In entrata a enel attaccato al pip 4048 ho, interruttore salvavita bticino d823a, 220v 15a
FinePagina

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 19:43:58

CITAZIONE (gned, 24/04/2018 17:21:20 ) Discussione.php?214785&4#MSG59

volevo chiedervi.Io da un po' ho sto problema in casa.A valle del contatore enel che ho in appartamento, ho un BTICINO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SALVAVITA
CODICE D823A/15 2P 15A del tipo sopra.Dato che ho solo lui immagino che tutta la linea sia unica, senza distinzione per es. tra luci e prese.Il problema sta nel fatto che il termico mi salta togliendomi la corrente come se registrasse un sovraccarico. Ripeto che a scattare non è mai il contatore enel né il salvavita blu differenziale, ma solo l'interruttore a dx che potete vedere in foto per il mio stesso dispositivo qui nella pagina http://www.energialternativa.info/public/newforum/Discussione.php?214785&1
Ho già fatto tutti i controlli del caso su prese e singoli elettrodomestici (comprandone di nuovi o portandone altri e spostandoli di stanza con diverse prese) ed ho concluso che non sembra proprio essere un problema legato ad una singola presa od apparecchio. Mi può saltare già per es avendo il frigo acceso e un microonde, oppure il microonde mi gira regolarmente ma poi il termico salta quando il microonde sta per finire il suo ciclo di cottura (timer conto alla rovescia quasi a 0) oppure anche solo inserendo qualcosa ad una presa, tipo il problema descritto qui https://www.faidateoffgrid.org/viewtopic.php?t=3448
Prima sto giochino non me lo faceva e mi sembrerebbe strano che per quell'uso io già superi il limite max fornitomi per contratto da enel al mio appartamento (e infatti il contatore enel non salta).Quindi come primo intervento pensavo alla sostituzione del magnetotermico del mio apparecchio con uno nuovo da 16A. Voi che dite?Per quel dispositivo inoltre è possibile cambiare solo appunto questo din magnetotermico e mantenere invece il differenziale salvavita blu originale (lui infatti non mi dà problemi di scatti inopportuni e se schiaccio regolarmente il tasto di TEST scatta dimostrando di essere ancora funzionante)?

ciao! ti togli un bel po di pensieri cambiandolo! in effetti io l'ho cambiato il vecchio bticino, e ho risolto!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 20:27:00

quando date la colpa ai differenziali sbagliate.
i magnetotermici e i differenziali non invecchiano.
dovreste invece cercare l'elettrodomestico colpevole di avere una dispersione verso massa.
le dispersioni verso massa non sono fantasmi: sono misurabili con uno strumento opportuno; tuttavia sono saltuarie: dipendono da un elettrodomestico in particolare, dalla sua umidità e dal punto del suo ciclo di funzionamento, quindi se non si cercano con la giusta metodologia possono restare allo stadio ectoplasmatico.

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 07:09:52

CITAZIONE (inventoreinerba, 24/04/2018 20:27:00 ) Discussione.php?214785&5#MSG62

quando date la colpa ai differenziali sbagliate.
i magnetotermici e i differenziali non invecchiano.
dovreste invece cercare l'elettrodomestico colpevole di avere una dispersione verso massa.
le dispersioni verso massa non sono fantasmi: sono misurabili con uno strumento opportuno; tuttavia sono saltuarie: dipendono da un elettrodomestico in particolare, dalla sua umidità e dal punto del suo ciclo di funzionamento, quindi se non si cercano con la giusta metodologia possono restare allo stadio ectoplasmatico.
--
------------------
speriamo che i diffirenziali come dici tù non invecchiano,il problema e non trovare l'elettromestico che disperde,che magari e un apparecchio nuovo,o la cara lavatrice da anni col propietario che preferirebbe far senza della moglie pur di non cambiarla,ma pensiamo al fatto che a volte i differenziali perdono la sensibilità,e cadono da soli anche per pochi milliampere,quindi e buona norma ogni 10 anni cambiarlo,anche perchè la verifica mensile del tasto giallo chi la fà..mai nessuno!!

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 09:19:19

tu dici:"a volte i differenziali perdono la sensibilità,e cadono da soli anche per pochi milliampere"

è una favola metropolitana. Oltretutto se perdessero sensibilità dovrebbero semmai non scattare.

per come sono fatti è impossibile che diventino più sensibili.

se comunque mi fate avere un differenziale diventato miracolosamente più sensibile lo misuro e sono disposto a cambiare idea.Faccine/bye1.gif

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 15:07:44

inventoreinerba i differenziali invecchiano o perdono la sensibilità,come tutte le altre cose (compresi noi umani).



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 18:07:11

elettrico, non è che perchè tutti suppongono una cosa questa cosa sia vera.
se il differenziale perdesse sensibilità premendo il pulsante di test esso non scatterebbe.

credo che aprirò una discussione su come misurare la corrente di intervento di un differenziale.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 18:53:46

Se non sbaglio, gned ha detto che il differenziale funziona perfettamente, mentre è il magneto che scatta apparentemente senza motivo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 18:59:13

Ottima spiegazione del funzionamento e composizione di un interruttore magnetotermico.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 19:09:58

E anche per il differenziale.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 19:19:30

in effetti gned si lamenta del magnetotermico e non del differenziale.
ma gned è in grado di distinguere quale dei due scatta?
secondo me no ,perchè probabilmente c'è un'unica levetta di riarmo.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 19:23:55

Lui dice di si e io lo prendo per buono, dice che è uguale a questo LINK e scatta solo il magneto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 19:42:06

se siamo sicuri che scatta il magnetotermico potrebbe avere un senso provare a cambiarlo. Ma con una stufetta da 3kw scatta?
in effetti il magnetotermico ha anche una resistenza elettrica,che in teoria (molto in toria) con un lungo uso potrebbe assottigliarsi e aumentare di valore.
questa cosa io non l'ho mai vista ma smontato il magnetotermico e provato sul banco si può vedere facilmente se scatta con 16A o con meno.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 26/04/2018 22:45:50

gned si lamenta del magnetotermico,con il tempo e il carico la bimetallica del magnetotermico perde la sensibilità e sgancia la termica, quando ero opeativo ne ho cambiato più di uno con questo problema.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 27/04/2018 12:52:07

prova del 0 come in matematica si toglie il differenziale e si mette un 16AMPERE MAGNETOTERMICO A QUESTO PUNTO ESSENDO NUOVO E SE REGGE IL CARICO NON DOVREBBE ABBASSARSI,IN CASO DI DISPERSIONE CAUSA SCARICO A TERRA SALTA QUELLO ENEL!!

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 27/04/2018 14:18:21

milopiro gned non a dispersione ma problemi al magnetotermico!!,quello enel non stacca con dispersioni ma con sopraccarico o con corto.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 