Inviato il: 06/05/2018 16:01:33

Buonsera a tutti,

ho una piccola stranezza/emergenza.

Lo scorso maggio ho sostituito i pannelli solari solyndra con dei pannelli nuovi (in firma), qualche tempo dopo ho notato che l'inverter ogni tanto perdeva i pannelli.

Mi spiego meglio, LCD dell'inverter riporta l'immagine dei pannelli ma essi sono staccati dal regolatore di carica, per poterli rivedere in produzione dovevo spegnere inverter, staccare batterie e riaccendere.

Allora mi sono inventato che uno script python inviasse il comando di modifica di corrente di carica (se era a 50A lo passavo a 40 e viceversa) in questo modo i pannelli ricominciavano a produrre.

Adesso da qualche giorno si sono staccati completamente e in nessun modo anche spegnendo riprendono la produzione.

I vari comandi non riportano nessun allarme.

La tensione dei pannelli viene letta tranquillamente dall'inverter (105V - 110V) e nessun allarme viene segnalato.

Cosa mi consigliate?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/Schermata%202018-05-06%20alle%2009.59.13.png



Scarica allegato

Schermata 2018-05-06 alle 09.59.13.png ( Numero download: 171 )



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 18:11:21

emblema,hai provato con un reset di default con Watch Power.
Quando hai l'icona dei pannelli sul display/monitor del PIP senti il contatto dei relè chiudersi (ci sono 2 relè da 70A!)



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 20:42:08

CITAZIONE (emblema, 06/05/2018 16:01:33 ) Discussione.php?215178&1#MSG0

Buonsera a tutti,

ho una piccola stranezza/emergenza.

Lo scorso maggio ho sostituito i pannelli solari solyndra con dei pannelli nuovi (in firma), qualche tempo dopo ho notato che l'inverter ogni tanto perdeva i pannelli.

Mi spiego meglio, LCD dell'inverter riporta l'immagine dei pannelli ma essi sono staccati dal regolatore di carica, per poterli rivedere in produzione dovevo spegnere inverter, staccare batterie e riaccendere.

Allora mi sono inventato che uno script python inviasse il comando di modifica di corrente di carica (se era a 50A lo passavo a 40 e viceversa) in questo modo i pannelli ricominciavano a produrre.

Adesso da qualche giorno si sono staccati completamente e in nessun modo anche spegnendo riprendono la produzione.

I vari comandi non riportano nessun allarme.

La tensione dei pannelli viene letta tranquillamente dall'inverter (105V - 110V) e nessun allarme viene segnalato.

Cosa mi consigliate?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/Schermata%202018-05-06%20alle%2009.59.13.png


hai risolto?



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 22:52:55

CITAZIONE (Riccardo, 06/05/2018 20:42:08 ) Discussione.php?215178&1#MSG1

emblema,hai provato con un reset di default con Watch Power.
Quando hai l'icona dei pannelli sul display/monitor del PIP senti il contatto dei relè chiudersi (ci sono 2 relè da 70A!)


Come faccio a sentirla non ci sono. Capita in modalità random. Purtroppo, anzi meglio, l'inverter sta nella veranda per cui non lo so.

Ma è davvero frustrante adesso. Sto pensando di mettere un regolatore di carica separato..

Il reset dei parametri si può fare anche da remoto?

Intendo inviando stringhe sulla seriale?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 22:53:46

CITAZIONE (valter996, 06/05/2018 22:52:55 ) Discussione.php?215178&1#MSG2

CITAZIONE (emblema, 06/05/2018 16:01:33 ) Discussione.php?215178&1#MSG0
Buonsera a tutti,

ho una piccola stranezza/emergenza.

Lo scorso maggio ho sostituito i pannelli solari solyndra con dei pannelli nuovi (in firma), qualche tempo dopo ho notato che l'inverter ogni tanto perdeva i pannelli.

Mi spiego meglio, LCD dell'inverter riporta l'immagine dei pannelli ma essi sono staccati dal regolatore di carica, per poterli rivedere in produzione dovevo spegnere inverter, staccare batterie e riaccendere.

Allora mi sono inventato che uno script python inviasse il comando di modifica di corrente di carica (se era a 50A lo passavo a 40 e viceversa) in questo modo i pannelli ricominciavano a produrre.

Adesso da qualche giorno si sono staccati completamente e in nessun modo anche spegnendo riprendono la produzione.

I vari comandi non riportano nessun allarme.

La tensione dei pannelli viene letta tranquillamente dall'inverter (105V - 110V) e nessun al
larme viene segnalato.

Cosa mi consigliate?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/Schermata%202018-05-06%20alle%2009.59.13.png


hai risolto?



No, hanno ripreso da soli oggi pomeriggio durante l'ultima ora di sole.

Ma domani saremmo di nuovo a capo...



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15276

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 23:04:17

CITAZIONE (emblema, 06/05/2018 22:52:55 ) Discussione.php?215178&1#MSG3

Il reset dei parametri si può fare anche da remoto?

Intendo inviando stringhe sulla seriale?


Si il comando lo trovi nel protocollo, paragrafo 3.2 dovrebbe essere

PF


PF: Setting control parameter to default value



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15276

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 23:06:12

Poi però devi rimettere tutti i tuoi parametri.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 