| Inviato il: 24/09/2017 11:54:55
|
CITAZIONE (gruppo, 24/09/2017 11:50:59 )
bravo valter, non avere furia la sezione dei cavi è riportata anche sui manuali di installazione.
Ovvio! Grazie della risposta
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| |
| | inventoreinerba
| Inviato il: 24/09/2017 11:59:37
|
non serve cambiare i vecchi salvavita. Bisogna trovare l'elettrodomestico responsabile della dispersione verso terra.
il salvavita è come una sentinella che da l'all'arme.la soluzione non è sparare alla sentinella, bisogna cercare la causa dell'allarme.
se non si vuole staccare tutti gli elettrodomestici si può provare a invertire i fili di alimentazione degli elettrodomestici(girando la spina) e all' 80 % il difetto dovrebbe sparire. | | | | valter996
| Inviato il: 24/09/2017 12:03:52
|
CITAZIONE (inventoreinerba, 24/09/2017 11:59:37 )
non serve cambiare i vecchi salvavita. Bisogna trovare l'elettrodomestico responsabile della dispersione verso terra.
il salvavita è come una sentinella che da l'all'arme.la soluzione non è sparare alla sentinella, bisogna cercare la causa dell'allarme.
se non si vuole staccare tutti gli elettrodomestici si può provare a invertire i fili di alimentazione degli elettrodomestici e all' 80 % il difetto dovrebbe sparire.
Invertire i fili d'alimentazione?
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | valter996
| Inviato il: 24/09/2017 12:05:24
|
Ok, vado subito a girare la spina!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 24/09/2017 12:06:27
|
invertendo la spina.
però ripensandoci le possibilità di riuscita sono molto meno del 80 %.
l'elettrodomestico andrebbe staccato. | | | | valter996
| Inviato il: 24/09/2017 12:09:03
|
CITAZIONE (inventoreinerba, 24/09/2017 12:06:27 )
invertendo la spina.
però ripensandoci le possibilità di riuscita sono molto meno del 80 %.
l'elettrodomestico andrebbe staccato.
Provo lo stesso! Grazie
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 24/09/2017 12:11:38
|
ok
ri-ripensandoci
se si interpone un trasformatore d'isolamento tra l'elettrodomestico responsabile e la linea le possibilità di eliminare l'intervento del salvavita sono del 100 %
ti servirebbe un trasformatore d'isolamento da 100w 220v-220v.
forse è più pratico vuotare un frigorifero alla volta e lasciarlo scollegato per 2 giorni. | | | | valter996
| Inviato il: 24/09/2017 12:19:54
|
CITAZIONE (inventoreinerba, 24/09/2017 12:11:38 )
ok
ri-ripensandoci
se si interpone un trasformatore d'isolamento tra l'elettrodomestico responsabile e la linea le possibilità di eliminare l'intervento del salvavita sono del 100 %
ti servirebbe un trasformatore d'isolamento da 100w 220v-220v.
forse è più pratico vuotare un frigorifero alla volta e lasciarlo scollegato per 2 giorni.
hummmm la cosa comincia a complicarsi!cmq visto ch'è sporadico e in uscita non ho complicazioni, per il momento lo cambio poi se continua dovrò sicuramente fare altro...vediam
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 24/09/2017 12:21:09
|
ci ho ri-ri-ripensato:
la soluzione migliore sarebbe interporre un secondo differenziale
sull'alimentazione dell'elettrodomestico sospettato.
servirebbe un differenziale da 20 ma dotato di spina maschio all'ingresso e di spina femmina in uscita. Essendo più sensibile in caso di perdite verso terra , scatterebbe prima del salvavita principale (o alla peggio scatterebbero insieme) e svelerebbe il colpevole. | | | | Vincent
| Inviato il: 24/09/2017 15:24:30
|
Valter
1 cambia i cavi con dei cavi di sezione adeguata 4 6mm
2 se puoi cambia il salvavita con uno nuovo
3 armato di tester puoi fare qualche prova
A volte la dispersione e causata proprio dalla sezione/ammasso di cavi o da pozzette bagnate se ne hai
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | valter996
| Inviato il: 24/09/2017 16:41:41
|
CITAZIONE (Vincent, 24/09/2017 15:24:30 )
Valter
1 cambia i cavi con dei cavi di sezione adeguata 4 6mm
2 se puoi cambia il salvavita con uno nuovo
3 armato di tester puoi fare qualche prova
A volte la dispersione e causata proprio dalla sezione/ammasso di cavi o da pozzette bagnate se ne hai
perfetto, ricevuto 5 su 5! grazie Vinc..
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 24/09/2017 17:47:05
|
occhio che potrebbero essere i rifasatori di Enel.
a me capitava in 5 case 2 in un comune e 3 in un altro, al mattino del lunedì scattavano quelli di un comune gli altri 3 dipendeva ma era solitamente o la sera ma principalmente la mattina dalle 6 alle 8, messo i differenziali stop&go e risolto tutto.
sono quelli a riarmo automatico, sono forse meno sensibili come curva di intervento ma in ogni caso non ho più avuto problemi. | | | | Riccardo
| Inviato il: 24/09/2017 18:54:23
|
valter996, prima di usare i differenziali con il riarmo automatico devi escludere un eventuale problema sul tuo impianto (certezza)
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | tgsimo_a
| Inviato il: 24/09/2017 19:15:20
|
A pagina 6 di questa discussione LINK
misi in pratica i consigli che mi diedero per ricercare una dispersione...
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | valter996
| Inviato il: 24/09/2017 19:28:30
|
CITAZIONE (tgsimo_a, 24/09/2017 19:15:20 )
A pagina 6 di questa discussione LINK
misi in pratica i consigli che mi diedero per ricercare una dispersione...
forte! cosi controllo tutti gli apparecchi! un grande grazie
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| |
| | |
|