calasci
| Inviato il: 14/04/2018 06:24:00
|
Come calcolate la corrente in uscita di un regolatore mppt se mettiamo in ingresso ha una tensione di 60V è una potenza di 100W su batteria a tensione di 24V ho 12v ?
--------------- Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4 EASUN REGOLATORE SOLARE 8048
| |
| | AlessandroT
| Inviato il: 14/04/2018 06:54:07
|
Ciao Calasci basta che dividi i watt che vedi scritti sul regolatore per i volt che ha la batteria in questo ipotetico caso 100 diviso 12 o 24, quindi 8,3 o 4,15 naturalmente amper.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/04/2018 10:34:30
|
Esatto i Watt sono sempre 100 che siano a 60V, a 24V o 12V, W/V=A, naturalmente meno le perdite di conversione.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | calasci
| Inviato il: 15/04/2018 09:20:57
|
Ok grazie
--------------- Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4 EASUN REGOLATORE SOLARE 8048
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|