| marcosnout
| Inviato il: 07/05/2017 22:59:51
|
CITAZIONE
per evitare brutte sorprese preferirei mettere la nuova caldaia a legna direttamente sul puffer separandola da quella a pellet con uno scambiatore a piastre
esatto, la caldaia a legna lavora sullo scambiatore a piastre, e questo sul puffer.
L'unico problema che vedo, dallo schema postato, è che la produzione di acs è sul circuito della caldaia a pellet,se questa è spenta (1/2 stagioni) niente acqua calda...
I due termoboiler servono uno per abitazione o sono condivisi?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | marcosnout
| Inviato il: 07/05/2017 23:05:59
|
CITAZIONE
il problema è che una caldaia a legna non dovrebbe essere connessa ad un serpentino ne ad uno scambiatore...ma al puffer diretto.
non è un problema, molti schemi prevedono lo scambiatore a piastre anche sui termocamini...
CITAZIONE
Tu hai anche il FV
forse il blackout non è un possibile problema
...se fosse ad isola...
...ma è un on-grid...
...quindi ci vuole un bel ups dedicato alla caldaia...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 07/05/2017 23:34:59
|
...effettivamente...
però ci sono sistemi di sicurezza che intervengono anche senza corrente
LINK
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | stufodelgas
| Inviato il: 08/05/2017 07:23:27
|
[quote=marcosnout, 07/05/2017 22:59:51 ?Discussione.php?214609&3#MSG31] CITAZIONE
L'unico problema che vedo, dallo schema postato, è che la produzione di acs è sul circuito della caldaia a pellet,se questa è spenta (1/2 stagioni) niente acqua calda...
I due termoboiler servono uno per abitazione o sono condivisi?
I due termoboiler sono condivisi.
In estate, girando alcune valvole, passo l'acs dal pellet al gas | | | | stufodelgas
| Inviato il: 08/05/2017 07:33:01
|
CITAZIONE (Biomass, 07/05/2017 23:34:59 )
...effettivamente...
però ci sono sistemi di sicurezza che intervengono anche senza corrente
LINK
Parli di sistemi di sicurezza da abbinare alla caldaia a legna in caso di blackout elettrico con fermo del circolatore?
Tieni presente che nella mia zona i blackout sono molto rari...
Però sempre meglio prevenire.
Di quel link mi consigli la valvola che scarica il circuito in caso di superamento della temperatura massima? | | | | marcosnout
| Inviato il: 08/05/2017 07:44:47
|
CITAZIONE
In estate, girando alcune valvole, passo l'acs dal pellet al gas
si questo era chiaro...
CITAZIONE
I due termoboiler sono condivisi.
lo "temevo", attualmente sono in serie al puffer, se installerai una caldaia a legna (con lo scambiatore a piastre) dovrai modificare il circuito, in pratica, tramite circolatore dedicato (e relativi termostati) dovranno attingere acqua tecnica direttamente dal puffer (condiviso dalle due caldaie), altrimenti, nei periodi di utilizzo della sola legna non sarebbero mantenuti in temperatura...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 08/05/2017 07:46:20
|
dipende dalla caldaia che prenderai
ci sono caldaie che hanno una piccola serpentina di sicurezza che in caso di superamento T, apre (valvola caleffi) acqua fredda a perdere, per dissipare calore nello scambiatore.
Altre caldaie non hanno quella serpentina e allora (valvola caleffi) apre e scarica l'impianto. In contemporanea si apre quella che carica l'impianto, di acqua fredda.
Modificato da Biomass - 08/05/2017, 07:59:37
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | stufodelgas
| Inviato il: 08/05/2017 10:53:35
|
@marco: qualche modifica all'impianto l'ho messa in conto
@bio: presumo sarà il secondo esempio
Per quanto riguarda la potenza della caldaia, 12-15 KW hanno senso?
Cose di questo genere...
click
click
click
Noto miglior qualità prezzo sulla seconda ma accetto consigli e anche la segnalazione di altri prodotti | | | | marcosnout
| Inviato il: 08/05/2017 23:07:24
|
Le tre che hai linkato fanno parte di modelli semplici e molto collaudati...
...una ha un'assistenza abbastanza estesa...
...una mi sembra un po troppo leggera (magari è solo un errore di stampa)...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | stufodelgas
| Inviato il: 09/05/2017 19:15:49
|
Per il momento è tutto chiaro. Se deciderò di passare all'azione avrò sicuramente ancora bisogno di voi.
Grazie | | | | Meccatronico in pensione
| Inviato il: 15/05/2017 19:20:26
|
CITAZIONE (stufodelgas, 08/05/2017 10:53:35 )
@marco: qualche modifica all'impianto l'ho messa in conto
@bio: presumo sarà il secondo esempio
Per quanto riguarda la potenza della caldaia, 12-15 KW hanno senso?
Cose di questo genere...
click
click
click
Noto miglior qualità prezzo sulla seconda ma accetto consigli e anche la segnalazione di altri prodotti
E' come quella che ho preso io può funzionare a carbone, legna, e con il kit a pellet, l'unico fastidio è montare e smontare la porta d'alimentazione, siccome a me non interessa farla funzionare a legna (ho già una fantastica termocucina senko) la farò funzionare a pellet e o cippatino | | | | stufodelgas
| Inviato il: 16/05/2017 08:32:10
|
Ciao Meccatronico.
Delle 3 quale hai comprato?
L'hai già messa in funzione? | | | | Meccatronico in pensione
| Inviato il: 01/11/2017 20:16:21
|
nel mio caso ho scelto la sun p7 della feroli 22 kw, arrivano fino a 4o kw avendo una termocucina a legna non ha senso prendere la caldaia a legna, anche se togliendo il bruciatore è già predisposta per la legna, mi trovo bene ha un serbatoio da 15 sacchi con relativa coclea da 8 cm, in questo periodo va in modulazione la ho tarata sui 60° si spegne, e si riaccende a 50° gradi circa, la uso anche in estate non avendo il gas, pagata meno di 2000 euro con garanzia ufficiale feroli italia, appena finito il pellet del precedente fornitore, mecolerò il prossimo pellet con del cippato autoprodotto non penso che abbia problemi | |
| | |
|