forse problema batterie, inpianto 24 volts 4 batterie 6 volts sma tubolari da 270 a
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 22/01/2018 07:30:42

Ho il tuo stesso regolatore di carica, ha 7 programmi di ricarica preimpostati e la possibilità di crearne uno personalizzato. I programmi predefiniti sono gia sufficienti per qualsiasi tutte le batterie in commercio, il programma personalizzato lo si può impostare collegando il tristar ad un pc, ma tralasciamo, diventa complicato.

Per le batterie tubolari puoi settare il programma 6, con fine carica di 29,6. Il dip switch 7 mettilo su on, farà l'equalizzazione in automatico ogni mese. Tieni conto che se la temperatura esterna é piu bassa di 20℃ il tristar alza la soglia di tensione di fine carica, mentre se la temperatura è più alta, la riduce. Se il liquido diventa torbido di colore grigio, vuol dire che un po' di materia attiva é passata in soluzione, ciò accade quando i tubi delle piastre si sono gonfiati troppo per scarica eccessiva.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 22/01/2018 08:57:43

Ciao calcola ti ringrazio per la risposta, dunque non so se ai letto tutto ho avuto un sacco di peripezie da quando ho cominciato,ma chi la dura la vince,del resto questa passionaccia ci condiziona un bel po.ora grazie a voi comincio a saperne molto di più,Ieri ho preso il coraggio ed ho equalizzato manualmente data dall'impostazione del regolatore,30.5 per 1 ora ed un quarto,questa mattina alle 6 avevo le batterie a 36.2 ho acceso e dopo un po la tensione è scesa a 25.5 ho consumato già 400 watt ed il voltometro é sempre a 25.5,penso che la tiratina d'orecchi abbia fatto bene,mi dirai se è il caso che porti il settaggio a 29.2 .Però la casa dice 1°e2°fase a 2.40 3°fase a 2.65 per 1 ora.che faccio?grazie di tutto ciao

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 22/01/2018 09:43:33

Non hai molte scelte, se il tuo inverter non può superare i 30V va da se che il massimo è quello 29.6V
Non capisco però una cosa
1° fase 2.4Vx12celle=28.8V "questo è Bulk?? perché mi sembra alto per essere Float"
2° fase 2.65Vx12celle=31.8V "questo è EQ una volta al mese??"
Mi sembra manchi il Float
Quanto è il Bulk, quanto il Float e quanto la fase di EQ, manca una fase.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 22/01/2018 13:27:47

Ciao claudio riporto fedelmente i dati dei 2 fogli in mio possesso: corrente di carica suggerita 35A WA/26 A IUIA----durata:T1+T2:la durata delle due fasi iniziali può essereal massino 14h 2.40 per cella.durata T3 è uguale alla durata della carica della carica principale,cioè T3=T1+T2 ma con un minimo di 1 h e massimo di 4 h. Non ci ho capito tanto ma spero di non aver fatto una cavolata.In tutti i modi attualmente carica 28,8 per tutto il periodo carica massima,poi gli amper si riducono a 4 e dopo un bel po il voltaggio scende a 27.6 sempre se non assorbo niente,altrimenti tutto va avanti a 28.8. A proposito domani mi dovrebbe arrivare la sonda di temperatura,vediamo che succede.Ciao e grazie

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 22/01/2018 19:47:45

Le mie sono batterie tubolari da trazione pesante, elementi da 2V, uso il programma 6 ed ho abilitato l'equalizzazione automatica. Le ho da più di 5 anni, non sono più nuovissime, ma vanno ancora. Se colleghi il sensore di temperatura della morningstar il regolatore adeguerà la corrente di carica alla temperatura degli elementi. L'unico controllo che ti rimarrà da fare sarà il rabbocco dell'acqua, a 29,6V consumano un poco d'acqua è normale. Eseguo un rabbocco mensile.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 23/01/2018 07:51:38

Ciao calcola, dunque:io ho esposto i miei problemi da guasi principiante quello che ho fatto è stato grazie a voi del forum, ho fatto tanti sbagli ma non vorrei sbagliare più.Da quando mi sono inscritto ho ricevuto tante domande a cui nei limiti del mio possibile ho risposto,ora vorrei proseguire a sistemare il mio inpianto,il quale è in evoluzione,manca poco, ma andando avanti vorrei fare le cose giuste,perciò vorrei tanto che andando avanti qualcuno mi dica dove sbaglio e cosa sarebbe meglio fare.Sensore arrivato e montato,Ora vediamo come evolve. certo un po di sana ividia per quei banchi per me enormi ce l'ò,ma questo è un incentivo a proseguire verso il mio 3° inpianto come il vostro.Sempre se mi darete buoni consigli.Vi terro aggiornati sull'avanzamento lavori.Grazie e ciao

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 23/01/2018 11:02:31


Buon sole



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 15/02/2018 10:04:03

Dunque dopo aver montato il sensore di temperatura la tensione di carica da 28.8 è salita a 29.4,fin qui tutto bene, però in questi ultimi giorni ho notato che quando và via il sole la tensione scende a 27.6 e dopo un po si stabilizza a 26.2 anche senza accendere l'impianto rimane tale fino al giorno dopo,però se accendo con veramente poco assorbimento scende a 25.5 ci rimane fino al consumo di circa 400 watt dopo di che scende a 24.3.Domanda? che succede o è successo alle mie batterie? queste domande mi perseguitano da un bel pò,sarò esagerato?....altra domanda la carica avviene sempre a 29.4 presumo che a fine carica.... almeno credo solo gli amper scendono da 22 a circa 6 ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno in questa fase ciao a tutti.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 15/02/2018 12:07:53

Tutti i passaggi di tensione che hai menzionato all' inizio del messaggio sono regolari ... tranne 1 ... il primo.
Se le batterie sono cariche non dovresti avere 29,4 volt ma 27 volt o giù di lì ... in quanto sarebbe la tensione di stazionamento.
Poi ... sino a 26,2 volt i passaggi sono regolari.
E' regolare anche la tensione di 25,5 volt quando applichi un carico modesto.
Non è regolare il passaggio che, dopo un assorbimento totale di 400 Watt, la tensione scenda a 24,3 volt ... vuol dire batterie quasi scariche.
Se le batterie iniziano a lavorare su tensioni così basse allora è regolare ma generalmente se si stazionano ad inizio scarica a 25 e rotti volt e con poco assorbimento vanno a 24,3 volt allora qualcosa non quadra.
Nell' ultimo passaggio l' assorbimento delle batterie per la carica è regolare ... da 22 ampere scendi a 6 ampere ... questo indica che ha caricato e sta eseguendo il consolidamento.
Resta il fatto che con soli 400 Watt di consumo non può scendere a 24,3 volt ... questo è indice di batterie cotte.
Hai guardato i tempi di carica?
Hai controllato per quanto tempo le batterie assorbono 22 ampere di carica ?
Come controlli gli ampere in uscita dalle batterie ?
Come hai rilevato il dato che hai totalizzato 400 watt in uscita ?

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 15/02/2018 12:57:07

Altra cosa che devi controllare ... ed è la più importante ... è che quando la tensione scende a 24 volt controlla la tensione di ogni batteria.
Se le tensioni sono allineate sei apposto ... se ne trovi una nettamente al di sotto delle altre allora quella batteria è andata a farsi friggere.
Poi ti consiglio di far scendere la tensione sino a 22 volt per scaricare completamente le batterie e vedere quale è la batteria che è andata a farsi friggere.
In più se le fai scendere a 22 volt riesci a vedere se le batterie iniziano a lavorare su tensioni più basse in quanto generalmente la tensione di esercizio, nel tempo, scende.



Modificato da ITA815 - 15/02/2018, 13:59:20
 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 29/03/2018 09:44:31

Buongiorno a tutti dopo un po di tempo rieccomi qui,ho bisogno di un consiglio urgentissimo,e arrivato il momento tanto atteso di prendere un inverter nuovo,quindi mi rivolgo a voi per sapere secondo voi quale prendereste,la mia situazione e gia stata spiegata nei post precedenti.Mi e stato proposto l aquisto dell advance 3000 24 volt a 629,00 conpresivo iva oppure edison3024 ibrido 3kv a 270,00 piu iva,prezzo allettante ma come diceva mia madre a larghe offerte pensaci.cosa fareste al mio posto.Altra cosa,cosa significa in questo caso ibrido.Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondermi.ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/03/2018 12:49:47

Sono nuovo del forum e spero di risponderti senza sbagliare. Per iniziare ibrido significa che può funzionare ad isola o in alternativa baypassando la rete enel o generatore ausiliario. I due inverter che hai mensionato potrebbero essere simili, la differenza potrebbe essere nel regolatore di carica magari il primo è mppt e il secondo è pwm anche se la differenza di prezzo è troppa, in più il primo potrebbe essere parallela bile e il secondo no (sicuramente) dacci qualche altra informazione. Fatti dire che range di funzionamento hanno in modo che potrai qualizzare tranquillamente le tue batterie che dovresti equalizzazione a 31,5 volt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 29/03/2018 15:02:28

Cio alessandro t benvenuto in questa gabbia di speranzosi,siamo sempre di piu meno male.Dunque l advanze e un inverter senza regolatore di carica ed e a bassa frequenza stop,invece l edison e ad alta frequenza senza trasformatore tutto elettronico.Il punto e che quello che non ce non si rompe, la mia paura e che avendo un sacco di cose insieme regolatore pwm ectc...sia piu facile a guastarsi,per quanto credo di aver capito l advance e piu tosto ma il prezzo e decisamente alto,boooo non so che fare,per questo chiedo consiglio agli esperti.Ciao a tutti e grazie.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/03/2018 16:11:21

Ciao avatar leggendo il post ho visto che hai batterie tubolari, hai capito se sono solfatate? ti chiedo perché anche io ho delle tubolari e siccome le carico a 30 volt e dopo un anno sono( penso ) ancora in buona salute non penso di sovraccaricarle. Voi cosa ne pensate



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 03/04/2018 18:16:29

Ciao alessandro t avrei una domanda da farti sul tuo inverter,penso che lo prendero,pero ho letto da qualche parte che le ventole sono molto rumorose e cosi oppure anno detto una balla perche l inverter ce lo in casa.Oggi ho fatto l equalizzazione per 2 ore ed ho visto che solo 2 batterie su 4 si sono intorpidite un po che sara,spero mi risponderai presto,ciao

 