In entrata a enel attaccato al pip 4048 ho, interruttore salvavita bticino d823a, 220v 15a
FinePagina

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 14:09:40

diciamo Che qui c'è molta confusione e immagino che la linea dal contatore al differenziale in questione non sia protetta,con altro differenziale selettivo se superi i 5 metri dal contatore enel al tuo differenziale la norma prevede che a fianco contatore intelligente enel ci deve essere un differenziale 25 amp da 0,3 sensibilità,e da lì con cavo 4-6mm vai in casa e monti il tuo differenziale da 0,03 che hai postato se scatta come dici potrebbe essere una dispersione se cade levetta blù,oppure se trovi entrambi abassati puo darsi che per gli anni sia un pò cotto..o ha perso la sensibilità di fabbrica0,003



Modificato da milopiro - 03/10/2017, 21:35:46
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 14:38:59

milopiro perdona la nota, ma da 0.1=100mA non li ho mai visti mancanza mia?? e nemmeno da 3mA scatta se passa una mosca.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 14:44:55

CITAZIONE (Claudio, 25/09/2017 14:38:59 ) Discussione.php?214785&3#MSG43

Quel certificato non è inerente al DZ47-63 non vedo nessun riferimento all'oggetto in questione.


dicevo proprio questo con perplesso XD



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 14:49:37

CITAZIONE (milopiro, 25/09/2017 14:44:55 ) Discussione.php?214785&4#MSG45

ci deve essere un differenziale 25 amp da 0,1 sensibilità,e da lì con cavo 4-6mm


azz sono fuori norma ho il 40A

Claudio credo abbia sbagliato unita di misura


Succede anche qui al negozio dico dammi uno 03 o uno 01 o quello con il pulsante in base al eta del negoziante XD



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 14:57:03

CITAZIONE (Vincent, 25/09/2017 14:49:37 ) Discussione.php?214785&4#MSG48



Claudio credo abbia sbagliato unita di misura



Sicuramente errore di tasti.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 15:38:00

CITAZIONE (milopiro, 25/09/2017 14:03:11 ) Discussione.php?214785&3#MSG44

spero Walter tu abbia cambiato quel differenziale senza farti infinocchiare da elettricisti vari

Appena comandato!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 03/10/2017 21:37:19

CITAZIONE (Claudio, 25/09/2017 14:38:59 ) Discussione.php?214785&4#MSG46

milopiro perdona la nota, ma da 0.1=100mA non li ho mai visti mancanza mia?? e nemmeno da 3mA scatta se passa una mosca.

---------------------------
scusa Claudio mi sono confuso con quelli tripolari,in ogni caso o coretto era da 0,3 all'esterno difianco contatore enel,e in casa il classico 0,03...a volte capita di errare alla sera se arrivi cotto..

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 03/10/2017 23:06:55

Tranquillo non serve nessuna scusa, non scherzare ci mancherebbe. Faccine/cheers.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

thepox
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 08/10/2017 21:28:20

il salvavita da 30 ma è obbligatorio per proteggere il locale bagno
se c'è doccia o vasca,per il resto è sufficiente che sia coordinato con l'impianto di terra da 300 ma va bene,se non ci sono apparecchi che non necessitano del collegamento a terra cioè a doppio isolamento
non è obbligatorio il differenziale,poi per non sapere ne di leggere ne di scrivere si mette il salvavita dappertutto,visto che può proteggere dai contatti da un conduttore attivo,un salvavita è efficiente se scatta tra i 15 e i 30 ma,tra uno che scatta a 21 e uno che scatta a 24 ,può fare la differenza tra uno che non scatta mai e uno che scatta tutte le mattine,è importante anche il tempo di intervento che deve essere inferiore ai 200 ms,tutti i migliori elettricisti hanno lo strumento che prova la corrente di intervento e il tempo,il solo tastino di prova non garantisce l'effettiva efficienza del salvavita,sono state dette cose corrette e altre meno
ma sempre per stare dalla parte dei bottoni

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 08/10/2017 23:55:50

CITAZIONE (thepox, 08/10/2017 21:28:20 ) Discussione.php?214785&4#MSG54

il salvavita da 30 ma è obbligatorio per proteggere il locale bagno
se c'è doccia o vasca,per il resto è sufficiente che sia coordinato con l'impianto di terra da 300 ma va bene,se non ci sono apparecchi che non necessitano del collegamento a terra cioè a doppio isolamento
non è obbligatorio il differenziale




La normativa CEI 64-8 art. 412.5.3 non dice proprio così:

412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente
nominale non superiore a 20 A; e
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non superiore a
32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno

Per è richiesta vuol dire obbligatoria.



Modificato da Claudio - 09/10/2017, 00:02:42


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:469

Stato:



Inviato il: 09/10/2017 15:43:06

concordo con Claudio e obbligatorio !!, se x rottura/ossidazione o altro della messa a terra chi protegge l'utenti??.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 14/10/2017 11:38:57

Finalmente il vecchio salvavita biticino non crea più problemi! cambiato tutti i cavi adesso tutto il circuito è a 6mm, e all'esterno protetti da guaina circolare, rimesso un po d'ordine e da due giorni connessa tutta casa....son contento come uno che di elettricità ne capisce na mazza!



Immagine Allegata: pannello.jpg
 
ForumEA/S/pannello.jpg



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 14/10/2017 11:40:09

al contatore...



Immagine Allegata: cassetta enel.jpg
 
ForumEA/S/cassetta enel.jpg



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

gned
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 17:21:20

volevo chiedervi.Io da un po' ho sto problema in casa.A valle del contatore enel che ho in appartamento, ho un BTICINO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SALVAVITA
CODICE D823A/15 2P 15A del tipo sopra.Dato che ho solo lui immagino che tutta la linea sia unica, senza distinzione per es. tra luci e prese.Il problema sta nel fatto che il termico mi salta togliendomi la corrente come se registrasse un sovraccarico. Ripeto che a scattare non è mai il contatore enel né il salvavita blu differenziale, ma solo l'interruttore a dx che potete vedere in foto per il mio stesso dispositivo qui nella pagina http://www.energialternativa.info/public/newforum/Discussione.php?214785&1
Ho già fatto tutti i controlli del caso su prese e singoli elettrodomestici (comprandone di nuovi o portandone altri e spostandoli di stanza con diverse prese) ed ho concluso che non sembra proprio essere un problema legato ad una singola presa od apparecchio. Mi può saltare già per es avendo il frigo acceso e un microonde, oppure il microonde mi gira regolarmente ma poi il termico salta quando il microonde sta per finire il suo ciclo di cottura (timer conto alla rovescia quasi a 0) oppure anche solo inserendo qualcosa ad una presa, tipo il problema descritto qui https://www.faidateoffgrid.org/viewtopic.php?t=3448
Prima sto giochino non me lo faceva e mi sembrerebbe strano che per quell'uso io già superi il limite max fornitomi per contratto da enel al mio appartamento (e infatti il contatore enel non salta).Quindi come primo intervento pensavo alla sostituzione del magnetotermico del mio apparecchio con uno nuovo da 16A. Voi che dite?Per quel dispositivo inoltre è possibile cambiare solo appunto questo din magnetotermico e mantenere invece il differenziale salvavita blu originale (lui infatti non mi dà problemi di scatti inopportuni e se schiaccio regolarmente il tasto di TEST scatta dimostrando di essere ancora funzionante)?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 18:26:01

Ciao gned, in teoria è possibile cambiare solo il magneto, ma mi sa che quella serie non è più in produzione.
Poi che dire se è arrivato a fine vita il magneto, io non mi fiderei nemmeno del differenziale anche se con il test funziona.
46€ e ti togli il pensiero.
Non risparmiare sulla sicurezza.

LINK



Modificato da Claudio - 24/04/2018, 18:37:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 