Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/04/2024 17:42:45  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Termico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (7)   1   2   3   4   5   6   [7]    (Ultimo Msg)


Integrazione pannelli solari a circolazione naturale, Su puffer e impianto in pressione
FinePagina

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 17:16:12

Tieni presente che il vaso chiuso già ce l'ho e che dalla cima dei pannelli a sotto il locale tecnico dove lo metterei ci sono otto metri di dislivello...quasi un'atmosfera.
Poi, riguardo alla doppia valvole trevie, devi sapere che la casa rimane chiuso d'estate, e durante i test fatti qualche giorno prima del disastro è successo che l'acqua calda prodotta dai pannelli entrando nel BOLLY, ha trasmesso per effetto di una naturale circolazione la temperatura dell'acqua ivi contenute alla caldaia del TC, E con la centralina TC in standby sono partiti i termosifoni!!! Ho trovato la cosa geniale e fortunata in quanto aiuterebbe a smaltire la iper produzione di acqua in estate e magari non trovare allagamenti o chissà cosa al mio ritorno in autunno. Che dici? La omettiamo la seconda trevie?
Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 18:13:30

Non so cosa dirti, il solare con il vaso chiuso va gestito con una centralina altrimenti bolle tutto, e non penso che il tuo sistema sia dotato di centralina.
Secondo me il sistema migliore è l'ultimo disegno, poi vedi tu.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 19:32:25

Si, nella documentazione del boiler c'erano più di una possibilità di collegamento e c'è ne una che contempla appunto una centralina...vedo di passarti il PDF o il link appena trovo

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 19:36:51


LINK



Modificato da Claudio - 14/03/2018, 22:45:24
 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 19:38:05

Non trovo gli schemi di montaggio in rete, te ne farò una foto appena andrò in cantiere

 

jakdgl
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:17

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 23:41:20

Ciao. Forse ho capito cosa ha fatto l'idraulico.
Il sistema probabilmente è stato studiato così perché il solare ha eventualmente quasi sempre sovratemperature (siamo in Sicilia).
Il boiler del solare probabilmente arriva in fretta alla sua Tmax e per evitare la fuoriuscita dell'acs prodotta (attraverso la valvola di sicurezza) l'idraulico ha pensato di aggiungere un secondo boiler (coldivari 500 litri) e con il circolatore mandare l'acqua fredda/tiepida del coldivari al boiler solare e recuperare quella calda del solare buttandola nei 500 litri.
Il sistema quindi dovrebbe funzionare solo quando hai sovraproduzione di acs e non credo quindi d'inverno.
D'inverno infatti il circolatore dovrebbe essere spento e l'acs del solare (tiepida) passa dentro al coldivari e il termocamino innalza la temperatura per portarla ai rubinetti calda.
Il sistema, se è stato studiato così, secondo me ha molte lacune sopratutto nelle mezze stagioni.
Il vaso di espansione è si necessario ma se non sono state aggiunte altre valvole di non ritorno la pressione maggiore dell'acqua calda dovrebbe sfogarsi (in modo errato) attraverso l'ingresso dell'acqua fredda.
Ma quando apri o aprivi l'acqua calda dai rubinetti a che pressione usciva? È davvero strano che l'assenza del vaso di espansione abbia fatto esplodere il boiler prima di fare altri danni.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 15/03/2018 05:36:22

@ jackdgl
Hai centrato il concetto di base, proprio quello è l'obiettivo che ci siamo posti. Ma le valutazioni circa l'insufficienza di ACS nelle mezze stagioni no. Il TC sarà acceso x 10 ore la giorno da novembre a marzo e consumo di 40/50 kg legna/giorno, dalle 12 alle 22. Vi sono collegati 10 termosifoni e partendo da freddo con acqua a Temperatura inferiore ai 20* ci ritroviamo alle 22 con camino spento e 500 lt acqua a una T sui 50/60*, abbastanza da garantire una nottata tiepida col calore irradiato dai termosifoni che continuerebbero a girare disperdendo pian piano il calore nel puffer. Ci ritroveremmo al mattino con un'acqua intorno ai 30*, abbastanza x lavarci .
Ora, a tutto questo somma i 300 lt. dei pannelli che cmq qui da noi, nella media ipotesi, produrrebbero 300lt.a 50*/giorno e che cmq verrebbero riversati nel bolly500 continuamente appena raggiunta la soglia 50* e .... Secondo me innalzeremmo la T media totale descritta prima col solo ausilio del TC. POI, aldifuori dei 5 mesi di TC in funzione, posso garantirti che gia i soli pannelli coi loro 300 lt bastano, nessun problema quindi nelle mezze stagioni.
Dico anche che il tutto è stato fatto funzionare, quindi in ci sono stati problemi di valvole non ritorno o altro...il sistema viaggiava!!! ma solo x un paio di giorni, fini allo scoppio del boiler la in alto. Quindi di questo si discute... PERCHÉ È SUCCESSO E COME EVITARLO. Dobbiamo trovare il modo di far coesistere tutti gli elementi e avere pressione alla calda al piano superiore che si è dimostrata insufficiente. Il progettino stilato @claudio mi sembra poter funzionare....dite la vostra!
Grazie

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/03/2018 07:28:44

CITAZIONE (cyrus, 15/03/2018 05:36:22 ) Discussione.php?215081&7#MSG100

@ jackdgl
Hai centrato il concetto di base, proprio quello è l'obiettivo che ci siamo posti. Ma le valutazioni circa l'insufficienza di ACS nelle mezze stagioni no. Il TC sarà acceso x 10 ore la giorno da novembre a marzo e consumo di 40/50 kg legna/giorno, dalle 12 alle 22. Vi sono collegati 10 termosifoni e partendo da freddo con acqua a Temperatura inferiore ai 20* ci ritroviamo alle 22 con camino spento e 500 lt acqua a una T sui 50/60*, abbastanza da garantire una nottata tiepida col calore irradiato dai termosifoni che continuerebbero a girare disperdendo pian piano il calore nel puffer. Ci ritroveremmo al mattino con un'acqua intorno ai 30*, abbastanza x lavarci .
Ora, a tutto questo somma i 300 lt. dei pannelli che cmq qui da noi, nella media ipotesi, produrrebbero 300lt.a 50*/giorno e che cmq verrebbero riversati nel bolly500 continuamente appena raggiunta la soglia 50* e .... Secondo me innalzeremmo la T media totale descritta prima col solo ausilio del TC. POI, aldifuori dei 5 mesi di TC in funzione, posso garantirti che gia i soli pannelli coi loro 300 lt bastano, nessun problema quindi nelle mezze stagioni.
Dico anche che il tutto è stato fatto funzionare, quindi in ci sono stati problemi di valvole non ritorno o altro...il sistema viaggiava!!! ma solo x un paio di giorni, fini allo scoppio del boiler la in alto. Quindi di questo si discute... PERCHÉ È SUCCESSO E COME EVITARLO. Dobbiamo trovare il modo di far coesistere tutti gli elementi e avere pressione alla calda al piano superiore che si è dimostrata insufficiente. Il progettino stilato @claudio mi sembra poter funzionare....dite la vostra!
Grazie


e avanti a chiamarlo puffer...che non è un puffer...

quello che scrivi non è possibile

primo perchè la serpentina del bolly è bassa.
Non può scaldarti i termo

secondo, di notte scaldi il bollitore solare.
Questo perchè non ha senso trovarsi alla mattina con il bolly scarico se non accadesse questo..

quindi l'impianto funziona molto male.
Funzionerà sempre male



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 15/03/2018 13:23:47

@biomass
Ok, funziona male. Ma allora, mi vuoi fare uno schizzo di come cllegheresti gli elementi che ho per ricavarne il massimo profitto secondo le esigenze prima descritte?