In entrata a enel attaccato al pip 4048 ho, interruttore salvavita bticino d823a, 220v 15a
FinePagina

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 19:33:45

CITAZIONE (Riccardo, 24/09/2017 18:54:23 ) Discussione.php?214785&2#MSG27

valter996, prima di usare i differenziali con il riarmo automatico devi escludere un eventuale problema sul tuo impianto (certezza)

yes! grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 19:33:47


@
Gruppo


Diciamo che un obbligo specifico non esiste, a patto che il differenziale da 30mA tu lo metta subito dopo il contatore.
Se ad esempio hai li contatore in una nicchia sulla recinzione, 10 metri di linea per entrare in casa è buona norma un 300mA dopo il contatore che protegge la linea da ogni evenienza, umidità, topi, o un colpo di badile e poi in casa un 30mA per i circuiti interni.

La CEI CEI 64-8 V3 lo consiglia vivamente.

Un breve passo:

Interruttori differenziali
Fruibilità e prestazioni
Per garantire la una certa continuità di servizio, la protezione differenziale deve essere suddivisa su almeno due interruttori, e se presente, l’interruttore differenziale posto a protezione del montante (che secondo la nuova variante deve avere sezione minima 6 mmq) deve garantire selettività totale nei confronti delle protezioni differenziali a valle.
Se differenziale, l’interruttore generale deve garantire selettività totale nei confronti di tutti gli interruttori a valle, oppure deve essere dotato di dispositivo di richiusura automatica.

Sicurezza
La protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT è in genere affidata all’interruttore differenziale coordinato con l’impianto di terra, secondo la nota Idn * RE < 50 V.
L’interruttore differenziale per uso domestico è tipicamente di tipo AC (Norme EN 61008-1 e EN 61009-1), il cui sgancio è assicurato per correnti differenziali alternate sinusoidali applicate improvvisamente o lentamente crescenti.
Nelle abitazioni questo tipo di interruttore differenziale potrebbe non garantire più un livello accettabile di sicurezza. Gran parte degli elettrodomestici fa infatti uso di circuiti elettronici.
Questi generano al loro interno forme d’onda che non sempre sono sinusoidali (es. il PWM della lavabiancheria), per questo motivo i dispositivi tradizionali potrebbero intervenire per correnti più elevate, o non intervenire affatto o inutilmente.
Per questo motivo la nuova variante raccomanda l’installazione di interruttori differenziali di tipo A o di tipo B (secondo IEC 62423) in base alle possibili forme d’onda delle correnti di guasto dei vari apparecchi elettrici utilizzatori protetti dall’interruttore differenziale.



Modificato da Claudio - 24/09/2017, 19:38:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 19:41:34

CITAZIONE (Claudio, 24/09/2017 19:33:47 ) Discussione.php?214785&3#MSG31

Diciamo che un obbligo specifico non esiste, a patto che il differenziale da 30mA tu lo metta subito dopo il contatore.
Se ad esempio hai li contatore in una nicchia sulla recinzione, 10 metri di linea per entrare in casa è buona norma un 300mA dopo il contatore che protegge la linea da ogni evenienza, umidità, topi, o un colpo di badile e poi in casa un 30mA per i circuiti interni.

La CEI CEI 64-8 V3 lo consiglia vivamente.

Un breve passo:

Interruttori differenziali
Fruibilità e prestazioni
Per garantire la una certa continuità di servizio, la protezione differenziale deve essere suddivisa su almeno due interruttori, e se presente, l’interruttore differenziale posto a protezione del montante (che secondo la nuova variante deve avere sezione minima 6 mmq) deve garantire selettività totale nei confronti delle protezioni differenziali a valle.
Se differenziale, l’interruttore generale deve garantire selettività totale nei confronti di tutti gli interruttori a valle, oppure deve essere dotato di dispositivo di richiusura automatica.

Sicurezza
La protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT è in genere affidata all’interruttore differenziale coordinato con l’impianto di terra, secondo la nota Idn * RE < 50 V.
L’interruttore differenziale per uso domestico è tipicamente di tipo AC (Norme EN 61008-1 e EN 61009-1), il cui sgancio è assicurato per correnti differenziali alternate sinusoidali applicate improvvisamente o lentamente crescenti.
Nelle abitazioni questo tipo di interruttore differenziale potrebbe non garantire più un livello accettabile di sicurezza. Gran parte degli elettrodomestici fa infatti uso di circuiti elettronici.
Questi generano al loro interno forme d’onda che non sempre sono sinusoidali (es. il PWM della lavabiancheria), per questo motivo i dispositivi tradizionali potrebbero intervenire per correnti più elevate, o non intervenire affatto o inutilmente.
Per questo motivo la nuova variante raccomanda l’installazione di interruttori differenziali di tipo A o di tipo B (secondo IEC 62423) in base alle possibili forme d’onda delle correnti di guasto dei vari apparecchi elettrici utilizzatori protetti dall’interruttore differenziale.

ho avuto diverse risposte ottime, e comincerò con il cambio dell'interruttore che ho già comandato! grazie a tutti per le risposteFaccine/gathering.gif



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 19:53:48

Magari non è lui ma da qualche parte si deve pur cominciare, nel frattempo aggiorni e sistemi tutto, ricorda che ad isola non scattano quindi devi restare in bypass.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 22:41:22

@Claudio grazie per la risposta esaustiva e molto professionale, è così che si risponde nel forum prendiamolo di esempio tutti.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 07:39:17

CITAZIONE (Claudio, 24/09/2017 19:53:48 ) Discussione.php?214785&3#MSG33

Magari non è lui ma da qualche parte si deve pur cominciare, nel frattempo aggiorni e sistemi tutto, ricorda che ad isola non scattano quindi devi restare in bypass.

Già ieri sera fatto qualche piccolo cambiamento specialmente l'ultimo pezzo della sezione dei cavi messi quelli da 6mm, come detto ho comandato il pezzo :LINK,a breve una pinza amperometrica!In poche parole chiunque bazzica nel forum non potrà mai dire di non ricevere risposte concrete!Grazie Claudio!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 09:22:08

Ma dai Valter, cosa hai comperato un pezzo per il Lego???

Non vorrai farci credere che davvero pensi di affidare la tua incolumità a quell'oggetto.

Prendi un ABB, un Bticino, AEG, ma non una cinesata da 7 euro e 40 cent.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 09:27:27


CITAZIONE

l'ultimo pezzo della sezione dei cavi messi quelli da 6mm


perchè solo l'ultimo pezzo?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 09:31:06

Infatti, perché??

Il 6mm² deve partire dal contatore e adeguatamente protetto raggiungere il I° quadro di sezionamento.
Da lì in poi 2,5mm² forza e 1,5mm² luce, consigliato 4mm² lavatrice e lavastoviglie.

Breve nota molto chiara sui differenziali e il perché.

LINK



Modificato da Claudio - 25/09/2017, 10:03:40


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 11:29:09

CITAZIONE (Claudio, 25/09/2017 09:22:08 ) Discussione.php?214785&3#MSG36

Ma dai Valter, cosa hai comperato un pezzo per il Lego???

Non vorrai farci credere che davvero pensi di affidare la tua incolumità a quell'oggetto.

Prendi un ABB, un Bticino, AEG, ma non una cinesata da 7 euro e 40 cent.


Daiiiiiiiiiiiii non mi dire che non è buono?!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 11:39:38

CITAZIONE (calcola, 25/09/2017 09:27:27 ) Discussione.php?214785&3#MSG37


CITAZIONE
l'ultimo pezzo della sezione dei cavi messi quelli da 6mm


perchè solo l'ultimo pezzo?

Perché fra poco con l'arrivo degli altri pannelli l'attacco finalmente a tutta la casa dopo il contatore quindi dovrò prendere una ventina di metri di cavo almeno (in effetti l'inverter è in terrazza e il contatore piano terra)cavo da 2.5mm è buono? Visto che siamo in discorso, ma quando l'inverter immette dal solare non è che mi viene contato dal contatore come consumo anche se l'attacco e ovviamente dopo il contatore?



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 12:06:45

Visto che per me è arabo, chi m'illumina guardando il certificato (img allegata) sul tipo di classificazione che ha st'interrutore?



Immagine Allegata: certif inter.jpg
 
ForumEA/R/certif inter.jpg



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 12:46:59

Allora valter se il contatore e vicino 1 2 metri puoi usare un 4 mm altrimenti vai col 6 mm (rispetta i colori) nero e blu visto che ci sei

per il certificato ce hai postato sono perplesso dal modello ma ti sconsiglio di prenderlo non troppo lontano vai su ABB TICINO CHINT o simens TANTO I PREZZI SONO TRA 20€ e 30 circa ma sono prodotti diciamo conosciuti e dormi tranquillo

Non ti conteggia niente sei ad isola hai un off grid e non un grid tie



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 13:08:51

Quel certificato non è inerente al DZ47-63 non vedo nessun riferimento all'oggetto in questione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 14:03:11

spero Walter tu abbia cambiato quel differenziale senza farti infinocchiare da elettricisti vari

 