Batterie FIAMM 12FIT 10/23, Mai vista una cosa del genere!!!
FinePagina

donatoliu

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 09:00:14

Buongiorno,

mi aiutate a capire cosa può essere successo?

Le batterie erano sotto il famoso inverter Mppsolar PIP4048MS.

Grazie



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah. impianto messo in servizio 28/08/2015
________________________________________
18 pannelli 230w orientamento 160° est inclinazione 13°. Inverter pip4048ms, 1 batteria Pylontech US200B LIFEPO4 50Ah. impianto messo in servizio 01/12/2015
________________________________________
12 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 23°+ 9 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 3° su una copertura in ombra da settembre a febbraio. Inverter pip4048ge, 32 batterie marathon L12V24. impianto messo in servizio 31/05/2017
http://emoncms.org/donatoliu

 

donatoliu

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 09:03:54

Scusate non aveva caricato le foto.



Immagine Allegata: photo_2018-05-03_08-43-32.jpg
 
ForumEA/S/photo_2018-05-03_08-43-32_2.jpg



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah. impianto messo in servizio 28/08/2015
________________________________________
18 pannelli 230w orientamento 160° est inclinazione 13°. Inverter pip4048ms, 1 batteria Pylontech US200B LIFEPO4 50Ah. impianto messo in servizio 01/12/2015
________________________________________
12 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 23°+ 9 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 3° su una copertura in ombra da settembre a febbraio. Inverter pip4048ge, 32 batterie marathon L12V24. impianto messo in servizio 31/05/2017
http://emoncms.org/donatoliu

 

donatoliu

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 09:04:14

Ancora.



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah. impianto messo in servizio 28/08/2015
________________________________________
18 pannelli 230w orientamento 160° est inclinazione 13°. Inverter pip4048ms, 1 batteria Pylontech US200B LIFEPO4 50Ah. impianto messo in servizio 01/12/2015
________________________________________
12 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 23°+ 9 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 3° su una copertura in ombra da settembre a febbraio. Inverter pip4048ge, 32 batterie marathon L12V24. impianto messo in servizio 31/05/2017
http://emoncms.org/donatoliu

 

donatoliu

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 09:05:29

2



Immagine Allegata: photo_2018-05-03_08-43-31 (2).jpg
 
ForumEA/S/photo_2018-05-03_08-43-31 (2)_3.jpg



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah. impianto messo in servizio 28/08/2015
________________________________________
18 pannelli 230w orientamento 160° est inclinazione 13°. Inverter pip4048ms, 1 batteria Pylontech US200B LIFEPO4 50Ah. impianto messo in servizio 01/12/2015
________________________________________
12 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 23°+ 9 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 3° su una copertura in ombra da settembre a febbraio. Inverter pip4048ge, 32 batterie marathon L12V24. impianto messo in servizio 31/05/2017
http://emoncms.org/donatoliu

 

donatoliu

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 09:06:01

3



Immagine Allegata: photo_2018-05-03_08-43-32 (2).jpg
 
ForumEA/S/photo_2018-05-03_08-43-32 (2)_1.jpg



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah. impianto messo in servizio 28/08/2015
________________________________________
18 pannelli 230w orientamento 160° est inclinazione 13°. Inverter pip4048ms, 1 batteria Pylontech US200B LIFEPO4 50Ah. impianto messo in servizio 01/12/2015
________________________________________
12 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 23°+ 9 pannelli 230w orientamento 178° est inclinazione 3° su una copertura in ombra da settembre a febbraio. Inverter pip4048ge, 32 batterie marathon L12V24. impianto messo in servizio 31/05/2017
http://emoncms.org/donatoliu

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 09:18:58

Impressionante veramente è come se fossero state infornate a 300 gradi. Io penso cle l unica cosa che può averle ridotte così possa essere stato un corto all esterno delle batterie tra il positivo e il negativo dei 2 banchi facendole riscaldare fino al punto di fondere la plastica che contiene le piastre, perché vedo che tutte 8 le batterie sono fuse allo stesso modo. L inverter come è messo?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 09:41:58

Escluderei la carica eccessiva, tutto quel calore avrebbe distrutto il regolatore di carica.
Propendo per un corto, ma non c'era un fusibile sulla linea batterie, se si è ancora integro??

Nel danno c'è una nota positiva, non sono esplose.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 09:55:49

Sono molto lunghi i cavi che portano al regolatore? Sembra come se ci fosse stato attaccato un carico di almeno 500 A che abbia fatto scaldare così tanto le batterie da fondere. Immaginate se fossero state batterie li-ion quelle si che avrebbero fatto un bel botto. Certo mi dispiace molto per le tue batterie donatoliu



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 10:20:40

Però guardando bene i cavi e soprattutto i collarini rossi e blu delle batterie sono integri, se ci fosse stato un corto i cavi sarebbero sicuramente danneggiati e i collarini deformati dal calore del contatto, vuoi vedere che è colpa del carica batterie.

O in alternativa, incendio nel locale batterie che le ha deformate.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 10:27:51

Secondo me è stato un corto circuito che le ha scaricate completamente e le ha fatte scaldare tantissimo.

sarebbe bastato un fusibile da 10 centesimi a metà del pacco batterie per salvarle.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 10:30:40

notiamo che lo stesso fusibile posto in un altro punto, ad esempio all'ingresso dell'inverter, non dà le stesse garanzie.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 10:32:38

CITAZIONE (inventoreinerba, 03/05/2018 10:30:40 ) Discussione.php?215167&1#MSG10

notiamo che lo stesso fusibile posto in un altro punto, ad esempio all'ingresso dell'inverter, non dà le stesse garanzie.



Perché??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 10:44:25

Certo effettivamente i cavi sono integri ma se la lunghezza fosse stata tanta magari si sarebbero si sarebbero surriscaldati senza fondersi ( certo che per dissipare tutta questa corrente il cavo sarebbe arrivato a 1000 gradi quindi penso che non sia possibile. Magari si è guastato il regolatore che dal modello accetta voltaggi molto alti e abbia inviato direttamente la tensione prodotta dai pannelli alle batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 10:46:52

Certo conoscendo lo strato Dell inverte potremmo orientarci meglio.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 10:47:47

perchè se ad esempio si toccano i fili all'ingresso dell'inverter ,oppure qualcosa taglia le guaine dei fili che vanno all'inverter e li mette in corto ,il fusibile posto all'ingresso batterie dell'inverter non interviene,mentre un fusibile posto a metà del pacco batterie si.

 