Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM


Valori di tensione FV
FinePagina

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 11/07/2017 13:57:55

Allora in estate le temperature si fanno sentire e credo sarebbe interessante confrontare i valori dei pannelli / inverter anche per notare possibili anomalie e eventuali migliorie

Nel mio impianto ho notato una tensione FV tra 68 e 72 volt inclinazione 33° sud tra le 11 e le 14 ... A dire il vero mi sembra davvero bassa (serie da 3 poli 250watt)

avete riscontrato abbassamenti simili?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/07/2017 14:30:13

Situazione analoga a Pavia, inclinazione 23°, 0° SUD, batterie a 52V quindi bisognose di carica, clima acceso, produzione massima 2300W su un massimo di 3750W pannelli, sole forte, io non ero a casa ma a 1500m di altezza sul monte Penice, ho chiamato casa per sentire se il sole era forte o debole, mi hanno detto sole forte 38°.
Ho fatto una foto, il pannello sul camper era al massimo di targa 8.9A 34V, mentre a Pavia nemmeno la metà.
Quella riga grigia è smog e umidità che ci fa da filtro e i pannelli non producono, da Pavia sembrava celo sereno quella cappa non si vedeva.

PS.
Pavia è a 45Km dal punto della foto.



Immagine Allegata: Smog.jpg
 
ForumEA/R/Smog.jpg



Modificato da Claudio - 11/07/2017, 14:33:32


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 11/07/2017 14:48:02

Certo il pannello sul camper magati si raffredda meglio
Conviene quasi fare serie da 4... 68 72 volt per 3 pannelli sono 22 24 volt a pannello



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/07/2017 14:48:51

Certo la temperatura pannelli fa la sua parte ma guarda qui.

LINK



Modificato da Claudio - 11/07/2017, 14:55:30


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 11/07/2017 19:44:46

I miei valori sono delle 17.30 inclinazione circa 35 gradi -70gradi rispetto al SUD in direzione EST tensione rilevata sui regolatori esterni al pip 82v con monocristallini da 3x270w.
Sabato eseguo le misure verso mezzogiorno, la mia produzione continua è sui 2500-2600w con i pannelli della firma 3845w.Quando c'è il passaggio nuvole sole vi sono picchi di 3400:3600w
I wrm30 hanno una risposta quasi istantanea alle variazioni di richiesta energia.
Sicuramente il caldo si sente. Quest'anno non li ho ancora lavati



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 11/07/2017 21:23:09

Forse i mono sono piu tolleranti interessante anche io noto il picco nel passaggio nuvola sole ... per i wrm30 li hai in parallelo sulle batterie o passano sempre dal pip?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 12/07/2017 00:00:07

Ciao Vincent,i WRM30 passano dal pip,ma con il solo scopo di poter leggere i valori di corrente che immettono in batteria,in modo da rilevarli dal tuo Super Solar per i conteggi che fa.
Per il problema caldo i pannelli policristallini dovrebbero essere migliori dei monocristallini in teoria.
Sabato faccio alcune misure nelle ore di punta ,li posso vedere anche la differenza tra gli ingressi del pip e del regolatore esterno.Comunque io ho collegato la maggior parte della potenza sui regolatori esterni,proprio perchè non mi piace il funzionamento del firmware del PIP.
Penso che i progettisti si siano tenuti su una risposta cosi lenta alle variazioni di luminosita per il problema dell'hardware di questa macchina(i soliti condensatori da 63v) e il blocco a 60v.
Il blocco dei 60v comunque non è mai intervenuto,dispongo comunque di un banco da 1000Ah che degli spunti di 50:60A verso batteria non se ne accorge.Ti aggiorno sulle misure



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 12/07/2017 08:22:28

Io ho monitorato le tensioni lato batterie e ho notato che a volte le tensioni anche se per poco hanno superato i 60 volt (batterie cariche e passaggio da grosso assorbimento a 2 300 watt)
il blocco non e mai ...mai scattato per dc alta lato batterie ma invece per il dc dc converter si ,come sempre i tecnici della compagnia dicevano che era un guasto irrimediabile pericoloso ecc ecc...
E che era un problema di batterie... In realta come ormai sappiamo e proprio l inverter che non avendo ne resistenza si shut ne la possibilita di andare sopra i 60 volt blocca la dc dc lato inverter e richiede un riavvio a freddo certo se hai 1000A e piu difficile che succeda ma puo succedere se sono cariche al 100% ... ironia della sorte le batterie cariche sono necessarie

Comunque io ho risolta aumentando la scarica delle batterie e aggiungendo dei carichi zavorra ad hoc



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 14/07/2017 18:24:41

Oggi ho collegato 2 stringhe di pannelli perfettamente identiche come esposizione da 3x270w della Q-CELL, una all'ingresso del PIP4048 e una del WRM30
Risultati:tensione sul pip variabile da 71:78V potenza rilevata 620W alle 12.00,sul WRM30 tensione 74:75V potenza 638W .
Come livelli di potenza sono uguali probabilmente sono tolleranze di misura (arrotondamenti)
Gli altri pannelli sono i Solar Frontier a 78-79V e gli amorfi Sharp a 83-84V
Il Float non è stato raggiunto.
Non ho potuto verificare la risposta al carico dei regolatori,in quanto erano già al massimo della produzione entrambi



Immagine Allegata: VALORI.JPG
 
ForumEA/R/VALORI.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 14/07/2017 20:55:36

Be 18 watt all alba e al tramonto quale stacca prima?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 15/07/2017 14:33:32

I primi regolatori che si staccano sono quelli del PIP e sono alla mattina anche gli ultimi che si collegano rispetto al WRM30(tensione di sgancio sui 30v circa,mentre il PIP sui 50 v circa).
Oggi ho provato raggiunto il float ad inserire un carico,i WRM30 danno una riposta dopo circa 2 secondi il PIP risponde in base alla potenza richiesta dal carico ma si va sempre con tempi molto elevati fino a 20:25 secondi.
Le prove le ho fatte con pannelli uguali e orientamento uguale



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 15/07/2017 14:36:53

massimi di oggi



Immagine Allegata: max.JPG
 
ForumEA/R/max.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 
 InizioPagina
 