Da pannello fotovoltaico a scaldabagno 24 v
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 01:04:24

Prima di iniziare la mia discussione volevo chiedere a voi esperti se è possibile collegare direttamente un pannello fotovoltaico a uno scaldabagno con resistenza a 24 volt. Nello specifico 2 pannelli 250w 30v in parallelo a 1 resistenza 24 v 600 w



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 02:16:33

Scusa Alessandro ma di possibile e possibile solo non so a quanto ti servirebbe..
Resistenza 600 watt pannelli max 500 con media di 250 gia a piena potenza sei 100 watt sotto 350 in media sotto

Se ti servono 600 watt continui devi aumentare i pannelli o aggiungere un alimentatore 24 600 watt x star sul sicuro altrimenti fai lavorare maLe i pannelli e non scaldi l acqua



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 08:31:38

Ciao Vincent perché i pannelli lavorerebbero male? Potrebbero gustarsi? Certo capisco che la resistenza non lavorerebbero mai al 100 percento ma non mi interessa perché questa energia mi è in esubero durante le belle staggioni. Riuscirei a scaldare l acqua di un boiller di 80 lt in modo efficiente? Adesso vi spiego, nel mio impianto per adesso ho 5 pannelli ma che prima dell'inverno dovranno diventare 6 per superate tranquillamente la stagione. A questo punto mi ritrovo in estate 2 pannelli in più che vorrei bypassare su questo boiller. Grazie



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 13:03:01

come dice alessandro t va bene.
la resistenza ha un'efficenza del 100 % sia che lavori a 500w sia che lavori a 100w. tutta la potenza generata dai pannelli va a scaldare l'acqua.

se si vuole fare qualcosa di più si può fare con una pompa di calore.
la pompa di calore potrebbe essere recuperata da un vecchio frigorifero o da un condizionatore o da una gelatiera autorefrigerante.Con la pompa di calore si scalderebbe l'acqua più del doppio.Data la complicazione ,però,non so se ne valga la pena.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 18:51:07

CITAZIONE (AlessandroT, 02/04/2018 08:31:38 ) Discussione.php?215115&1#MSG2

Riuscirei a scaldare l acqua di un boiller di 80 lt in modo efficiente?

AlessandroT,per creare un delta t di 40 gradi di solito su un boiler da 80 litri servono + di 4 ore con resistenze di circa 1200w. La vedo dura con il sistema che vuoi adottare.Lavorando con tensione di 24v hai 25A(servono cavi almeno 10mmq per funzionamento continuo) sui cavi e dovresti farti costruire una resistenza apposita non mi sembra che in commercio ci siano boiler del genere.
Con cosi pochi pannelli puoi forse tentare sui 15 o 30 litri se aumenti il voltaggio e la potenza ricorda che lavori in corrente continua,troverai difficoltà nel controllo con interruttori o relè



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 19:09:11

in teoria alessandro potrebbe usare un inverter ed alimentare un comunissimo boiler da 30 litri a 220v.
Però se riesce a trovare o a costruire un boiler a 24v potrebbe utilizzare direttamente la corrente a 24v dei pannelli e semplificherebbe l'impianto.Dopotutto 25A o 50A non sono pochi ma non sono neanche un'enormità.

alessandro ha dalla sua parte l'isolamento del boiler, infatti il boiler elettrico è termicamente perfettamente isolato verso l'esterno.Questo a differenza del boiler a gas che a causa del camino ha una continua perdita di calore.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 21:10:59

Grazie ragazzi dei vostri consigli sono stato fuori e ho potuto seguirvi. Ho già trovato una resistenza da 24v 600w da 1 pollice e 1/4 naturalmente in Cina e a buon prezzo ( speriamo che non faccia la fine della navicella spaziale) che inserirò in un comunissimo boiler da 80 litri, per scambiare i 2 pannelli dall inverter alla resistenza vorrei usare un commutatore di linea da 25 amper se posso vi inserisco le foto. Ps già da questo periodo il sole sui miei pannelli sorge alle 7:30 e tramonta alle 17.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 21:33:41

Ecco le immagini



Immagine Allegata: Screenshot_2018-04-02-21-31-24.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-04-02-21-31-24.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 21:34:15

Altra



Immagine Allegata: Screenshot_2018-04-02-21-32-21.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-04-02-21-32-21.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/04/2018 22:47:02

Certo che questo è il massimo ma nche il suo costo non lo è da meno. Certo che questo sistema sarebbe un po' più difficile da gestire (per me piccolo profano) invece la mia idea avrebbe una gestione più semplificata unico mio dilemma inserire nel sistema un termostato che supporti una ventina di amper. Idee? Qualche relè di potenza?



Immagine Allegata: Screenshot_2018-04-02-22-37-53.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-04-02-22-37-53.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 03/04/2018 23:38:53

Se hai necessita di acqua calda forse fai prima a costruire un pannello termico con una pompa.
e poi gli abbini la resistenza ....
ma gia col pannello sei a posto con 500 watt muovi l acqua

ma tieni presente che i 500 watt sono solo al picco non continui
fai un pannello da 2 x 150 credo siano sufficenti.

Ma perdonami la franchezza con 500 watt di picco di pannelli e resistenza da 600 watt 80 litri scaldano con molta fatica
mentre con i pannelli a mezzo giorno hai l acqua caldissima
il mio e solo un consiglio valuta tu poi



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/04/2018 23:58:12

Ciao Vincent anche io al tuo posti consiglierei questo il mio unico intento era di utilizzare questi 2 pannelli in esubero che mi trovo nelle belle staggioni. Nei prossimi giorni controllo quante ore ha di bisogno un boiler a portare l'acqua da 20 a 80 gradi con 1200w e tiriamo insieme 2 conclusioni magari possiamo optare per un 50 litri sempre che lo trovo con resistenza a vite. Grazie a tutti



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 04/04/2018 07:03:43

Ciao,
per scaldare l'acqua ti consiglio anche io un pannello solare termico anche autocostruito che ha un rendimento notevolemente superiore ai pannelli fotovoltaici, comunque non so sei hai gia' dato un'occhiata a questa duscussione dove si parla proprio di esubero di energia nelle stagioni estive.

Qui sono stati utilizzati degli scaldabagni a bassa tensione per convogliarci l'energia in eccesso e scaldarci l'acqua.
LINK

Ecologix

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/04/2018 09:28:02

Grazie ecologix avevo letto su larghe vie questa discussione ma per me (piccolo profano in questo grande mondo) è un sistema impossibile da realizzare per questo avrei optato per questo semplice sistema. Grazie a tutti ragazzi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 04/04/2018 14:43:24

Alessandro che inverter hai?



---------------
SuperSolar