Inviato il: 31/01/2018 23:15:09

capito.
allora ti serve un caricatterie a 24v.

se le batterie non hanno grossi problemi con il caricabatterie da 24v il pacco batterie dovrebbe arrivare a 26v.

a questo punto se vuoi potresti verificare l'efficienza delle batterie scaricandole fino a 12v . (dovrebbero dare circa 250 ah se sono ancora al 100 % )



Modificato da inventoreinerba - 01/02/2018, 00:22:48
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 01/02/2018 07:17:37

Questa domanda dovresti rivolgerla al venditore...ma dubito che vada bene...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 01/02/2018 10:05:39

L'alimentatore della foto non va bene perchè non è regolabile in corrente.
potresti caricare le batterie con un alimentatore regolabile in tensione e in corrente, ma il mezzo più adatto è un caricabatterie da 24 v .

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 01/02/2018 10:46:31

Marco e Calcola come avete risolto il problema per le regolazioni automatiche di carica e stacco del vostro alimentatore, sembra che la soluzione l'avete trovata o il tipo di alimentatore è già predisposto ?
Chiedere ai venditori tramite internet non è troppo rassicurante.
Poi a me servirebbe uno di potenza non troppo elevata,(come consigliato) sui 10A ,più che sufficiente anche sulla tenuta del carico in casa in media 150W,(alim.24X10=240W).
Scusate tutti la mia insistenza, ma il problema esiste e l'acquisto per la soluzione deve essere ponderata
Qualcuno ,alcuni giorni fa si lamentava per la troppa tranquillità, ecco ci penso io ! In seguito dovrò disturbarvi ancora perché ho intenzione di applicare un telecontrollo WI-FI di sicurezza generale. Quindi preparatevi a mandarmi a quel paese.



Modificato da emilio - 01/02/2018, 11:00:00
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 01/02/2018 11:02:02

È già sufficiente la regolazione sulla tensione si intervento dell'alimentatore, se imposti, ad esempio, 24V, lui interverrà solo quando le batterie saranno a quella tensione, ed erogherà, al posto dei pannelli, gli ampere richiesti dal/dai carico/i. Nel momento che le batterie supereranno i 24V l'alimentatore smetterà di erogare.

Questo comportamento, però, lo hanno solo gli alimentatori con caratteristiche identiche a quello che ti ho indicato...gli altri non so...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 01/02/2018 16:02:35


CITAZIONE

OK, ma è forse sufficiente caricare le batterie a 24V? Probabilmente come penso, solo nell'attesa che i pannelli tornino a fare il loro dovere di carica maggiore, sbaglio?

per rispondere a questa domanda dovresti vedere la tensione di mantenimento delle tue batterie...

CITAZIONE
Altra annotazione, quando l'alimentatore segnerà 24V, alla batteria causa la caduta di tensione del diodo ci sarà meno tensione oppure proprio per il motivo che la carica viene fatta in base alla corrente alla batteria ci sarà una tensione maggiore ? Vale la prima ipotesi.

vale la prima...ma... la caduta di tensione indotta dal diodo si può trovare nelle caratteristiche del diodo stesso...a mal parata, per effetuare la regolazione colleghi il tester a valle del diodo...

In ogni caso, vista la scheda tecnica, il NES-350-24 offre un range di regolazione che va da 20V a 26,4V, se ti servono tensioni maggiori dovrai considerare il NES-350-27 (26V~32).



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 04/02/2018 16:15:50

CITAZIONE (Riccardo, 03/02/2018 13:41:21 ) Discussione.php?214932&5#MSG71

CITAZIONE (Elettrico, 28/01/2018 15:56:21 ) Discussione.php?214932&5#MSG68
Riccardo dopo la seconda mail mi anno risposto,x le caratteristiche consultare il sito sma,ho mandato il messaggio alla sma e mi anno risposto, Buongiorno,

la scheda in questione consente semplicemente all’inverter di connettersi al router ed alla rete locale LAN, di conseguenza sarà possibile registrarlo a Sunny Portal.
da questa risposta presumo che posso vedere sul pc tutto quello che legge il sanny remote control,non appena mi e possibile prendo la scheda.

Quello che indica SMA lo sapevo lo avevo già letto sul sito,pero non ho trovato nessuna indicazione su quali parametri si possono leggere.Non ho trovato nemmeno filmati.

Oggi e arrivata LA scheda,attualmente mi trovo a Roma appena rientro LA monto, spero di non avere problemi con la configurazione!! vediamo che succede.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 04/02/2018 19:38:57

Un po' sul computer ci dovrai lavorare



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 04/02/2018 22:24:08

Ci provo, se poi non ce la faccio chiedo aiuto.
Debbo fare in po di scuola con il computer!!!



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 22/02/2018 22:33:17

Ho ordinato l'alimentatore consigliato da Marcosnout e dovrebbe arrivare i primi giorni di marzo, intanto mi sono chiesto come fa l'alimentatore controllare la tensione della batteria se questa è disaccoppiata dal diodo ,penso sia in base alla corrente di carica al valore della tensione per cui è stato regolato, possibile una conferma per curiosità ?

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 23/02/2018 12:25:10

La corrente scorre dalla tensione maggiore verso quella minore... Quindi se vuoi far entrare in funzione l alimentatore a 48,5 volt lo devi tarare a 48,5 + la caduta sul diodo 0.8 se non erro ... Lo setti a 50 ed entra in funzione un po prima

L alimentatore non e passivo "non mi viene il termine" ma attivo e modula la corrente quindi puo erogare 1a o 3 a seconda della tensione delle batterie



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 23/02/2018 13:45:03

Si Vincent sono convinto che tutto si basa sulla corrente erogata alla tensione stabilita ( nel caso mio con batteria 24v "26,0" ).Solo che ho sempre fatto alcuni circuiti regolati in tensione con dei comparatori, appunto di tensione mi piacerebbe trovare un circuito elettronico regolatore di corrente , devo cercare ,non mi sono mai interessato a questo tipo, grazie , aspetto solo che arrivi questo alimentatore ,mi dispiace non averlo richiesto prima per usarlo nel periodo migliore ossia in quello invernale, probabilmente nei mesi futuri servirà poco. Intanto buon pomeriggio.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 06/03/2018 18:32:17

Amici buona serata avrei bisogno di consigli per applicare un telecontrollo sull'impianto FV tramite Raspberry, se eventualmente il luogo di discussione non fosse questo come e dove posso trattare il problema?



Modificato da emilio - 10/03/2018, 13:33:59
 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 10/03/2018 13:33:28

Ho già pensato per esempio: sapendo che le batterie sono collegate in serie parallelo per 24V ad ogni batteria collegherei un comparatore di tensione LM741 che mi avvisa quando una delle due non è allo steso livello dell'altra (entro un certo limite), oppure un altro tipo di controllo, ma qui serve il vostro aiuto, un misuratore di tensione ad ogni batteria trasmesso in tempi prestabiliti e memorizzato sempre in raspberry.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 01:49:52

Emilio che inverter hai?
Adesso non e che ti voglio scoraggiare ma hai mai pensato di usare arduino per questo progetto?



---------------