| Inviato il: 04/07/2017 13:31:12
|
Forse qualche cm più larga l'inverter è a 3 regolatori quello ad 1 regolatore PWM è uguale, ma non riscalda tanto è in un'altra stanza e non raggiunge mai temperature alte.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah 1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah 1 generatore eolico da 1000W autocostruito. Boiler Ariston 150l
| |
| | Vincent
| Inviato il: 04/07/2017 13:38:11
|
E ti credo con 3 regolatori .... Con le 2 ventole laterali perfettamente a filo non si abbassa la temperatura?
Entrambe in immissione..
In oltre la parte superiore scalda parecchio?
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 04/07/2017 13:41:19
|
questo è il mio inverter con le ventole che spingono l'aria dentro.
Immagine Allegata: ventola.JPG
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah 1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah 1 generatore eolico da 1000W autocostruito. Boiler Ariston 150l
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 04/07/2017 13:43:22
|
L'inverter al tatto non è caldo per niente, per questo mi meraviglio di quella temperatura, ora misura 62°
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah 1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah 1 generatore eolico da 1000W autocostruito. Boiler Ariston 150l
| | | | Vincent
| Inviato il: 04/07/2017 14:38:04
|
E un peccato non poterlo aprire...
Sembra una ventola 220?
Cosa hai di carico sull inverter?
Spurga il compressore per evitare ovio e soffia dall alto verso il basso da uno di quei fori vedi miglioramenti nella temperatura?
Il sensore temperatura e nella parte piu inferiore vicino ai cavi fv per darti un idea
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 04/07/2017 14:49:07
|
Si la ventola è 220 come anche quella sul tubo; l'inverter alimenta continuamente 24/24 l'abitazione con assorbimenti durante il giorno che non superano mai il Kw con picchi di minuti intorno a 1,8Kw ma la mattina quando accendo il microonde per la colazione, durante il giorno è stazionario sui 600/700W con un consumo giornaliero di 12-14kw
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah 1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah 1 generatore eolico da 1000W autocostruito. Boiler Ariston 150l
| | | | Vincent
| Inviato il: 04/07/2017 14:54:09
|
Qui temperatura 29° Temperatura aria uscita 36°
Temperatura interna 48° 1.9kw di carico
In allegato l immagine dei 4 sensori
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 04/07/2017 14:55:38
|
4 sensori
Immagine Allegata: P_20170704_144736_1.jpg
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| |
| | |
|