Forzatura Bulk al PIP4048MST
FinePagina

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 06/06/2017 12:57:02

Volevo chiedere agli esperti del Forum se operando in questo modo non pregiudico la funzionalità delle batterie FIAMM 4SLA 200. Poichè i valori di bulk di tale inverter non superano i 58,4V ed i valori di float i 55,4V, agendo sui parametri di settaggio dell'inverter, porterei i valori a 55V di bulk e 50,4 di float ed il ritorno ad enel a 44 riducendo il numero di batterie da 12 a 11. Così facendo l'inverter non supera i valori di targa e le batterie vengono equalizzate correttamente. Operazione da fare una tantum per equalizzare le batterie.
Se qualcosa non và, intervenite pure. E' solo una mia idea. Aspetto vostri pareri. Ciao Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/06/2017 18:02:49

Perché???
I parametri delle SLA sono 2.27V Float e 2.4V Bulk, pari a 54.48V e 57.6V, perfettamente coerenti con il 4048



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 06/06/2017 23:11:50

Quindi non è necessario preoccuparmi più di tanto le batterie comunque sono da 4V come si raggiungono i 2.27V di float e 2.4V di Bulk? Grazie Claudio



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/06/2017 10:48:55

Il_Salentino 2.27V e 2.4V ad elemento come indicato documento LINK, quindi 4.54V e 4.8V a batteria, totale 54.48V Float 57.6V Bulk

La tensione di Bulk non è scritta, perché sono batterie progettate per il tampone su UPS con interventi saltuari, ma essendo AGM-VRLA non possono che sottostare alle medesime regole standard AGM (absorbent glass mat) portarle oltre i 2.4V ad elemento è troppo, se proprio vuoi arriva a 2.43V=58.4V, stiamo parlando di valori a 20°=57.6V, ogni grado in più devi togliere 2.5mV a elemento pari a 5mV batteria, quindi se a 30°=57.00V



Modificato da Claudio - 07/06/2017, 11:04:28


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 07/06/2017 14:58:13

Ti ringrazio Claudio sempre disponibile e preciso. Ciao



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:469

Stato:



Inviato il: 07/06/2017 22:42:36

Ciao franco io ho messo 2.40 v con 2.27 v x cella, dal montaggio del banco (come consigliato da Claudio),vanno benissimo.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 07/06/2017 23:10:50

Elettrico nemmeno io ho problemi vanno benissimo anche le mie; Come anche tu hai sentito il venditore ci consigliava di caricarle a 60V; ne ho parlato anche con lui e mi consigliava quell'operazione come equalizzazione delle batterie da fare magari 1 volta al mese. Per il momento andiamo avanti così in futuro vedremo. Ciao Elettrico.
P.S. ho visto il tecnico dell'inverter, aveva fretta che ha il figlio in ospedale, mi ha detto che forse sabato ti chiama al cell.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:469

Stato:



Inviato il: 08/06/2017 15:22:00

Franco io ho impostato equalizzazione ogni 25 gg,x il tecnico prima la salute ,non o fretta ciao.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 11/06/2017 16:38:19

CITAZIONE (Elettrico, 08/06/2017 15:22:00 ) Discussione.php?214646&1#MSG7

Franco io ho impostato equalizzazione ogni 25 gg

Elettrico io non ho la possibilità di fare l'equalizzazione per questo chiedevo se era possibile una manovra del genere senza arrecare danno alle batterie ed all'inverter.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:469

Stato:



Inviato il: 11/06/2017 17:14:00

CITAZIONE (Il_Salentino, 11/06/2017 16:38:19 ) Discussione.php?214646&1#MSG8

CITAZIONE (Elettrico, 08/06/2017 15:22:00 ) Discussione.php?214646&1#MSG7
Franco io ho impostato equalizzazione ogni 25 gg

Elettrico io non ho la possibilità di fare l'equalizzazione per questo chiedevo se era possibile una manovra del genere senza arrecare danno alle batterie ed all'inverter.

Franco,scusa erro non ho impostato equalizzazione ma carica completa ogni 25 gg, anche se in questo periodo ci arriva tutti i gg, mentre l'equalizzazione la fa ogni anno o dopo spegnimento x manutenzione,nel tuo caso il problema potrebbe essere in inverno.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 11/06/2017 22:54:49

La carica completa la sta facendo ormai tutti i giorni e mi sono provveduto anche per l'inverno prossimo. ho 8 pannelli da 230Wp buoni che attualmente, non avendone la necessità li utilizzo per ricaricare le batterie AGM/GEL e 12 batterie al piombo. Dopo l'estate deciderò se continuare ad utilizzare il secondo inverter oppure unifico tutto sull'impianto principale e la produzione caricherà sempre al massimo le batterie. Sto aspettando mio nipote per installare il quadripolare che mi permette di commutare l'impianto alla rete ed avere comunque energia. Ora se stacco l'impianto per effettuare manutenzione non ho corrente in casa sino a quando non riparte l'impianto.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:469

Stato:



Inviato il: 14/06/2017 16:58:59

Quando mi e possibile metto in funzione il 2 banco batterie che attualmente e in manutenzione,(spero prima del'inverno),ho tutto pronto mi manca solo un regolatore di carica,x i pannelli ne stacco 6 dal'impianto cosi un domani!! li posso rimettere assieme.
Nel mio impianto x commutare a enel ho messo n 2 bipolari con blocco meccanico, con bobine a 48 v,cosi incaso di di soglia bassa,guasto,manutenzione passa a enel automatico.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 14/06/2017 22:07:01

Io ho inverter di nuova generazione, il passaggio ad enel lo fanno in funzione della tensione delle batterie ed anche se si ricaricano subito, il firmware dell'inverter ritorna a batteria solo dopo 10 minuti. In passato avevo un relè e staccava ed attaccava ogni secondo; per questo ho cambiato l'inverter ed ho unificato l'impianto.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:469

Stato:



Inviato il: 15/06/2017 16:07:57

Il passaggio ad enel non e questione di generazione del'inverter,il mio e sma sunny island s16 tedesco, ha tutto quello che serve ma non a il passaggio ad enel quando scendono alla soglia desiderata,ma passa a ricarica batterie da elel se non ce sole,se ce poco sole aiuta quel che basta con enel,l'inverter e ups e lo fanno funzionare come tale,ecco perchè io ho messo il relè, solo che questo relè a un terzo potenziometro( isteresi) x evitare attacca e stacca,( in caso di carico improvviso).



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 