AlessandroT
| Inviato il: 14/01/2019 17:37:21
|
Ciao marpanto per le batterie naturalmente devi metterle in serie in modo da diventare 24 volt 200A.dai mandami lo schema
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | marpanto
| Inviato il: 14/01/2019 17:49:28
|
ok domani faccio un pannello di legno e metto tutto in ordine però mi manca il magneto termico e i cavi devono ancora arrivare, potresti farmelo tu come devo inserire i cavi dove devo mettere ilò magneto termico e il porta fusibili ahahah | | | | marpanto
| Inviato il: 14/01/2019 17:49:56
|
queste sono buone di batterie? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/01/2019 18:03:27
|
CITAZIONE (marpanto, 14/01/2019 17:49:56 )
ok domani faccio un pannello di legno e metto tutto in ordine però mi manca il magneto termico e i cavi devono ancora arrivare, potresti farmelo tu come devo inserire i cavi dove devo mettere ilò magneto termico e il porta fusibili ahahah:P
Appena arrivo a casa ti faccio un piccolo schizzo
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/01/2019 18:04:59
|
Le batterie non so, solo il tempo può rispondere ed in ogni caso meglio le tratti e più durano.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/01/2019 19:41:42
|
Ecco in linea di massima i collegamenti
Immagine Allegata: IMG_20190114_194045.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/01/2019 19:43:52
|
Sia il magnetotermico sulle batterie che quello sui pannelli possono essere sostituiti da interruttori e magari mettere un fusibile sulle batterie io li ho messi per comodità nei collegamenti.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 14/01/2019 22:02:53
|
ciao alex tu dici questo o più alto come amper
Immagine Allegata: 2019-01-14 (1).jpg | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/01/2019 22:08:56
|
No questo è da 6 A. Per le batterie ne dai bisogno uno minimo da 100 A per i pannelli almeno uno da 32 A ma devono essere per corrente continua
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 14/01/2019 22:12:25
|
ok uno l'ho preso su ebay dove mi hai consigliato, ne devo prendere un altro ok grazie | | | | marpanto
| Inviato il: 14/01/2019 22:15:33
|
capperi ne ho presi due da 100a e lo stesso? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/01/2019 22:17:22
|
Si ne puoi prendere un altro, tanto il prezzo è buono. Anche io per staccare le batterie ne ho preso uno li.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/01/2019 22:18:30
|
CITAZIONE (marpanto, 14/01/2019 22:17:22 )
capperi ne ho presi due da 100a e lo stesso?
Si tanto I pannelli hanno il fusibile quello serve solo per staccare i pannelli
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 14/01/2019 22:26:00
|
ok buona notte e grazie x il momento | |
| | |
|