono ne lettere e ne numeri non so come identificarveli | | | | wattala
Watt Gruppo:Utente Messaggi:33
Stato:
| Inviato il: 29/08/2017 09:32:16
|
01 5BU
02 60
03 UPS
04 5D5
05 AGN
06 LFE ?
07 FEd la f è rovesciata la E è solo con la parte centrale
09 50
11 10A
12 50
13 58
16 050
18 BOU LA U che appare è rovesciata
19 ESP
20 LON
22 AON
23 BYE
25 FEN
26 54.4
27 54.0
28 5I 0 MA allo 0o cli manca un pezzo
29 42.0
30 one
31 5be
meglio di cosi non so che fare | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 29/08/2017 09:51:45
|
Ottimo! Ora aspettiamo Claudio che è esperto di questi inverter, ma sembra che sia solo un problema di configurazione; bisogna modificare la tensione di ritorno ad enel e suppongo sia errata anche la tensione del parametro 26 e 27. Ora con un po' di pazienza si mette tutto a posto
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | wattala
Watt Gruppo:Utente Messaggi:33
Stato:
| Inviato il: 29/08/2017 09:55:00
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 29/08/2017 09:51:45 )
Ottimo! Ora aspettiamo Claudio che è esperto di questi inverter, ma sembra che sia solo un problema di configurazione; bisogna modificare la tensione di ritorno ad enel e suppongo sia errata anche la tensione del parametro 26 e 27. Ora con un po' di pazienza si mette tutto a posto
grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 29/08/2017 11:38:58
|
Perfetto, devi fare queste modifiche e ti spiego il perché.
2=40 questa è la corrente massima da dare alle tue batterie, tu hai 400A in C10 quindi massimo 40A di carica altrimenti si cuociono, tu ora hai 60A da pazzi.
5=USE per poter settare le tensioni giuste di Bulk "carica massima" e Float "mantenimento, ora hai tensioni non sufficienti rischio solfatazione.
12=48 tensione batterie alla quale si ha la commutazione ad ENEL, 48 in estate 49 in inverno, con 50 duravi forse 30 minuti.
13=52 tensione batterie alla quale si ha la commutazione da ENEL a ISOLA, con 58 eri sempre a ENEL
26=57.4 tensione di Bulk "carica massima"
27=54.5 tensione di Float "mantenimento o tampone"
Come è settato ora non entra in isola fino a quando le batterie non arrivavano a 58V, parametro 13, ma non ci arrivavano mai essendo settata le tensione di Bulk a 56.4
Mi sa che dopo l'ultimo intervento dell'INGENIERE non hai più usato le batterie ma sempre ENEL
Modifica i parametri e poi facciamo eventuali aggiustamenti.
Modificato da Claudio - 29/08/2017, 11:59:00
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 29/08/2017 11:48:31
|
Nota.
Ognuno la può pensare a suo modo, ma avendo solo 400A io toglierei quel regolatore aggiunto, anche perché non sappiamo come è settato e se è settato come l'inverter andiamo bene!!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 29/08/2017 11:51:44
|
wattala
Riesci ad individuare il SC3KM, e i sezionatori che lo collegano ai pannelli e alle batterie??
Puoi mettere qualche foto dei vari quadri grazie.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | | | | | | | | | | wattala
Watt Gruppo:Utente Messaggi:33
Stato:
| Inviato il: 29/08/2017 12:39:04
|
CITAZIONE (wattala, 29/08/2017 12:37:48 )
CITAZIONE (wattala, 29/08/2017 12:36:46 ) CITAZIONE (wattala, 29/08/2017 12:35:50 ) uno
Immagine Allegata: 20170829_123039.jpg | | | | Claudio
| Inviato il: 29/08/2017 12:43:44
|
Quello che mi interessa è individuare gli interruttori che collegano i pannelli al SC3KM e staccarli, in modo di far funzionare solo l'inverter
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|