paologambal
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 15/09/2018 10:15:19
|
Ho montato di recente una caldaia a pellet mcz performa 30 e ho installato il kit con la pompa relativa .La caldaia è collegata a un puffer di litri 3000 atteso che è collegata sullo stesso anche una caldaia a legna con fiamma inversa.Succede che quando faccio partire la caldaia a pellet questa non scambia con il puffer e la temperatura di caldaia sale brutalmente.Sicuro è dovuto alla valvola anticondensa.Qualcuno di può dare una dritta sulla taratura della stessa?. | |
| | AlessandroT
| Inviato il: 15/09/2018 11:56:14
|
Ciao paologambal sembra un po' strano da come descrivi è come se la valvola non abbia ritorno dal puffer quindi non ha acqua da miscelare. A che temperatura di apertura è tarata la valvola? Già basta una valvola tarata a 45 gradi ti posto una immagine dei collegamenti. Certo il puffer penso che sia da 300 non 3000.
Immagine Allegata: Screenshot_20180915-115028.png
Modificato da AlessandroT - 15/09/2018, 12:11:31
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Biomass
| Inviato il: 16/09/2018 00:41:20
|
è un problema molto recente
credo dipenda dal circolatore elettronico che mal supporta la vac.
puoi verificare se la tua caldaia ha il circolatore elettronico?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | amaxgraph
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 25/01/2019 18:09:39
|
ho la medesima valvola anticondensa da 3/4 KV3,9 e avvio a 55°, da circa 1 settimana il circolatori elettronico WILO YONOS PARA 25/6 KMA integrato nella mia termocucina arriva a circa 50/55° e si ferma (lasciando andare in sovratemperatura il sistema), ho già acquistato un altro circolatore pensando che fosse difettoso, il problema potrebbe esser generato dalla VAC? | | | | Biomass
| Inviato il: 25/01/2019 19:03:23
|
è un circolatore che si può settare?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | amaxgraph
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 28/01/2019 09:46:36
|
CITAZIONE (Biomass, 25/01/2019 19:03:23 )
è un circolatore che si può settare?
credo proprio di si, se mi spieghi cos'intendi che si possa settare... comunque la mia domanda era riferita alla valvola anticondensa FAR 3966 0155 (kv=3,9 tar. 55°), se avesse potuto crearmi un problema tale da rompermi il primo circolatori (lo chiedo perché avendone installato un altro non vorrei ritrovarmi a breve nella medesima situazione) | | | | Biomass
| Inviato il: 28/01/2019 11:27:04
|
qui il pdf LINK
come l'hai installata?
sul ritorno o come deviatrice?
il circolatore dov'è posizionato?
hai uno schema?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | amaxgraph
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 28/01/2019 15:21:46
|
montata sul ritorno, circolatore posizionato di fabbrica sulla mandata (so che sarebbe meglio sul ritorno prima della valvola), invio foto del ritorno con valvola anticondensa e defangatore magnetico
Immagine Allegata: IMG_8357.JPG | | | | | | | Biomass
| Inviato il: 28/01/2019 17:24:24
|
il circolatore elettronico può essere impostato su più impostazioni.
guarda qui LINK
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | amaxgraph
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 28/01/2019 18:07:54
|
diciamo che le impostazioni sono 2 più la funzione di sfiato dell'aria. comunque il circolatori è arrivato regolato alla massima velocità sulla Differenza di pressione costante, poi leggendo proprio questo manuale (assieme alla termocucina questo non era disponibile, ma l'ho scaricato agevolmente da internet), ho visto che per il mio impianto fosse più consona la Differenza di pressione variabile, cit. "Questo modo di regolazione è particolarmente adatto per impianti di riscaldamento con radiatori", comunque ritorno a ribadire che la Wilo Yonos Para è KO (adesso ho installato 1 Lowara ECOCIRC basic), ma prima di veder saltare anche questo circolatore vorrei avere informazioni sull'utilizzo dello stesso assieme alla FAR 3911 (alcuni sostengono che i nuovi circolatori elettronici mal si adattano alle valvole anticondensa) | | | | amaxgraph
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 05/02/2019 16:32:49
|
Ho risolto, il problema era la valvola FAR (assistenza al cliente inesistente, l'unica cosa che mi hanno saputo dire dopo avergli spiegato il mio problema per 15 minuti: "mi faccia chiamare da 1 idraulico" in pratica non so cosa risponderti), mi sono quindi armato di buona volontà (ed 1 tubo flessibile da 3/4), l'ho smontata ed ora come per magia tutto va bene (mai più in vita mia prodotti FAR). | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|