Problema PIP 4048MST e condizionatore
FinePagina

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 08/07/2017 21:06:31

Qualcuno sa dirmi perchè quando accendo il condizionatore un Amtrad 12000 BTU l'inverter PIP 4048MST bypassa ad enel anche se le batterie sono a 58V. E' successo l'altro ieri quando l'ho acceso per pulire i filtri ed oggi ha fatto la stessa identica cosa. In passato con l'inverter Maxpower a 24V non è mai successo. Sarà un problema del PIP? Qualcuno sa darmi qualche spiegazione? Intanto per tenere acceso il condizionatore uso una linea dedicata proveniente dal contatore e staccata dall'isola. Meglio consumare qualche Kw dal gestore che rovinare, eventualmente l'impianto. In attesa ringrazio chi sà darmi una spiegazione. Ciao Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 08/07/2017 22:11:43

Ciao,il Salentino.
Tu usi un software esterno,non è che hai qualche soglia impostata?Te lo fa anche con watchpower



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 08/07/2017 23:07:55

Riccardo non saprei, è strano il funzionamento dell'inverter. Non credo sia problemi di soglie, perchè usando il microonde supero la potenza usata dal condizionatore; Ci deve essere qualcosa al condizionatore che provoca il bypass immediato. A dire il vero, il condizionatore è sempre staccato perchè quando è collegato alla presa fa un rumore di sottofondo come se lo stesso è acceso. Ho verificato se qualcosa è accesa nel condizionatore con lo strumento che misura l'assorbimento e non c'era nulla. Questo lo sta facendo ora, l'anno scorso non ho controllato che avendo le batterie quasi andate, quando era necessario che lo accendessi, magari la sera, utilizzavo la linea dedicata dal contatore e tutto andava liscio. Quest'anno avendo le batterie nuove ed avendo controllato che anche collegando la pompa del pozzo, l'inverter funziona tranquillamente, stavo provando ad accendere il condizionatore con la corrente dell'inverter. L'altro ieri quando ho pulito i filtri l'ho acceso e subito è passato ad enel. Non mi sono preoccupato più di tanto anche perchè l'ho spento. Ma oggi che faceva caldo alle 13,30, ho provato ad accenderlo ed è passato in bypass sebbene le batterie eranoa 58V. Ti allego lo screenshot dei grafici dove si vede che il microonde assorbe più del condizionatore e l'inverter funziona tranquillamente.



Immagine Allegata: picchi.JPG
 
ForumEA/R/picchi.JPG



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 09/07/2017 18:36:14

In quel grafico manca la "Legenda" Hai verificato la soglia "C" è inserita? Prova a disabilitarla!Condizionatore e microonde sono due carichi diversi(induttivo e induttivo/resistivo)



Modificato da Riccardo - 09/07/2017, 18:42:07


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 09/07/2017 19:48:07

Riccardo non è difficile identificare le linee, la linea blu è la produzione, la linea gialla sono i carichi e la marrone sono le batterie. Non ho impostata la soglia C. non saprei gestirla e non mi serve, mai usata



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 09/07/2017 20:22:51


Ma di produzione hai solo 1500w
Ma cosa si accende ritmicamente con consumo da 3:400w.
Hai un grafico di quando interviene il condizionatore



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 09/07/2017 20:32:57

Hai provato con watchpower



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 09/07/2017 21:06:50

Riccardo dal grafico si vede l'assorbimento del microonde che tocca il picco di 2,1 Kw alle 9,00 di mattina ed il picco, per pochi minuti con linea rossa (indica il passaggio ad enel) alle 13,30. Comunque, era solo per capire cosa possa creare quel problema, tanto il condizionatore non lo devo accendere, in casa ho una temperatura accettabile, 22° anche se fuori ce ne sono 40°. Mi sono preoccupato, in fase di costruzione, di utilizzare gli accorgimenti adatti a rendere la casa confortevole. Ho doppi muri, doppi infissi, doppio tetto, ho la mansarda che non è terminata e fa da scudo al sole. Il climatizzatore lo uso raramente ed in passato per non stressare le batterie, le poche volte che l'ho acceso, ho utilizzato la linea dedicata dal contatore e l'ho acceso come deumidificatore quando c'era scirocco afoso.
La produzizone è limitata dalle batterie sempre cariche e bloccano la produzione dei pannelli; mi sta bene comunque che il consumo giornaliero non supera i 12-13 kw e sono dal mese di giugno 24/24 ad isola e con lavatrice e pompa di sollevamento acqua ho consumato 31 kw il mese scorso e 34 il mese precedente. Quei picchi forse sarà stato il frigo che si trova nella cucina la zona più calda della casa e dalle 12 alle 17 in quella stanza ci sono 40° è tutta in vetro con il tetto coperto da pannelli in rame coibentati è la zona dove ho il telaio dei pannelli con il solar tracker che devo ancora montare.



Modificato da Il_Salentino - 09/07/2017, 21:15:32


---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 09/07/2017 21:16:06

Si ok, ma se non parti dall'inizio non saprai mai da cosa è dovuto il problema.
La prima cosa da fare è escludere un problema del software,utilizzando watchpower



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 09/07/2017 21:22:41

No Riccardo non ho provato con Watchpower e comunque se devo accenderlo ancora farò questa prova: stacco il magnetotermico che arriva dal contatore all'inverter e vedrò come si comporta l'inverter; non avendo corrente dovrà utilizzare le batterie. Ormai mi sono abituato con questo software e non cambio neanche per i settaggi, avendo i 3 regolatori anche watchpower è diverso da quello che ho usato con il syrio.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 09/07/2017 21:26:47

Per fare la prova se è un problema del software non serve che tu carichi watchpower, basta che stacchi la connessione usb del pc/pip4048



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 10/07/2017 16:19:56

Salentino hai il bypass per sovraccarico abilitato?
Il climatizzatore e nuovo?

Se e usato 90% hai il condensatore che succhia vuol dire che da uno spunto molto molto grosso anche se non lo vedi dal grafico perche non funziona a dovere. Sosyituisci il condensatore

A volte lo fa anche sui nuovi ma di solito il 12k btu ha anche 3 4kw di spunto ...avevo un 18k che aveva 10kw di spunto e i fili si cucinano letteralmente



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 12/07/2017 22:01:23

Ho risolto il problema non accendendo il condizionatore. Io non lo accendo quasi mai se ho bisogno di aria fresca è sufficiente che esco fuori; di giorno mi metto al fresco degli alberi e con il vento mi rinfresco, di sera devo coprirmi sotto la veranda altrimenti sento freddo. Il problema lo tengo ancora nella stanzetta dell'inverter e delle batterie. Oggi è arrivata la ventola acquistata, ma anche se l'ho collegata sotto l'inverter per aspirare l'aria calda e mandarla fuori, la temperatura non è cambiata. Domani proverò a fare un foro sul muro a lato dell'inverter, ma in basso e cercare di aspirare l'aria sperando che dalla finestra entri quella fresca da nord altrimenti non sò più che fare. Una cosa mi consola anche se l'inverter segnava 69° oggi alle 14,00 funziona tranquillamente e senza problemi; forse chi ne sta soffrendo di più sono le batterie, ma anche per quelle se dovesse continuare questo caldo, allungo i cavi e le porto fuori.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 12/07/2017 22:36:13

salentino mi sa che stai facendo un po di confusione la ventola devi metterla in immissione e non in aspirazione se no rallenti il flusso d aria ...nel caso ti allego uno schizzo veloce ma tieni presente che da sotto l inverer esce l aria quindi le ventole laterali la devono mandare dentro l inverter



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 12/07/2017 22:40:12

Sopra entra aria fresca sotto esce aria calda



Immagine Allegata: Screenshot_20170712-223839_1.jpg
 