Ciao a tutti,

Circa un mese fa ho installato nella mia baita in montagna un inverter PIP2424MSE. Si tratta di un impianto ad isola composto da 6 pannelli autocostruiti connessi in serie/parallelo (separati dai diodi di blocco) in grado di generare circa 27A con una tensione d'uscita di circa 54V e 4 batterie al gel da 12V-135ah collegate in modo da ottenere 24V.

Tutto funziona perfettamente tranne che al tramonto l'inverter continua a vedere tensione sui pannelli e quindi tenta di caricare le batterie per tutta la notte. Per la maggior parte del tempo lo switch presente sull'inverter è settato su off (vado in baita solo qualche giorno al mese) e quindi alla sera dovrebbe spegnersi per poi riaccendersi automaticamente il mattino dopo.

Ho effettuato le seguenti misure:
1) tensione lato pannelli 0V durante la notte
2) tensione lato ingresso pv inverter 28V
3) tensione batterie 25.2V
4) se collego un resistenza ai morsetti dell'inverter in questa condizione osservo una corrente massima di circa 140mA che cessa dopo qualche secondo. A questo punto l'inverter si spegne correttamente.
5) senza resistore l'unico modo di spegnere l'inverter è staccare le batterie.

Ho provato più volte a contattare direttamente la MPPT solar ma non mi danno risposte utili.

Qualcuno ha mai osservato questo problema? Sapete darmi qualche consiglio su come risolvere questo problema?

Secondo voi si tratta di un comportamento normale oppure il mio inverter è difettato?

Grazie mille










Immagine Allegata: inv2.jpg
 
ForumEA/S/inv2.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 00:25:41

Ciao IvanFlo mi confermami il posizionamento dei diodi, o in caso contrario modifica il disegno.

La resistenza dove la metti, sull'ingresso FV??



Immagine Allegata: collegamento con commutatore.jpg
 
ForumEA/S/collegamento con commutatore_1.jpg



Modificato da Claudio - 23/12/2017, 00:36:37


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

IvanFlo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 09:16:09

Ciao Claudio,

Si ti confermo la posizione dei diodi. Per far spegnere correttamente l'inverter basta mettere la resistenza (47 ohm) tra gli ingressi FV + e - per una decina di secondi. Sembrerebbe che a causa dei diodi di blocco l'ingresso FV lato inverter sia tenuto alto dalla corrente di 140mA che ho misurato collegando il resistore. Ti posso confermare che l'inverter legge correttamente la tensione presente sul morsetto FV.

Ti allego un file ppt con le indicazioni di come è fatto il mio impianto.



Immagine Allegata: PIP2424MSE.JPG
 
ForumEA/S/PIP2424MSE.JPG


Scarica allegato

Solar System.pptx ( Numero download: 169 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 16:15:51

Perfetto visto l'insieme, togli i diodi che non servono e vedrai che l'inverter si spegne.



Modificato da Claudio - 23/12/2017, 16:18:59


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

IvanFlo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 16:31:14

Mi interessava sapere il perchè di questo ritorno di corrente verso i pannelli e sopratutto se può essere causato da un guasto del caricatore.

Se poi è un comportamento normale per questo inverter, credo che terrò i diodi ma costruirò una schedina con un micro in grado di monitorare la tensione dei pannelli e alla sera connettere un resistore per qualche secondo cosi da spegnere l'inverter.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 19:22:50

Ma perché i diodi??
Ho misurato il mio, quando i pannelli scendono sotto i 50V il relay sgancia e la tensione ci mette 10 minuti a scendere e rimane circa a 0.5V 0.6V.



Modificato da Claudio - 23/12/2017, 19:31:50


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 19:53:04

Mi sembra di aver capito he non hai la rete 220V, in questo caso lo devi spegnere altrimenti lui entra in modalità UPS, genera per mancanza di rete fino a CutOff batterie, o alzare il CutOff al pari del Back to grid voltage.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

IvanFlo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 24/12/2017 17:27:13

Ti confermo che non ho nessun allacciamento alla 220V. Si tratta di una casa di montagna isolata a cui non arriva la rete.

In teoria con lo switch principale settato su off dovrebbe rimanere attiva solo la parte del caricatore. Ogni mattina all'arrivo del sole il caricatore si dovrebbe svegliare,caricare le batterie e in fine spegnersi verso sera. Quindi è fondamentale che tutto funzioni correttamente altrimenti rischio di far fare cicli di carica inutili alle batterie e ridurne cosi la loro durata.

Per quanto riguarda i diodi li tengo principalmente perchè i pannelli autocostruiti hanno il retro in alluminio verniciato con un speciale strato di silicone isolante. Se per qualche motivo uno dei pannelli dovesse perdere l'isolamento e andare in corto senza diodi mi ritroverei tutto in corto.Invece cosi semplicemente escludo uno stringa.
Secondo motivo è evitare eventuali ritorni dall'inverter. In questo caso sono solo 140ma che non sono ancora riuscito a capire se sono normali o meno. La cosa strana è che la tensione presente sull'ingresso FV durante la notte è comunque più alta di un paio di volt rispetto alla batteria.

Per capire meglio da dove arriva quella corrente dovrei aprire l'inverter ma se riesco preferirei evirarlo.



Immagine Allegata: Pannelli Casera.jpg
 
ForumEA/S/Pannelli Casera.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 24/12/2017 21:15:18

Strano, se le batt. sono a 25V come fa a segnare 28V PV, dove li va a prendere
Prova a sostituire uno solo dei tre diodi con un fusibile da 10A o 15A, anche solo di prova.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 