Riscaldamento abitativo, Tramite doppia Canna Fumaria
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 22/01/2020 00:11:20

che pressione hai nell'impianto?
se togli pressione all'impianto, il manometro segna 0 o segna più di 0?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 22/01/2020 08:59:59

Si è proprio quello il sensore di temperatura prova a sistemare i contatti, per verificare se funziona scollegala e misura la sua resistenza con un multimetro, poi riscaldalo anche con un accendino e la sua resistenza dovrebbe variare, comunque se tutto funziona bene come dici puoi provare a sostituirlo al max costerà una decine di euro, se hai dubbi sul manometro puoi mettere un manometro in qualsiasi punto della impianto dei termosifoni.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 22/01/2020 15:54:04

CITAZIONE (Biomass, 22/01/2020 00:11:20 ) Discussione.php?215065&4#MSG45

che pressione hai nell'impianto?
se togli pressione all'impianto, il manometro segna 0 o segna più di 0?


ciao, la pressione dell'impianto, se e quello dal manometro mi segna 1,25 e si muove quando si accende la caldaia x riscaldamento, ma anche x il controllo del vaso di espansione.
e x quando riguarda il suggerimento di alessandro, io il multimetro non ce lò, ma x sabato se riesco, ci proverò anche perché ho fatto x come mi suggerisci x la sonda ,ma mi manca il controllo con il multimetro, comunque la caldaia parte quando imposto il termometro, ma si spegne dopo a causa di questo difetto della mancanza della pressione in radiatore, e sul display lampeggia anche la figura del radiatore, in poche parole, quello che mi avvisa la caldaia e la seguente parola quindi su questo argomento è chiaro che si tratta della pressione dell'acqua in radiatori , con la complicità della sonda, adesso io sto fermo e aspetto sabato che ho l'appuntamento con il mio idraulico, e gli faccio presente questa situazione, spero solo che lui possa fare questa operazione di intervento, nel frattempo mi cerco il multimetro, e poi vi farò sapere nei prossimi giorni.
ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 22/01/2020 15:57:39

Comunque se la pressione dell acqua aumenta di tanto quanto accendi i termosifoni probabilmente che ci sia il vaso di espansione scarico, fagli dare una controllata all idraulico.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 22/01/2020 20:35:06

CITAZIONE (AlessandroT, 22/01/2020 15:57:39 ) Discussione.php?215065&4#MSG48

Comunque se la pressione dell acqua aumenta di tanto quanto accendi i termosifoni probabilmente che ci sia il vaso di espansione scarico, fagli dare una controllata all idraulico.



tranquillo Alessandro, che come arriva l'idraulico gli faccio controllare tutto, e poi ti faccio sapere.
però fammi dire una cosa, che se non fosse stato x questo forum, ma soprattutto VOI tutti, x la vostra disponibilità nel suggerire con tanta umiltà di dialogo, ad aprire gli occhi, io sarei sempre un pollo da spennare, veramente un bel gruppo in questo forum che e un piacere leggervi, che dire un grazie mille a tutti, ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 22/01/2020 20:41:30

Delfino bianco purtroppo o fortunatamente come vedi il mondo è fatto di buoni e cattivi, ma stai tranquillo che il cattivo perde sempre! Prima o poi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 23/01/2020 17:21:05

Giusta domanda di Biomass, potrebbe essere il manometro guasto che ti indica una pressione abbondante, mentre la reale è troppo bassa per il funzionamento, l'unico modo, se non è presente un secondo manometro sull'impianto è vuotarlo e vedere se va a zero.
Puoi farlo dallo sfiato di un radiatore, o se sia dove è la valvola di scarico, da quella.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 27/01/2020 17:45:43

CITAZIONE (Claudio, 23/01/2020 17:21:05 ) Discussione.php?215065&4#MSG52

Giusta domanda di Biomass, potrebbe essere il manometro guasto che ti indica una pressione abbondante, mentre la reale è troppo bassa per il funzionamento, l'unico modo, se non è presente un secondo manometro sull'impianto è vuotarlo e vedere se va a zero.
Puoi farlo dallo sfiato di un radiatore, o se sia dove è la valvola di scarico, da quella.



ciao claudio, si proprio come dici tu , ho controllato il manometro e si muove, va a zero e pure in pressione, quando io scarico e ricarico, ma ti dico che ho trovato sotto la caldaia una valvola a molla che aprendo scarica l'acqua, lo fatto anche quello e ho visto che ha scaricato tanta acqua sporca, lo fatto diverse volte, e rimettendo in pressione, controllando lo sfiato dei termosifoni, in modo da far girare l'acqua, e ho visto che dalla valvola di scarico usciva l'acqua pulita, quindi non mi resta adesso guardare altro, e sto pensando allo scambiatore di calore da pulire dallo calcare dell'acqua, un passo alla volta, vedo di sistemare qualcosa, nella speranza che torni a funzionare il tutto.
grazie di tutto ciao

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 27/01/2020 17:56:54

CITAZIONE (AlessandroT, 22/01/2020 08:59:59 ) Discussione.php?215065&4#MSG46

Si è proprio quello il sensore di temperatura prova a sistemare i contatti, per verificare se funziona scollegala e misura la sua resistenza con un multimetro, poi riscaldalo anche con un accendino e la sua resistenza dovrebbe variare, comunque se tutto funziona bene come dici puoi provare a sostituirlo al max costerà una decine di euro, se hai dubbi sul manometro puoi mettere un manometro in qualsiasi punto della impianto dei termosifoni.


ciao alessandro, mi sono acculturato di sapere cosa era il multimetro, e cosi ho capito che era il tester che usano gli elettricisti , non avendo questo strumento, lo comprato, e ho cercato di capire il funzionamento, fatto questo ho provato ha controllare la sonda, quella che sta a cavallo al tubo di rame, che e quello che vedi in foto postato della caldaia, e il valore del tester mi da 1.22 anche cambiando la puntata dei fili, ho cercato su internet ed anche sui fogli di istruzione che ho in mano mia , quali fosse i valori giusti, ma non ho trovato niente, se tu te ne intenti di questi valori, secondo te 1.22 di valore è regolare ? perché leggendo i tecnici della caldaia mi dice che se il valore e zero vuol dire che la sonda non funziona, ma se il valore e troppo alto può causare il blocco della caldaia, e allora io mi domando, che valore mi deve dare la sonda ? domani provo a staccare lo scambiatore di calore x pulirlo dal calcare, e poi vedo.
ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 27/01/2020 23:01:39

Allora delfino il sensore è questo.
Il sensore per provarlo con il tester in funzione ohm a freddo dovrebbe dare 0, riscaldando dovrebbe aprirsi, è un semplice interruttore che in caso di temperatura elevata si apre. Tralasciando questo discorso una domanda ma se apri l acqua del rubinetto la caldaia va lo stesso in blocco? Se non si blocca potrebbe anche essere la valvola deviatrice che si è bloccata.



Immagine Allegata: IMG_20200127_221830.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20200127_221830.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 09:44:11

CITAZIONE (AlessandroT, 27/01/2020 23:01:39 ) Discussione.php?215065&4#MSG55

Allora delfino il sensore è questo.
Il sensore per provarlo con il tester in funzione ohm a freddo dovrebbe dare 0, riscaldando dovrebbe aprirsi, è un semplice interruttore che in caso di temperatura elevata si apre. Tralasciando questo discorso una domanda ma se apri l acqua del rubinetto la caldaia va lo stesso in blocco? Se non si blocca potrebbe anche essere la valvola deviatrice che si è bloccata.



ciao alessandro e buon mattino, alla tua domanda anche l'acqua sanitaria va in blocco , sia col riscaldamento acceso che senza, e ho pensato allo scambiatore di calore da pulire dal calcare, e x quando riguarda la sonda che mi fai vedere tu, io non lo visto quel tipo, ammetto che ci sia, al momento vedo solo quello che c'è a cavallo al tubo di rame, e poi x la pulizia allo scambiatore , ho pensato al prodotto che si usa x le macchinette del caffè x pulire dal calcare, pensi che vada bene ? dimenticavo anche che quando ho misurato la sonda, lo fatto con la chiusura della corrente, e mi dava 1,22 ma a zero come dici tu non lo ha fatto, che dici ? ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 10:28:32

Aspetta non si misura così, metti il tester nella funzione per provare la continuità (ecco il simbolo). Quindi scollega il sensore (se metti una foto è meglio) prova che valore ti dà (dovrebbe fare 0)poi riscaldalo con un accendino e ti dovrebbe dare 1. Lascia stare la pulizia, quella si fa negli scalini solo per acs perché circola tanta acqua sempre nuova ed è in questi che si accumula il calcare, nelle caldaie sullo scambiatore circola sempre la stessa acqua quella del circuito termosifoni quindi il calcare che si accumula è veramente poco. Un altra domanda ma quando accendi la caldaia prima che vada in blocco il tubo della mandata dei termosifoni riscalda?



Immagine Allegata: Screenshot_20200128-102356.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20200128-102356.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 15:18:37

CITAZIONE (AlessandroT, 28/01/2020 10:28:32 ) Discussione.php?215065&4#MSG57

Aspetta non si misura così, metti il tester nella funzione per provare la continuità (ecco il simbolo). Quindi scollega il sensore (se metti una foto è meglio) prova che valore ti dà (dovrebbe fare 0)poi riscaldalo con un accendino e ti dovrebbe dare 1. Lascia stare la pulizia, quella si fa negli scalini solo per acs perché circola tanta acqua sempre nuova ed è in questi che si accumula il calcare, nelle caldaie sullo scambiatore circola sempre la stessa acqua quella del circuito termosifoni quindi il calcare che si accumula è veramente poco. Un altra domanda ma quando accendi la caldaia prima che vada in blocco il tubo della mandata dei termosifoni riscalda?


ciao alessandro, allora, quando accendo la caldaia, il tubo che va hai termosifoni non e calda e poi si blocca, con ripetute tentativi, un pochino e caldo, ma poi lascio tutto perché non parte, e x quando riguarda la misurazione della sonda io la facevo con i fili attaccati alla sonda, adesso lo faccio senza come dici tu, e poi ti dico.
ciao

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15092

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 15:25:17

Ma hai controllato se il circolatore gira??

Sbloccaggio circolatore LINK

Uscirà qualche goccia di acqua.



Modificato da Claudio - 28/01/2020, 15:32:13


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 15:36:48

CITAZIONE (AlessandroT, 28/01/2020 10:28:32 ) Discussione.php?215065&4#MSG57

Aspetta non si misura così, metti il tester nella funzione per provare la continuità (ecco il simbolo). Quindi scollega il sensore (se metti una foto è meglio) prova che valore ti dà (dovrebbe fare 0)poi riscaldalo con un accendino e ti dovrebbe dare 1. Lascia stare la pulizia, quella si fa negli scalini solo per acs perché circola tanta acqua sempre nuova ed è in questi che si accumula il calcare, nelle caldaie sullo scambiatore circola sempre la stessa acqua quella del circuito termosifoni quindi il calcare che si accumula è veramente poco. Un altra domanda ma quando accendi la caldaia prima che vada in blocco il tubo della mandata dei termosifoni riscalda?



allora alessandro, ho provato ha misurare la sonda, mettendo la puntata nel simbolo che dici, tu e a freddo non si muove dal numero 1 anche perché posizionandolo la manopola a quel simbolo esce il numero 1 e rimane quello, quando invece ho scaldato con l'accendino mi dava di valore 1.93-4 anche se cambiavo posizione di puntata il valore era quello, vedi tu, e x quando riguarda la pulizia dello scambiatore di calore ? io sono pronto sabato stacco tutto e pulisco col prodotto anticalcare, ciao

 