Ciao a tutti,
pur avendo letto molte informazioni sui vari forum sto avendo parecchie difficoltà nel capire e settare i parametri personalizzabili sull' Epsolar LS3024B.

Documentandomi avevo capito che le principali fasi di caricamento delle batterie sono:
BULK (carica con tensione e corrente limitata come indicato dal costruttore della batteria)
BOOST (tensione massima raggiunta nella fine di Bulk per un tempo limitato solitamente entro: 60/90 min per le AGM e qualche ora per le GEL)
FLOAT (mantenimento carica ad una tensione inferiore a quella di BOOST)
Equalize (per le batterie auto, per le agm serve?)

Volevo provare ad utilizzare una batteria auto (acido libero) di recupero per fare qualche prova ma sono in difficoltà a dover settare parecchi parametri e soprattutto non c'è il parametro di BULK!

Le specifiche dei regolatori Epsolar / Epever LS1024B LS2024B LS3024B sono:

Battery charging: default = Sealed; user defined 9~17V
Battery Voltage Parameters (parameters is in 12V system at 25°C, please use X 2 in 24V system)

Over Voltage/Disconnect Voltage -> default 16.0V ??? Disconnette il caricamento della batteria? Che soglia mettere? 16.2V?
Charging Limit Voltage -> default 15.0V user ??? Cosa fa???
Over Voltage/Reconnect Voltage -> default 15.0V ??? Cosa fa???

Equalize Charging Voltage -> default 14.6V
Boost Charging Voltage -> default 14.4V ---> 14.8?
Float Charging Voltage -> default 13.8V ---> 13.8V?
Boost Reconnect Charging Voltage -> default 13.2V ??? Cosa fa???

Low Voltage Reconnect Voltage -> default 12.6V ??? Cosa fa???
Under Voltage/Warning Reconnect Voltage -> default 12.2V ??? Cosa fa???
Under Voltage/Warning Voltage -> default 12.0V ??? Cosa fa???
Low Voltage/Disconnect Voltage -> default 11.1V ??? Disconnette l'uscita "load"
Discharging Limit Voltage -> default 10.6V ??? Cosa fa???

Equalize Duration -> default 120 min (0-180) quanto tempo di equalizzazione?
Boost Duration -> default 120 min (0-180) non mi è chiaro se il Boost corrisponde al BULK

Temperature compensation coefficient -3mV/°C/2V (Default)


Le istruzioni indicano le regole nella definizione delle soglie:

a) Over Voltage Disconnect Voltage > Charging Limit Voltage ≥ Equalize Charging Voltage ≥ Boost Charging Voltage ≥ Float Charging Voltage > Boost Reconnect Charging Voltage;
b) Over Voltage Disconnect Voltage > Over Voltage Reconnect Voltage;
c) Low Voltage Reconnect Voltage > Low Voltage Disconnect Voltage ≥ Discharging Limit Voltage;
d) Under Voltage Warning Reconnect Voltage > Under Voltage Warning Voltage ≥ Discharging Limit Voltage;
e) Boost Reconnect Charging voltage > Low Voltage Disconnect Voltage.


Mi aiutate a settare i parametri con i valori medi di una batteria auto ad acido libero e soglie di massima sicurezza?
Il BULK Corrisponde al BOOST? Se così, perchè il BOOST ha una durata 0-180 minuti?

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 13:23:29

Vedo che dubbi ce ne sono parecchi..
Partiamo dal basso ...
Carichiamo una batteria

La tensione sale lentamente grazie alla corrente fornita molto alta (fase bulk o boost)

arrivata a una tensione detta di bulk
La corrente diminuiace mantenendo sempre la tensione a VBulk

Da questo momento in poi ce la fase absorbtion
A volte trascurata in cui la tensione rimane a v bulk e la vorrente es a 1A per 1 2 ore dipende...

Arrivana alla fine il caricatore va in float mantenimento a una tensione conservativa per compensare l auto scarica e mantenere carica senza danneggiare le batterie...


Dopo la parentesi tecnica

Vuoi impostare i parametri? Bene i parametri dipendono dalla batteria tra cui la corrente massima

Quindi quante e quale tipo di batteria vuoi ricaricare?
sull involucro di solito ci sono i valori a 25°



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

sonosempreio
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 14:37:15

Vincent, grazie della spiegazione.

La batteria è una Varta 8k0915105f 12v 110ah ma non c'è scritto nulla sui parametri.
Potrei iniziare con parametri più o meno standard per le batterie acido libero e soglie molto conservative di scarica.

Del regolatore di carica però non mi sono chiari molti parametri:
- non c'è la fase BULK
- la fase Boost ha un tempo 0-180 minuti
- di Boost ce ne sono 2 -> Boost Charging Voltage e Boost Reconnect Charging Voltage
- Warning voltage genera una azione solo sui led?
- Reconnect voltage riferito alle varie voci cosa fa?
- Disconnect voltage riferito alle varie voci cosa fa?

Diciamo che le difficoltà principali sono nel capire tutte le voci parametrizzabili del regolatore di carica.

Magari qualcuno che ha lo stesso regolatore può aiutarmi.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 15:40:32

La batteria è una Varta 8k0915105f 12v 110ah ma non c'è scritto nulla sui parametri.

Tipica batteria auto? Nuova o usata?



Del regolatore di carica però non mi sono chiari molti parametri:
- non c'è la fase BULK = boost stessa cosa

- la fase Boost ha un tempo 0-180 minuti
setta piu lungo possibile

- di Boost ce ne sono 2 -> Boost Charging Voltage e Boost Reconnect Charging Voltage
Una e la tensione di bulk l altra di rebulk cioe quando scarichi la batteria lei scende giusto?
L inverter vuole sapere a che tensione iniziare il ciclo di ricarica ex a 13 volt 26 49 ecc



- Warning voltage genera una azione solo sui led?
Non so credo sia un allarme x bassa tensione

- Reconnect voltage riferito alle varie voci cosa fa?
Sicuramente il caricatore avra un uscita sotto un certo voltaggio non eroga x salvaguardare la batt

- Disconnect voltage riferito alle varie voci cosa fa? Come dicevo sopra solo che quella e la soglia di rientro (dopo che ha gia sganciato i carichi)

Diciamo che le difficoltà principali sono nel capire tutte le voci parametrizzabili del regolatore di carica.

Magari qualcuno che ha lo stesso regolatore può aiutarmi.[/quote]


mai avuto un regolatore cosi piccolo

Direi boost o bulk 14.4
Float 13.5

E controlli come si comporta la batteria...

Per le varie soglie rebulk ecc se hai capito
Hai un idea ti consiglio essendo una batteria auto di non scaricare sotto i 12

Ex reboost 13 se la batt scende a 12 riparte il ciclo completo di carica

Disconnect 13 se la tensione < 13 stacca i carichi

Reconnect volt =13 torna ad alimentare i carichi solo quando la tensione arriva a 13

Controlla che non frigga o scaldi troppo sotto carica ps. Al regolatore cos hai collegato?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

sonosempreio
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 16:53:09

Grazie Vincent dei tuoi consigli, ancora una domanda:
con le batterie piombo acido da auto avevo letto che sarebbe meglio equalizzare.
A che tensione e per quanto tempo secondo te?

E' una batteria usata di recupero di una Audi.
Inizialmente collegherò la batteria al regolatore Epsolar LS3024B con un pannellino da 50w 12v solo per fare un pò di prove.

Poi voglio realizzare lo scambio enel/FV con arduino e un gruppo di continuità APC UPS di recupero.
Al termine dei test metterò 2 pannelli 260w 24v con lo stesso regolatore e 2 batterie agm in serie.

Voglio cercare di fare un pò di esperienza e limitare i costi iniziali per espandere piano piano il piccolo impianto.
Nel fine settimana vedrò di provare a configurare le soglie e vedere i comportamenti sotto carica.


Riepilogo i parametri:
alcuni ancora non mi sono chiari ma comunque con qualche prova sul campo cercherò di comprenderli meglio.

Over Voltage/Disconnect Voltage -> default 16.0V ---> 16.2V Disconnette il caricamento della batteria?
Charging Limit Voltage -> default 15.0V ---> Cosa fa? Non mi è chiaro cosa faccia di diverso dall' Over Voltage/Disconnect Voltage
Over Voltage/Reconnect Voltage -> default 15.0V ---> Cosa fa?

Equalize Charging Voltage -> default 14.6V ---> 14.8V? (Equalizzazione)
Boost Charging Voltage -> default 14.4V ---> 14.4V (Bulk/Boost)
Float Charging Voltage -> default 13.8V ---> 13.5V (mantenimento)
Boost Reconnect Charging Voltage -> default 13.2V ---> 13V (se ho capito bene a 13V ricomincia a caricare usando 14.4V di Boost)

Low Voltage Reconnect Voltage -> default 12.6V ---> 12.7V Probabilmente Eroga nuovamente corrente all'uscita load
Under Voltage/Warning Reconnect Voltage -> default 12.2V ---> 12.4 E' solo un allarme?
Under Voltage/Warning Voltage -> default 12.0V ---> 12.3V E' solo un allarme?
Low Voltage/Disconnect Voltage -> default 11.1V ---> 12.3V Probabilmente Disconnette l'uscita load
Discharging Limit Voltage -> default 10.6V ---> 12.2V Cosa fa? Non mi è chiaro cosa faccia di diverso dal Low Voltage/Disconnect Voltage

Equalize Duration -> default 120 min (0-180) ---> quanto tempo di equalizzazione?
Boost Duration -> default 120 min (0-180) ---> 180

Temperature compensation coefficient -3mV/°C/2V (Default)

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 17:34:59

Spero non intendi lo scambio sul posto ma il cambio linea

Equalizzare la puoi fare ma e 1 batteria di solito si equalizzano le celle e qui sono chiuse se erano 2 le batterie conveniva equalizzare.

50w 12v sono 4a a picco che se miracolosamnete riesci ad avere (in realta scordatelo) 6 h d picco

Immetteresti in batteria soli 26A quindi ci vogliono 5 giorni per caricare la batteria senza usarla minimamente....

Ti conviene collegare all ingresso del caricatore un alimentatore x portatile o qualcosa di piu grosso cosi carichi prima e meglio

Lascia perdere l ups ha un efficenza pari al 50%

Vale a dire che ogni 1000W disponibili escono 500w

Tieni la batteria in float piu a lungo possibile senza eccedere nelle tensioni

Forse un inverter da 500w lo paghi 30 70€ dipende quale scegli

Ma l ups e proprio da escludere

Come vuoi sincronizzare la transizione? Esponimi a grandi linee cosi se posso cerco di darti un aiuto

Se ne sono capace



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

sonosempreio
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 18:00:32

Il pannello da 50w serve solo per fare i test, a regime utilizzerò quello da 260w.

Volevo equalizzare perchè dato che la batteria è usata potrebbe essere solfatata.
Per i test metterò solo dei carichi per capire le soglie del regolatore.

Ho un ups apc sua750xl che inizialmente vorrei usare come inverter
LINK

Vorrei con arduino e come da istruzioni di Calcola gestire il passaggio enel/FV con un contattore che toglie corrente all'ups in modo da farlo andare con batteria esterna quando le soglie lo consentono.
Se ho capito bene, dato che è un ups potrei fare il passaggio da enel a FV senza dover mettere delle pause.

Tutto quello che sto facendo è solo di test e per acquisire esperienza e cercando di limitare le spese iniziali.
Poi piano piano sostituirò i componendi con materiale di migliore qualità.
Come inverter ups vorrei prendere in futuro un Advance PSW7 1000W/24V

Grazie del tuo utilissimo supporto.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 18:46:26

Ma essendo un ups non ha gia la possibilita di gestire il passaggio? Stacchi la 220 e va a batteria quando manca la 12v della batt dal rele ridai 220 enel in ingresso all ups (senza arduino)

Ma e un esperimento o ti serve realizzarlo per una determinata utenza?

Tipo frigo o ventilatore....

Io sono un po scettico di fare lo scambio lo fa ma ci sono sistemi migliori non che il discorso di calcola non sia valido (non ho approfondito abbastanza)

io sarei piu per un sistema ibrido tipo rubinetto a Tee. Enel -> utenza <- inverter



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

sonosempreio
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 23:07:57

Si potrebbe fare anche senza arduino utilizzando l'uscita di load e le soglie, ma con arduino ci sono molte possibilità in più.

L'idea è quella di gestire in futuro con arduino l'eccedenza di produzione a batteria carica attivando dei relè che possano sfruttare questa eccedenza.
Poi, anche se la cosa è più complicata, in estate vorrei arrivare ad utilizzare l'eccedenza di produzione per una pompa del pozzo (di piccola potenza) che tiri acqua senza usare troppo accumulo di batterie.

L'idea è:
1 - se batteria 100% e produzione > di x watt
2 - stacco FV e passo ad enel
3 - accendo la pompa del pozzo per gestire lo spunto
4 - attendo tempo x
5 - riattacco il FV e faccio andare la pompa del pozzo
6 - se la produzione < di y spengo la pompa

In questo modo eviterei troppo accumulo che ha un costo molto elevato e gestirei l'eccedenza.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 28/07/2017 23:25:11

Se e una pompa 220 lo vedresti lostesso lo spunto
Stessa cosa col frigo e colpa delle fasi 125 v ~125v .. E 220~ n dell inverter e rispettivamente enel se vai in isola e credi un Tn forse si ma se x un 1/10 di secondo sfori comunque avresti lo spunto


A parte in uscita hai 2 fasi diverse da enel ti conviene usare batteria come tampone e tutto il solare che puoi per poi passare a rete per questo dicevo di usare rete + solare alimentando le batt dalla rete se possibile



---------------