Ho appena terminato l'installazione di una caldaia a pellet, ora sto pensando di alimentarla elettricamente in caso di mancanza corrente enel con delle batterie a loro volta caricate da pannelli solari.
Il consumo dichiarato della caldaia è di 400 watt all'avviamento (candeletta, ventilatore e coclea) poi ci sarebbe il circolatore elettronico che consuma 40 watt dichiarati dal costruttore, tutto da verificare ovviamente.
Normalmente quando tolgono la corrente con un generatore da 850 watt riesco a far funzionare tutta la casa escluso lavatrice e ferro da stiro.
Le mie attuali bollette elettriche ammontano a circa 70-75 euro a bimestre.
Secondo voi che ne sapete più di me quanti pannelli e quante batterie dovrei montare per soddifare questi 500-600 watt?
Non vorrei imbarcarmi in documentazioni e autorizzazioni burocratiche, i pannelli verrebbero installati in giardino dove batte il sole tutto il giorno, eventualmente gli applicherei un inseguitore solare, per avere la massima efficacia.
Aspetto consigli grazie:

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 21/08/2017 22:54:34

il consumo della stufa (400-500w) e il periodo di funzionamento breve e saltuario richiesto all'alimentazione alternativa (deve alimentare la stufa solo quando manca la corrente ) mi fanno subito pensare ad un ups di quelli che alimentano i computer.
questi ups alimentano pc che hanno un consumo di circa 500w e sono fatti proprio per non far mancare la corrente al pc quando manca la rete. (potenze da un minimo 500w , poi poco più grossi 1500w,poi anche più grandi)
questi ups sono economici perché di ampia produzione (partono da 50€)
sono ancora più economici se ne trovi uno di recupero e metti tu una batteria nuova.
nel tuo caso non metterei pannelli solari perché ti servono solo pochissimi kwh in un anno,e quindi l'energia prodotta dai pannelli solari resterebbe nel 99,99 % inutilizzata.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 00:24:19

Be se monti i pannelli a questo punto rendi la stufa autosufficente(almeno di giorno) direi 3 pannelli da 250 watt 24 volt 2 batterie da 50A per 2 ore di autonomia +1000 watt a 24 volt

l ups va bene ma tampona si e no 10 min.

Se poi e nella fase di avvio neanche (dentro ci sono 1 o 2 batterie da 7ah) e l efficenza e pietosa

La vera domanda e quanto vuoi spendere?

Esempio 100~150€ batteria auto + inverter 1000 watt cinese piu caricatore 220 a 12 volt direi 1 h di autonomia (il circolatore consuma tra i 40 e i 90 watt piu qualcosina la scheda calcola 100watt)
al massimo sbatti un po x lo scambio ma ci sono degli inverter che lo gestiscono...

Occhio che non puoi alimentare in parallelo gli ups / inverter che immettono in rete economici sono fuori norma (se manca la 220 quelli a norma si spengono)

oppure
3 pannelli 480€ 750 watt picco
1 inverter decente pip4048 500€
4 batterie 100a circa 400€ economiche

Con questo sistema oltre che i blackout abbasseresti in media i consumi e in caso aggiungere successivamente pannelli o batterie



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 08:23:40



Ciao Meccatronico in pensione, la spesa ipotizzata da Vincent è giusta, poi aggiungi un minimo di struttura di fissaggio pannelli, protezioni, interruttori e quadretti vari e cavi arriverai a 1500€, solo per la caldaia??
Se lo fai per ecologia o per evitare blackout sono ben spesi, altrimenti con bollette da 70/75€ a bimestre io continuerei così.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 09:20:48

Gli UPS classici di solito emettono una onda qudra, non un'onda sinusoidale pura, e questo potrebbe creare problemi ad alcune apparecchiature. Non so se la stufa potrebbe avere problemi o meno, ma si dovrebbe tener conto di questo aspetto



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 15:45:27

Un sistema FV OffGrid non è tutto rose e fiori, ci vuol una buona percentuale di idea GREEN e se poi viene anche il risparmio hai fatto poker.
Ma non farlo solo per quello.
Anche risparmiando 20€ a bolletta ti ci vorrebbero 12 anni per ammortizzarlo, quindi pensa GREEN e fallo, non saranno certo 1500€ a far barcollare il bilancio famigliare, ma vuoi mettere il divertimento a farlo, IMPAGABILE!!! Faccine/bounce.gif
Ma fallo tu, non far giocare gli altri, che poi vogliono anche essere pagati.



Modificato da Claudio - 22/08/2017, 15:51:37


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 16:44:09

Grazie a tutti per i consigli, però io sono abituato a ragionare con dati concreti, quindi nei prossimi giorni rileverò i consumi REALI dei due circolatori+ uno di nuova generazione che consuma max 40 watt cosi dicono i dati tecnici tutto da verificare naturalmente, gli unici dati certi ho già verificato sono quelli della caldaia che sono: in avviamento circa 400wat che comprendono:ventilazione candeletta coclea e circolatore, mentre quando funziona scendono a 180 watt che comprendo ventilazione coclea e circolatore elettronico, però non dimentichiamo che normalmente la caldaia funziona in modulazione cioè è tarata che si accende a 45-50° e si spegne a 60° quindi nell'arco delle 24 ore abbiamo molte accensioni e spegnimenti, quello che mi preocupa sono i picchi di corrente riusciranno le batterie ed eventuali pannelli fotovoltaioci a supportare tale carichi? O è più affidabile il vecchio generatore a benzina da 850 watt?
Intanto questo pomeriggio monterò la valvola anticondensa elettronica che consiste in un termostato che mi fara partire il circolatore elettronico a 55 o 60°, quindi in accensione dai 400 watt dovrei avere un 40watt in meno, non è molto ma può aiutare.

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 16:50:49

CITAZIONE (Claudio, 22/08/2017 15:45:27 ) Discussione.php?214730&1#MSG5

Un sistema FV OffGrid non è tutto rose e fiori, ci vuol una buona percentuale di idea GREEN e se poi viene anche il risparmio hai fatto poker.
Ma non farlo solo per quello.
Anche risparmiando 20€ a bolletta ti ci vorrebbero 12 anni per ammortizzarlo, quindi pensa GREEN e fallo, non saranno certo 1500€ a far barcollare il bilancio famigliare, ma vuoi mettere il divertimento a farlo, IMPAGABILE!!! Faccine/bounce.gif
Ma fallo tu, non far giocare gli altri, che poi vogliono anche essere pagati.

E' fuori discussione che lo farò personalmente, dopo aver messo in fila tutti i numeri



Modificato da Meccatronico in pensione - 22/08/2017, 16:55:10
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 19:24:15

Perfetto, facciamo 2 conti e con batterie AGM che hanno un buon rapporto spesa resa.
In estate se ben soleggiata a zero Sud e almeno 25/30° di azimut una stringa da 3 pannelli da 250W può arrivare alla produzione di targa 750W.
Quante ore in inverno?? basteranno per alimentare il sistema e ricaricare per la notte, eventualmente si può decidere di usare il FV solo di giorno e preservare le batterie per un eventuale blackout e dato che di notte sicuramente la caldaia lavorerà anche meno potresti fare un inverno a zero ENEL, per il riscaldamento.
Da un banco da 100A in C10 puoi chiedere 10A per 3/4 ore consecutive, ma tu avrai picchi da 8A e periodi costanti da 3/4A.
Secondo me il sistema potrebbe anche reggere, in ogni caso farà sicuramente bene all'ambiente.



Modificato da Claudio - 22/08/2017, 19:27:19


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 22/08/2017 20:17:08

A me servono più in inverno che in estate, purtroppo l'ombra della casa mi oscura il giardino, finora per i blak out che durano mediamente 4 ore ho provveduto con il piccolo generatore, che oltre alla caldaia mi alimenta illuminazione e frigo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 23/08/2017 00:17:51

Purtroppo se i pannelli non sono direttamente colpiti dal sole poco producono e anche eventuali amorfi non fanno miracoli.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/08/2017 19:23:37

Io acquisterei un ups da 2000W, un banco batterie proporzionato al bisogno e la ricarica del banco la lascerei all'ups. Niente pannelli.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 23/08/2017 19:28:03

Forse calcola questa mi sembra la soluzione più adatta alle mie esigenze e con poco sole, un 2000 w quanta autonomia può avere, facendo una media di 5-o 600 watt?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/08/2017 19:29:10

Tra una cosa e l'altra stimo una spesa di almeno 1500 euro, é sicuramente molto più economico continuare con il generatore ausiliario. Il vantaggio dell'UPS è quello della gestione totalmente automatizzata e senza interruzioni.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/08/2017 19:30:58

L'autonomia è data dalla capacità delle batterie installate.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 