Salve a tutti auguriiiiii!!! allora sono un possessore di una thesi h2o da circa 3 anni da pochi giorni sto avendo dei seri problemi abbiamo iniziato con il problema dell'avvio dopo 10 minuti mi faceva saltare il generale riarmandi tutto la caldaia partiva tranquillamente... Avevo un problema alla candeletta che ho risolto,ora non esegue più la pulizia il crogiolo non gira più non esegue la rotazione sia all'avvio che durante cosa potrebbe essere successo? A voi e capitato? Vi ringrazio saluti

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 12:34:25

ciao

la tesi h2o la conosco.

il braciere rotante ha un sensore capacitativo.

se non gira, va in allarme.

deduco quindi che
o gira e non ti accorgi
o hai modificato i parametri



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

gian.tola
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 17:02:03

Si ho visto il sensore, allora mi sono accorto che non gira addirittura ho tolto il braciere all'accensione x vedere se gira ma non gira ho somotato il panello frontale bianco della caldaia dove si vede il motoriduttore ma non si attiva, sto pensando che si siano cancellati i parametri quando la caldaia staccava il generale all'avvio voi conoscete i parametri?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 18:14:36

il sensore è poco visibile ( è lato schiena)

a caldaia spenta, entra nel menù funzioni e vai alla voce " crogiolo" e premi set.

o gira o è "schiavettato" cioè si è allentata la brugola



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 18:24:43

la rotazione all'avvio (pulizia braciere prima del carico pellet) è regolata da parametri.

se hai messo pulizia avvio a 0" la rotazione non ci sarà mai.

i parametri non si resettando con un blackout.
probabilmente hai cambiato la ricetta combustibile



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

gian.tola
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 19:08:30

Il sensore e nel lato schiena si vede e illuminato di arancione se vado nel menù segreto come dicevi premo set gira tranquillamente!! Non ho mai cambiato i parametri se di combustibile ne di accensione come posso rimettere i parametri?

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 19:53:10

Esiste un parametro che può disattivare la rotazione del crogiolo, ma se non lo hai impostato sbrerebbe un problema di scheda guasta

 

gian.tola
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 20:00:35

Che parametro è?

 

Rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 21:04:31

Prima di mettere mano ai parametri ( che tra l'altro non possono cancellarsi cosi a caso ) dovresti cercare di capire che scheda hai montato sulla stufa. Se è siemens oppure la vecchia Elco. Nelnsexondo caso posso dirti che anche io ho avuto problemi con i sensori dei moto riduttori, presumibilmente dopo aver avuto alcuni blackout. Solo che avevo il problema opposto: avevo sempre errore coclea e crogiolo anche se questi ruotavano e i proximity leggevano il movimento. Un reset non è bastato: ho dovuto cambiare la scheda.

 

gian.tola
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 22:16:07

Ho capito come faccio a vedere che modello è la scheda? Ma a me non da errori e quello il fatto,se vado nel menù crogiolo e vado su set il crogiolo gira!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 00:04:36

se la scheda è rossa è elco.
Verde è siemens.

comunque puoi provare a cambiare il programma combustibile.
Se ora hai combustibile1, prova mettere combustibile2



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

gian.tola
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 10:38:49

ho controllato la scheda è verde!! ho messo combustibile 2 ma non va lo stesso!!

 

gian.tola
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 07/01/2018 21:34:47

Prima stavo controllando la caldaia perché non scendeva più il pellet e mi sono accorto che la scheda è rossa!!!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/01/2018 21:59:53

...ha cambiato colore?

camaleontica....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

gian.tola
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:22

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 15:20:26

Che differenza c'è tra le due?

 