Claudio
| Inviato il: 27/05/2018 17:26:36
|
Queste sono da 23", sono più basse e lunghe e pesano 3 Kg in più ma è la medesima cosa.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | Claudio
| Inviato il: 27/05/2018 17:30:49
|
FIT100 Made China, a livello costruttivo ed estetico le Made China sono molto più curate, strano ma vero.
Immagine Allegata: FIT100 China.jpg
Modificato da Claudio - 27/05/2018, 17:34:28
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/05/2018 17:40:46
|
Se le prendi chiedi il Kit di connessione che è in dotazione a ogni gruppo di 4 batterie, sia per le 19" che per le 23".
Immagine Allegata: Fitt-Kit.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 27/05/2018 17:53:00
|
Grazie Claudio della spiegazione
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/05/2018 20:17:52
|
Manuale
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cristian C
| Inviato il: 31/05/2018 20:57:34
|
Scusate, ero intenzionato a ordinare le batterie che mi avete consigliato le fiamm agm fit 100 ma purtroppo non sono più disponibili su ebay... avete qualche altri sito su cui le posso comprare?? Grazie | | | | AlessandroT
| Inviato il: 31/05/2018 21:24:55
|
Aspetta che sia nuovamente in linea Claudio o qualche altro utente che ti potrà sicuramente aiutare. Ottima scelta
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Cristian C
| Inviato il: 27/06/2018 14:29:15
|
Ciao ragazzi, al momento ho 2 pannelli da 360w l uno ma visto che in futuro amplierò sicuramente che sezione di cavo è più corretto mettere in previsione di un impianto da 3kw con batterie a 24v? Pensavo ad una corda di 16mmq sia dalle batteria al regolatore di carica sia dal regolatore di carica al impianto. Grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 27/06/2018 14:45:06
|
3000W/24V=125A 16mm² sono pochi, 35mm² è il minimo, meglio 50mm², ma conta alche la lunghezza.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cristian C
| Inviato il: 27/06/2018 15:18:04
|
Diciamo che con il 16mmq posso arrivare fino a 1.5kw poi cambio cavo allora giusto?? Grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 27/06/2018 15:21:19
|
Qui trovi i calcoli in base a tensione corrente lunghezza, va da se che meno Watt perdi, meno si scalda il cavo.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cristian C
| Inviato il: 02/09/2018 22:45:21
|
Salve a tutti, sono tornato a scrivere perche sto ormai per completare l impianto, brevemente vi riepilogo i componenti cosi da potermi consigliate, dunque ho 2 pannelli collegati in parallelo da 360w ciascuno con un picco di carica ciascuno da 6A e una tensione a vuoto da 60V, poi ho preso il regolatore di carica syrio 3kw e 4 batterie da 100ah da collegare a coppia in serie e poi in parallelo tra di loro per avere 24v 200ah. La prima domanda riguarda il collegamento del regolatore di carica che ha l ingresso dei pannelli e l uscita per le batterie ma nom ha un uscita per il carico impianto, mi hanno detto che l impianto lo devo attaccare direttamemte alle batterie quindi a questo punto nei morsetti delle batterie avrò sia i cavi che vengono dal regolatore sia quelli che vanno al impianto e mi chiedevo se questo si possa fare o no?! E infine un ultima domanda per il dimensionamento dei fusibili, ne ho previsti 3, uno dai pannelli al regolatore, uno dal regolatore alle batterie e uno dalle batterie all impianto, come calcolo il dimemsionamemto più corretto?? Grazie | | | | AlessandroT
| Inviato il: 02/09/2018 22:56:58
|
Ciao Cristian per prima cosa puoi mettere tranquillamente sia i cavi dell inverter che del reg sulle batterie. Come fusibili considerando che i pannelli al max ti danno 12 A va bene un fusibile da 15 lato pannelli tra regolatore e batterie se proprio vuoi metterlo anche se non dovrebbe servire puoi metterne uno da 40 considerando di avere 720 W a 22 volt (tensione batterie scariche ) avrai al max 32 A, in fine tra batterie e inverter se per esempio il tuo inverter è da 3000 watt a 24 volt puoi metterne uno da 125 e sei al limite con 3000 w o meglio ancora uno da 150 A.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Cristian C
| Inviato il: 02/09/2018 23:22:33
|
Grazie Alessandro gentilissimo!! Comunque per adesso non ho invertire, ho fatto un impianto di illuminazione a 24v poi in futuro metterò anche l invertire | | | | AlessandroT
| Inviato il: 03/09/2018 00:20:05
|
Prego.Allora per calcolare il fusibile consideri il max assorbimento per esempio 500 w a 24 volt ti basterebbe un fusibile da 25 A.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | |
|