| Inviato il: 18/06/2017 21:44:42
|
se ,come penso, tutti i pannelli hanno la giusta corrente e la giusta tensione, i miei sospetti si puntano sul regolatore o sull'inverter che non sono più in grado di erogare la piena potenza. | |
| | gruppo
| Inviato il: 18/06/2017 22:02:32
|
ciao netsam,
se una volta riuscivi ad avere la potenza piena è strano.
cmunque per procedere per gradi penso dovresti fare lavorare il regolatore con i parametri indicati e per farlo dovrai mettere tre pannelli in serie e poi altri tre e vedere se ti raddoppia la potenza
o messi in serie come diceva inventore in erba o come dico io
per la prova sarebbe meglio come dice inventore inerba così hai due stringhe uguali.
e la potenza collegando la seconda stringa dovrebbe raddoppiare.
se succede questo secondo me la produzione massima però potrebbe essere questa configurazione.
Se funziona, dovrai acquistare un altro pannello per fare la terza stringa .
Mi raccomando non mettere quattro pannelli in serie collegati al 4048 perchè rischieresti se la tensione supera il valore indicato nelle specifiche.
sommando la voc di 4 pannelli supereresti 145V quindi non si può
Immagine Allegata: netsam2.jpg
Modificato da gruppo - 18/06/2017, 22:13:25
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/06/2017 09:26:02
|
netsam, purtroppo quando si fanno misurazioni, TUTTE, devono avere una base di partenza uguale, uno ZERO che le accomuni, se misuri 3 pannelli con il sole delle 11 di mattina e un lo misuri alle 17 non ci siamo, tu dici 2 Ampere ma era sera, è la tensione a pannello staccato che devi misurare oltre la corrente, i pannelli da 60 celle cono composti da 3 circuiti di 20 celle che teoricamente danno 12V l'uno, quindi 12V, 24V, 36V, i 2 Ampere che hai misurato possono essere prodotti anche solo da 2 circuiti, perché magari il diodo del terzo è in corto, così non va bene misurare.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | gruppo
| Inviato il: 19/06/2017 17:24:15
|
quoto il post up di claudio
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | BellaEli
| Inviato il: 19/06/2017 17:31:20
|
quoto il post di gruppo
--------------- C'è un limite al fai da te ??? Si, ma lo stabiliamo noi !!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/06/2017 17:53:44
|
Azzz. mi sono quotato addosso.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | gruppo
| Inviato il: 19/06/2017 19:23:10
|
manca solo inventoreinerba... ma lui gufa con il regolatore rotto.
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 20/06/2017 09:09:52
|
allora per non gufare al vento....
per sapere se la mancata produzione a piena potenza è causata dai pannelli o dal gruppo regolatore-inverter occorre fare questa prova:
con un carico sull'inverter corrispondente alla piena potenza misurare la tensione dei pannelli fotovoltaici che vanno al regolatore.
Se la tensione è troppo bassa il difetto è dei pannelli, diversamente il guasto è nel regolatore o nell'inverter. | | | | netsam
| Inviato il: 28/06/2017 15:04:56
|
Ragazzi vi sto caldo non ho avuto il coraggio di andare sotto i pannelli a misurare. Lo farò al più presto e vi faccio sapere
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | netsam
| Inviato il: 20/05/2019 01:35:41
|
Riprendo qui la discussione dell'ampliamento del mio impianto. Secondo voi come sono questi pannelli ?
LINK
Ne vorrei comprare 4 sempre nell'ottica di fare 4 stringhe da 3 pannelli.
O questi ?
LINK
Non pagherei la spedizione con Prime
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 20/05/2019 06:26:54
|
Netsam devi prendere quelli più simili ai tuoi, quindi i secondi che hai postato.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | netsam
| Inviato il: 20/05/2019 21:36:10
|
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | netsam
| Inviato il: 21/05/2019 12:18:05
|
Per adesso non sono disponibili. Mi aiutate a cercare qualche alternativa (stesso prezzo per 4 pannelli) ??
P.S. Sul sito Amazon c'è scritto che posso fare l'ordine e quando saranno disponibili avviseranno
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| | | | bigcarp
| Inviato il: 21/05/2019 16:01:35
|
https://www.electronicsurplus.it/Pannelli-solari
se può interessare | | | | netsam
| Inviato il: 27/04/2022 23:55:48
|
Dopo un sacco di tempo (si, ho lavorato tanto !!!) volevo chiudere questa discussione (mi sembra corretto) dicendo che il problema era dovuta ad un connettore non funzionante che isolava tutta una stringa e dimezzava la produzione !!!!
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti. Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK
| |
| | |
|