| pharation
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:22
Stato:
| Inviato il: 06/11/2017 21:59:34
|
Salve a tutti, spero di esporre il problema nella sezione giusta,
ho una stufa a pellet enviro bern, da un po di tempo ho il seguente problema: mediamente una volta la settimana il motore coglea smette di funzionare, nella stufa si spegne la fiamma ma continuano a rimanere accese sia la ventola che manda aria sia la ventola dei fumi e va in blocco, devo precisare che ho cambiato pure il motore coglea e non cambia niente, poi dopo svariati tentativi di scollegare la centralina più volte, il cavo di alimentazione e i fili del sensore di temperatura, la stufa riparte anche dopo qualche giorno però, spero proprio che il problema non riguarda la centralina che è il pezzo più costoso di questa stufa, qualcuno mi può dare qualche dritta? | | | | marcosnout
| Inviato il: 06/11/2017 22:44:57
|
Ciao pharation,
La stufa, quando va in blocco, evidenzia un qualche tipo di errore?
Le ventole che dici rimangono accese, quando la stufa si raffredda, si spengono?
Da quanto tempo hai questa stufa?
È stata eseguita la pulizia annuale, sia della stufa che della canna fumaria?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | pharation
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:22
Stato:
| Inviato il: 06/11/2017 23:02:07
|
allora, la stufa ha più di 10 anni
si le ventole rimangono accese fino che si raffredda
di solito la stufa la pulisco più volte all'anno, poi lo scarico dei fumi è molto corto, esce dritto saranno 80 Cm circa quindi molto facile da pulire
non ci sono codici di errori perchè non ha display, aprendo i 2 pannelli laterali cambiare i pezzi è molto semplice | | | | Biomass
| Inviato il: 06/11/2017 23:05:26
|
80 cm non è una canna fumaria...
non ha tiraggio.
funzionava bene da nuova?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 06/11/2017 23:33:29
|
hai messo il motore coclea con i rpm giusti, identici a quello originale?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 06/11/2017 23:36:50
|
Controlla il depressimetro ed il termostato fumi
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | pharation
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:22
Stato:
| Inviato il: 06/11/2017 23:56:26
|
CITAZIONE
hai messo il motore coclea con i rpm giusti, identici a quello originale?
il motore coglea è da più di un anno che è montato
il termostato fumi dopo questi problemi l'ho sostituito
il depressimetro qual'è | | | | marcosnout
| Inviato il: 07/11/2017 00:00:25
|
CITAZIONE
il depressimetro qual'è
questo:
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | | | | marcosnout
| Inviato il: 07/11/2017 00:03:59
|
Serve a rilevare la depressione della canna fumaria, se non la rileva possono esserci diverse cause:
-canna fumaria intasata
-guarnizioni che non tengono più
-tubicino che lo collega al girofumi occluso
-depressimetro rotto
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | marcosnout
| Inviato il: 07/11/2017 00:06:10
|
CITAZIONE
si sostituito pure
poteva non essere rotti, ma semplicemente rilevare uno dei problemi scritti...
CITAZIONE
secondo voi la centralina è da escludere?
si va per esclusione...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | pharation
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:22
Stato:
| Inviato il: 07/11/2017 00:09:48
|
domani quello che posso fare, smonto il motore estrattori fumi e vedo come è combinato
il tubicino l'ho pulito oggi e il depressore è buono
le guarnizioni dovrebbero essere a posto ma domani li controllo meglio | | | | pharation
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:22
Stato:
| Inviato il: 07/11/2017 00:13:34
|
siccome mio cugino aveva una stufa identica dismessa perchè è passato a quella a legna, ho sostituito pure la centralina e il problema rimane, a questo punto mi rimane sostituire il motore estrattore fumi e la ventola aria poi ho cambiato tutto, mi rimane sempre il dubbio centralina perchè a mio cugino di tanto in tanto gli si spegneva pure la stufa | | | | Biomass
| Inviato il: 07/11/2017 00:16:59
|
può essere che ci sia un funzionamento "a ore" e poi si spenga da parametri.
ci sono delle schede che prevedono un funzionamento a tempo
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|