Termostufa sovradimensionata
FinePagina

Gigi205
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 14/12/2017 23:00:36


CITAZIONE

Salve inizio con i complimenti per la preparazione e il modo in qui risolvete i vari problemi.mi sono appena iscritto al forum e leggendo i post sui vari consumi per riscaldare casa mi sono resoconto che la mia caldaia è sovradimensionata visto che sto consumando circa 4 sacchi di pellet ogni 3 giorni per scaldare 130mq di pannelli radianti in zona D con classe energetica A3
Ho contattato il rivenditore che mi dice che con quel consumo non mi devo lamentare, ma secondo me si può fare molto meglio (spero) 
Sto cercando il giusto settaggio della caldai e varie temperature puffer ma senza risultati spero che mi possiate aiutare per regolare i vari parametri e per far funzionare tutto al meglio con bassi consumi (con il venditore é una partita persa ormai ha incassato) 
La caldaia é una montegrappa aktiv 28 (26kw resi all acqua)con un puffer pipetanck da 650litri valvola anticondensa da 55°e antiscottature regolabile per acs 
Avete qualche consiglio da darmi riguardo alla T del puffer isteresi negativa posizione sonda potenza caldaia etc 
Spero in una risposta è porgo cordiali saluti 

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/12/2017 23:11:26

non è molto il consumo

a quanti gradi tieni il puffer?

la sonda caldaia non deve stare né troppo in basso né troppo in alto.
Ora dove è posizionata?

temperatura miscelatrice mandata ai radianti?
Hai anche scalda salviette in bagno?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/12/2017 23:12:17

io consumo 20kg al giorno (cippatino) cosa dovrei dire?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Gigi205
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 14/12/2017 23:29:03

Ciao
Si 2 scaldasalviette nei rispettivi bangni ad alta temperatura miscelatrice radiante 40° temperatura puffer 60°max minima 40° ho provato ad alzarla 70 75 ma i consumi aumentano
Quanti metri scaldi con 20kg di cippatino?

 

Gigi205
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 14/12/2017 23:31:11

Posizione sonda circa 3/4 alla mandata riscaldamento

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/12/2017 23:59:33

100m2 + acs

la sonda è a 3/4 in alto nel puffer? va bene

il circolatore per le scaldsalviette dove pesca? a quanti gradi?

40º non è troppo per il radiante?

credo che 65º sia il massimo per il puffer, senza incorrere a problemi
Quindi 60º-62 va gene
Il minimo a 40º anche



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Gigi205
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 00:21:34

Il circolatore pesca dallo stesso circuito del radiante prima della miscelatrice quindi dipende dalla T del puffer.
40° per il radiante me lo ha consigliato il tecnico del rdz che mi ha progettato l impianto a pavimento per essere più reattivo

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 07:35:06

quante accensioni fa la caldaia, al giorno?

considera che per i tuoi m2 una 14-16 kw sarebbe sufficiente

con tutta quella potenza, viaggia al minimo o fa molte accensioni?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Gigi205
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 08:33:11

Buongiorno
La caldaia parte a tutta la potenza 10 poi modula un po' al raggiungimento della T impostata
Più o meno fa 3/4 accensioni al giorno 24ore
P.s.la potenza massima si può regolare da 1 a 10

 

Gigi205
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 08:36:27

Considera che la zona climatica reale è C
Gradi giorno 1174
Anche se il comune è D ma io sono a valle

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 09:11:14

hai già fatto prove tipo

potenza inferiore?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Gigi205
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 11:43:10

Ieri sera ho impostato 60 massima 40 minima potenza 5 ora vedo il consumo dopo 3/4giorni
Secondo te è meglio farla lavorare in automatico quando arriva a T si spegne oppure in manuale che quando arriva a T rimane accesa in mantenimento?
Da quello cbe ho notato l elettronica della caldaia ha vari parametri di impostazione ma purtroppo non è il mio lavoro e quindi a parte le temperature non ho provato altro

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 19:05:56

essendo sovradimensionata, non la farei lavorare in automatico ma la "parzializzerei"
poi bisogna vedere se ci sono migliorie di confort/consumi



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Gigi205
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 19:48:39

Cosa intendi per parzializzerei?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/12/2017 20:05:30

parzializzare la potenza, intermedia a 5. Non a 10 come prima.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 