Utilizzo delle batterie al posto dei pannelli
FinePagina

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 16:22:10

Premesso che ho 1 PIP4048MST che va in fault con errore 58 se collego la rete in ingresso, ma funziona perfettamente senza. Mi è arrivato il 5048MSD comprato e volevo collegarlo al posto del 2424HSE e spostare i carichi della pompa di sollevamento e della lavatrice e frigo sul nuovo inverter per avere la commutazione, qualora ne fosse necessario per tensione sotto i 49v delle batterie, a rete. Volevo lasciare il 4048MST per utilizzare tutti i pannelli e caricare i 400 Ah di batterie, ma vorrei utilizzare il 24V come inverter per i carichi domestici che non superano i 500W solo quando viene utilizzato il microonde (che mia moglie non vuole spostare) per qualche minuto raggiunge i 1600W. Non avendo pannelli da collegare al 24V: posso collegare i cavi provenienti dalle batterie del 4048MST ai cavetti di ingresso dei pannelli dell'inverter ed avere così sempre cariche le batterie a 24v avendo l'inverter un regolatore pwm? Ringrazio quanti volessero esprimere un parere. Ciao Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 18:28:15

Ciao salentino onestamente non so cosa potrebbe succedere collegando le batterie al posto dei pannelli, anche se pannelli e batterie si comportano grossomodo alla stessa maniera, unico grande problema è la corrente che in questo caso sarebbe elevatissima superando la soglia del regolatore e bruciandolo subito! ! Quindi meglio non provare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 19:41:51

In teoria si può fare, basta limitare la corrente di carica alle batterie a 24V, in modo che più di tanti Ampere il regolatore non vada a chiedere.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 19:43:48

Si però attenzione perché se si richiede un grosso carico all inverter prenderà tutta la corrente dai pannelli (quindi dalle batterie)!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 20:04:31

Il regolatore non può chiedere più di 50A alle batterie.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 20:09:59

E c'è uno stratagemma per far si che il regolatore non vada a chiedere 50A, basta regolare la corrente di carica da solare 10A meno di quella da rete e lui si limita, provare per credere.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 20:10:55

AlessandroT non vorrei sbagliarmi ma ora la corrente dei pannelli si aggira intorno a 60-62-V e la tensione delle batterie anche se in float non supera i 58,5V percui penso che dovremmo stare nei limiti. I carichi non superano i 500W. Claudio, è più conveniente collegare più batterie al 24V oppure ne bastano 4 da 100Ah 12V? Ne ho disponibili 8 da 100Ah 12 ancora funzionanti ma da parte avendole sostituite con le litio.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 20:11:55

Scusa Claudio ma per esempio se abbiamo su un pip più pannelli di quanto ne può supportare cosa succede pur limitando la corrente di carica quando mettiamo un grosso carico?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 20:13:29

Comunque se limiti i carichi a 500w penso che non dovresti avere problemi.niente microonde



Modificato da AlessandroT - 23/08/2018, 21:07:17


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 21:03:51

io ho più pannelli sia su regolatore che su inverter. semplicemente raggiunto il cap la produzione di ferma



---------------
4A per mmq per Legge

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 21:09:17

Scusa emuland non capisco. Dai dai fammi capire!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 21:29:29

su regolatore 24v20 ampere che può erogare max 520watt ho 1100wp di pannelli.
su microinverter da 225w ho pannelli per 400w.

quando arriva la giusta insolazione il pannello/inverter produce il suo max e va in flat mode(produzione piatta nel grafico rispetto alla solita a "collina"



---------------
4A per mmq per Legge

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 21:33:46

qui prpduzione in giorni nuvolosi, quando c e sole sufficiente si raggiunge il top.

non riesco a fare grafici dei singoli microinverter invece dal cellulare..



Immagine Allegata: Screenshot_20180823-213211.png
 
ForumEA/T/Screenshot_20180823-213211.png



---------------
4A per mmq per Legge

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 21:34:05

Che regolatore hai? Quindi il regolatore arrivato a 20 A non li supera anche se la produzione dei pannelli è superiore.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 21:50:29

epsolar 2210a tracer.
se in circuito é progettato per erogare 20 ampere, non può buttarne fuori 300(se progettato bene)



---------------
4A per mmq per Legge

 