inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 05:55:41

le batterie al piombo non si danneggiano andando in ebollizione ,che è una fase contemplata dal costruttore,si danneggiano quando si prosegue con la scarica se la batteria è sotto i 11,5v.
inoltre che una batteria sia mantenuta artificiosamente a 12v
non significa affatto che tutti i suoi elementi siano a 2v.

secondo me è meglio che tutti gli elementi di una serie contengono tutti gli stessi amperora in modo da scaricarsi insieme e caricarsi insieme piuttosto che essere mantenuti artificiosamente a 12v a gruppi di 6 come piace a voi.



Modificato da inventoreinerba - 15/05/2017, 06:43:25
 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 06:01:07

l'unico caso in cui l'equalizzatore potrebbe servire a qualcosa è se abbiamo una batteria abbastanza sana,con gli elementi abbastanza uguali,soggetta però ad autoscarica.
capita frquentemente?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 09:03:35

CITAZIONE (inventoreinerba, 15/05/2017 05:55:41 ) Discussione.php?214608&4#MSG47

si danneggiano quando si prosegue con la scarica se la batteria è sotto i 11,5v.
.


Questo è ormai noto a tutti.

CITAZIONE (inventoreinerba, 15/05/2017 05:55:41 ) Discussione.php?214608&4#MSG47

inoltre che una batteria sia mantenuta artificiosamente a 12v
non significa affatto che tutti i suoi elementi siano a 2v.
.


Questo lo abbiamo già ripetuto più volte, ma non potendo andare a controllare ogni elemento da 2V come si fa??

CITAZIONE (inventoreinerba, 15/05/2017 05:55:41 ) Discussione.php?214608&4#MSG47


secondo me è meglio che tutti gli elementi di una serie contengono tutti gli stessi amperora in modo da scaricarsi insieme e caricarsi insieme piuttosto che essere mantenuti artificiosamente a 12v a gruppi di 6 come piace a voi.


Anche questo è abbondantemente risaputo, ma come ho già chiesto più volte, conosci un metodo diverso o migliore dall'uso del bilanciatore per mantenere il più possibile allineate 4 batterie in serie da 6 elementi l'una, facendo in modo che ogni elemento sia a 2.4V senza poterli misurare o caricare singolarmente??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 11:28:08

ok.forse ho ripetuto inutilmente delle cose.
come misurare la tensione di ogni elemento di una batteria da 12 v l'ho già detto.
per l'utiità dell'equalizzatore nell'allungare la vita delle batterie
vi faccio notare che in Italia vi sono centinaia di migliaia di muletti elettrici ,che nella loro vita consumano pacchi di batterie da decine di migliaia di euro,(e comunque costano meno dei corrispondenti muletti con motore termico).Non credete che se questi equalizzatori servissero a qualcosa li monterebbero?
oltretutto i muletti,se servisse,potrebbero benissimo misurare la tensione di ogni elemento da 2v ed equilibrare ogni elemento.
conoscete per caso qualche ditta seria di batterie (tipo bosch o varta)
che produce questi equalizzatori?
in realtà questi equalizzatori non servono a nulla ,e come ho spiegato prima,(non ripeterò) normalmente fanno danno.
servono solo ad illudere gli hobbisti di avere equilibrato qualcosa mentre invece non hanno equilibrato nulla.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 20:03:15

CITAZIONE (Claudio, 15/05/2017 09:03:35 ) Discussione.php?214608&4#MSG49


CITAZIONE (inventoreinerba, 15/05/2017 05:55:41 ) Discussione.php?214608&4#MSG47

inoltre che una batteria sia mantenuta artificiosamente a 12v
non significa affatto che tutti i suoi elementi siano a 2v.
.


Questo lo abbiamo già ripetuto più volte, ma non potendo andare a controllare ogni elemento da 2V come si fa??

CITAZIONE (inventoreinerba, 15/05/2017 05:55:41 ) Discussione.php?214608&4#MSG47


.



Sulle batterie ad acido libero esiste un metodo per rilevare la tensione dei singoli elementi.
Si deve inserire un sottile conduttore nella cella,appoggiandolo sulla piastra positiva e nella cella vicino un filo sempre su quella positiva i due fili poi vanno sui puntali del multimetro



Modificato da Riccardo - 15/05/2017, 20:10:22


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 20:55:47

di che metallo i fili? e come facciamo ad essere sicuri che i fili facciano contatto con l'elemento positivo?
forse ci vorrebbero puntali in acciaio inox e premere contro le piastre col rischio di danneggiarle.
io proporrei un metodo alternativo ma ancora da sperimentare :farei così: immergo un filo di piombo nell'elettrolita di una cella senza toccare nessun elettrodo della cella ,quindi immergo un altro filo di piombo nell'elettrolita della cella adiacente sempre senza toccare nessun elettrodo.
A questo punto misuro una tensione.
dopo profonda riflessione attribuisco questa tensione a una delle 2 celle.
quindi verifico che questa tensione coincida con quella rilevata col metodo precedente.(quello dei puntali inox sugli elettrodi)
questo per validare il metodo,rischiando di danneggiare una cella .
c'è qualche volontario per fare la sperimentazione?
(per favore astenersi dai soliti commenti tipo "non si può fare "etc etc)

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 21:03:21

Non si può fare...





























Però è una cosa che puoi fare a volo anche te con la batteria dell'auto...

Se la memoria non mi inganna tu sei specializzato a recuperare fili di piombo da scarichi dei cessi, vuoi che non ti è avanzato un po' piombo per provare ???



Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 21:13:26

il piombo m'è avanzato ma siccome mi davano sempre tutti torto ho interrotto sul nascere la produzione di batterie fatte in casa.
(e credo di aver fatto bene)

per fare questa prova ci vorrebbero degli elementi belli grossi o meglio ancora degli elementi da 2v separati in modo da vedere se la tensione della batteria misurata con i fili di piombo è uguale a quella misurata sugli elettrodi.
voglio anche io un operaio.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 02:27:28

@
inventoreinerba

Mi pare che stiamo parlando di batterie AGM e come ti ho chiesto diversi messaggi fa, senza aprirle come misuriamo la tensione di ogni elemento.
Ma ancora non mi hai risposto, continuando con le tue teorie, solo teorie nulla di propositivo e infilare fili elettrici in un elemento a bagno in soluzione di acido solforico con il rischio di generare scintille non mi sembra una cosa molto sana.
Ma se ti piace fai pure.



Modificato da Claudio - 16/05/2017, 02:35:45


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 03:01:42

Sistema di ricarica selettiva e controllo per un banco di 24 elementi da 2V

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 03:34:45

Ammettiamo che in un banco da 4 batterie una abbia un elemento con problemi, avremo.

1)14.4V
2)14.4V
3)12V solfatato o asciutto
4)14.4V

La batteria N°3 può avere un elemento solfatato o asciutto, il bilanciatore porterà la 1, la 2, e la 4 a 14.4V cercherà inutilmente di portare a 14.4V anche la N°3, ma non supererà mai i 14.4V sulle altre essendo 14.4V la sua massima tensione.

Se invece la N°3 ha un elemento in corto purtroppo non servirà a nulla il bilanciatore perché i 57.6V provenienti dal carica batterie si distribuiranno inevitabilmente, per forza della serie di 23 celle e non 24, in tutte le batterie, rovinando quelle ancora buone, ma non per colpa del bilanciatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 07:04:15

x claudio: il titolo della discussione è :"equalizzatore batterie :ma cosa fa?" non si parla di AGM.
misurare la tensione di un singolo elemento di una batteria AGM siglillata è ovviamente impossibile a meno che non si riesca con le radiografie.
inventore si ma non chiedetemi cose impossibili.
tu dici che io ho solo teorie e che immergere un filo di piombo fino a siorare l'acido di una batteria è una cosa poco sana.
intanto immergere un filo fino a fargli toccare l'acido che sta qualche mm sopra gli elementi non è una una cosa così difficile, e chi non se la sente non è obbligato a farlo,per il fatto che io avrei solo teorie ,ti pregherei ,siccome mi conosci poco ,di non dire falsità.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 11:14:24

claudio mi ha scritto un mp abbastanza cortese dove ribadisce però che io non realizzo mai niente. e non io ci sto.
ieri ad esempio ho pubblicato un post dove spiego come modificare le spine cinesi per impedire che strappino le prese .
forse non sarà una grande scoperta scientifica,ma la spina funzionante l'ho limata e realizzata,mantre invece i produttori di spine di mezzo mondo continuano imperterriti a produrre spine col gradino che si incastrano e rompono le prese.
certo se per realizzare intendi mettere insieme i componenti di un impianto solare come da spiegazioni del manuale questo non l'ho fatto.
ma non mi sembra difficile.
tu claudio che cos'hai realizzato?

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 11:19:54

x claudio:se le realizzazioni sono solo quelle che interessano te
dimmi almeno quali sono che cercherò di accontentarti,ma non chiedermi cose impossibili, come misurare le tensioni degli elementi di una batteria AGM sigillata perchè non sono superman e non ho la vista a raggi x.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 17/05/2017 17:55:54

CITAZIONE (inventoreinerba, 15/05/2017 05:55:41 ) Discussione.php?214608&4#MSG47

le batterie al piombo non si danneggiano andando in ebollizione ,che è una fase contemplata dal costruttore ...omissis...

ciao inventoreinerba mi meraviglio che siano passatti tanti post senza riprenderti per parte della tua esposizione parzialmente errata.

quello che tu esponi è vero e si chiama equalizzazione e comunque viene sempre controllata la tensione.
nel caso che ho esposto la tensione della singola batteria era fuori controllo, e comunque anche nel caso che fosse nel range di equalizzazione non deve essere applicata per più di un certo tempo.
o essere applicata una fase di equalizzazione quando non serve.
Le fasi di equalizzazioni se fatte più spesso del timing indicato possono accorciare la vita della batteria.
Questo lo dicono le prescrizioni tecniche della maggior parte di produttori che sono conformi hai più noti standard di qualità ISO.
Forse una tua superficialità che potrebbe essere male interpretata da qualche lettore del forum, io rimanderei da caso a caso a leggere e rilevare i parametri indicati dalla casa madre sulle prescrizioni tecniche di utilizzo.
Concordo pienamente anche con in post successivi di Claudio.

un aneddoto realmente accaduto per motivi di privacy non posso mettere nomi:
Un dipendente novello di una società, il cui compito era di mettere in carica il muletto e prepararlo per l'attività lavorativa del giorno dopo
caricava sempre tutti i santi giorni con equalizzazione inserita,...
risultato batterie sempre asciutte e hanno dovuto sostituire il pacco batterie prematuramente perchè era diventato inefficente.
l'arcano è stato svelato dopo l'indagine della motivazione che ha portato alla morte prematura.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 