Finalmente ho raggiunto una buona potenza per collegare casa, Parecchi dubbi!
FinePagina

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 11:38:33

Parecchi dubbi, alcuni già risolti qui nel forum!
Dunque mi mancano ancora un po’ d’informazioni partendo dalla sicurezza di qualche operaio enel che stacca il contatore, e tranquillo comincia a manovrare cavi sapendo che non c’è corrente, appunto ecco il primo problema!
Mettendo subito dopo il contatore uno Switch (2 P 63A 230 V tipo MCB Doppia Alimentazione interruttore Automatico di trasferimento ATS), che cambia da enel a solare, posso essere sicuro che non c’è corrente che va al contatore? E a parte la pericolosità, non vorrei che mi li contasse come consumo i Kw immessi dal solare!
Se si, vanno bene quelle specifiche dello switch per tutta casa? Devo mettere degli interruttori magnetotermici allo switch in entrata ad enel e uno in entrata al solare….di quanto? 30mA?
Altri consigli? Grazie atutti……




Immagine Allegata: solare casa.jpg
 
ForumEA/R/solare casa.jpg



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

RAUNARDE
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1225

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 12:09:26

allora dipende come strutturi l'impianto hai 2 soluzioni o on-grid o off-grid

in pratica se sei ad isola ovvero staccato da enel con batterie inverter caricabatteria, tu non mandi nulla ad enel (ma credo non sia il tuo caso)

invece se sei connesso ad enel devi fare la pratica per SSP (scambio sul posto) dove metti un inverter che rileva la tensione di rete e se va via a monte del tuo impianto spegne anche il tuo inverter e non immetti corrente nociva per chi ci può operare.

poi ci sono vie di mezzo con batterie ed ugualmente connessi ma prima di addentrarmi in questo mi piacerebbe capire tu come strutturerai il tuo impianto FV

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 12:20:03

CITAZIONE (RAUNARDE, 27/09/2017 12:09:26 ) Discussione.php?214791&1#MSG1

allora dipende come strutturi l'impianto hai 2 soluzioni o on-grid o off-grid

in pratica se sei ad isola ovvero staccato da enel con batterie inverter caricabatteria, tu non mandi nulla ad enel (ma credo non sia il tuo caso)

invece se sei connesso ad enel devi fare la pratica per SSP (scambio sul posto) dove metti un inverter che rileva la tensione di rete e se va via a monte del tuo impianto spegne anche il tuo inverter e non immetti corrente nociva per chi ci può operare.

poi ci sono vie di mezzo con batterie ed ugualmente connessi ma prima di addentrarmi in questo mi piacerebbe capire tu come strutturerai il tuo impianto FV

Purtroppo non mi posso scollegare da enel, obbiettivo risparmiare il più possibile!
Ho un impianto ad isola da 2.4Kw con quattro batterie da 100ah 48v, che vorrei immettere direttamente dopo il contatore.Mi serve sapere a livello di sicurezza se lo switch su menzionato quando va con il solare (in priorità)stacca completamente enel e quindi non ci sia flusso verso il contatore, e i vari accessori di sicurezza che dovrei installare..



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 12:28:43

Valter ma tu non hai il 4048?

Che problemi ti stai facendo ?

Essendo un inverter off grid non va ad immettere ma puo solo prelevare da enel

Se guardi lato sinistro ci sono 2 morsettiere
La prima colleghi il contatore alla seconda (quella sotto) colleghi l impianto e hai fatto

Se l inverter switcha a enel consumi enel altrimenti consumi da FV e batterie

Ma non puo mandare verso enel



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 12:31:59

Ti riassumo come fare il collegamento
Magneto termico con salvavita 20A o 16 o >
Dopo ci coleghi il pip4048 ... All uscita dal pip gli metti un altro salvavita e hai fatto l ATS non ti serve affatto mica e un notogeneratore il tuo l unita di controllo del 4048 ha gia tutto



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 15:53:13

CITAZIONE (Vincent, 27/09/2017 12:31:59 ) Discussione.php?214791&1#MSG4

Ti riassumo come fare il collegamento
Magneto termico con salvavita 20A o 16 o >
Dopo ci coleghi il pip4048 ... All uscita dal pip gli metti un altro salvavita e hai fatto l ATS non ti serve affatto mica e un notogeneratore il tuo l unita di controllo del 4048 ha gia tutto

Grazie della conferma Vinc, in effetti avevo già attaccati due frigi e un conc + piccole cose ma con linee extra della casa e avevo già notato che la fattura enel era della metà, quindi niente immissione da parte dell'impianto e mi tranquillizzo nel fulminare qualche povero operaio enel! Ok, grazie di tutto!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 16:26:29

anche se dovessero rompersi i relè interni del 4048 e riversare il 230 su lato enel ti posso dire che si ritroverebbe l'equivalenza di un corto circuito la rete ha un impedenza bassissima.
in caso di apparecchiatura non conforme e relè che si rompono rimanendo incollati e scollegamento dei cavi proprio sulla tua abitazione allora l'operaio enel potrebbe toccando tutti e due i fili prendere la sberla.
in questo caso se ci scappa il morto e tu non hai una apparecchiatura a norma sono cavoli amari.
ma la vedo un insieme di casistiche che sono impossibili che si verifichino.
nel dubbio un bel salvavita in ingresso 4048 non guasta ma penso che lo avrai di già



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 16:33:17

CITAZIONE (gruppo, 27/09/2017 16:26:29 ) Discussione.php?214791&1#MSG6

anche se dovessero rompersi i relè interni del 4048 e riversare il 230 su lato enel ti posso dire che si ritroverebbe l'equivalenza di un corto circuito la rete ha un impedenza bassissima.
in caso di apparecchiatura non conforme e relè che si rompono rimanendo incollati e scollegamento dei cavi proprio sulla tua abitazione allora l'operaio enel potrebbe toccando tutti e due i fili prendere la sberla.
in questo caso se ci scappa il morto e tu non hai una apparecchiatura a norma sono cavoli amari.
ma la vedo un insieme di casistiche che sono impossibili che si verifichino.
nel dubbio un bel salvavita in ingresso 4048 non guasta ma penso che lo avrai di già


gruppo in tal caso credo in 1 secondo va in off tutto l operaio enel salviamolo

E comunque i rele sono belli grossi XD non si spaventano facilmente



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 17:33:24

si lo so vincent gli operai enel sono molto furbi prima di mettere le mani fanno anche un bel corto.

L'XD risale di sicuro a prima di ora, a prima di Internet e a prima addirittura dei computer e dell'uomo. Si pensa che già i primi uomini delle caverne si scambiassero questa ilare composizione di lettere prima di pestarsi a sangue per decidere chi fosse il più forte e chi dovesse quindi riprodursi con le femmine, ma non si sa perché.
fonte http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/XD



Modificato da gruppo - 27/09/2017, 17:48:19


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 17:49:44

Gruppo ... Ci dobbiamo pestare a sangueee???

Faccine/Smileys_0008.gif



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 27/09/2017 21:52:57

XD l'hai scritto tu non io

valter996 una precisazione il problema dei kWh prodotti marcati come consumo esiste solo se colleghi un inverter ongrid e non consumi quello che stà producendo
se hai il contatore bidirezionale con on grid non succede nulla
con pratica enel ti cambiano contatore in bidirezionale quello con le due freccette.
ma tu non hai questo problema sei off grid.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 08:36:26

Comandato i pezzi, cavi da 6mm a breve installo il tutto! Grazie Vinc, il resto è noia!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

nonpago

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 01/10/2017 16:07:22

Valter ancora non hai collegato l impianto?



---------------
Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 01/10/2017 21:25:08

In ogni caso vendere l'energia prodotta per vedersela si è nò pagare meno non ha senso,almeno nella mia zona!!!

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 03/10/2017 12:10:55

CITAZIONE (nonpago, 01/10/2017 16:07:22 ) Discussione.php?214791&1#MSG12

Valter ancora non hai collegato l impianto?

Ciao nn pago, ancora qualche giorno mi devono arrivare cavi interruttori&...poi finalmente collego il tutto!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 