Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/04/2024 15:35:07  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Impianti riscaldamento, canne fumarie ed altro

VISUALIZZA L'ALBUM


valvola anticondensa
FinePagina

paologambal
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 15/09/2018 10:15:19

Ho montato di recente una caldaia a pellet mcz performa 30 e ho installato il kit con la pompa relativa .La caldaia è collegata a un puffer di litri 3000 atteso che è collegata sullo stesso anche una caldaia a legna con fiamma inversa.Succede che quando faccio partire la caldaia a pellet questa non scambia con il puffer e la temperatura di caldaia sale brutalmente.Sicuro è dovuto alla valvola anticondensa.Qualcuno di può dare una dritta sulla taratura della stessa?.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/09/2018 11:56:14

Ciao paologambal sembra un po' strano da come descrivi è come se la valvola non abbia ritorno dal puffer quindi non ha acqua da miscelare. A che temperatura di apertura è tarata la valvola? Già basta una valvola tarata a 45 gradi ti posto una immagine dei collegamenti. Certo il puffer penso che sia da 300 non 3000.



Immagine Allegata: Screenshot_20180915-115028.png
 
ForumEA/T/Screenshot_20180915-115028.png



Modificato da AlessandroT - 15/09/2018, 12:11:31


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 00:41:20

è un problema molto recente

credo dipenda dal circolatore elettronico che mal supporta la vac.

puoi verificare se la tua caldaia ha il circolatore elettronico?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

amaxgraph
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 25/01/2019 18:09:39

ho la medesima valvola anticondensa da 3/4 KV3,9 e avvio a 55°, da circa 1 settimana il circolatori elettronico WILO YONOS PARA 25/6 KMA integrato nella mia termocucina arriva a circa 50/55° e si ferma (lasciando andare in sovratemperatura il sistema), ho già acquistato un altro circolatore pensando che fosse difettoso, il problema potrebbe esser generato dalla VAC?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/01/2019 19:03:23

è un circolatore che si può settare?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

amaxgraph
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 28/01/2019 09:46:36

CITAZIONE (Biomass, 25/01/2019 19:03:23 ) Discussione.php?215315&1#MSG4

è un circolatore che si può settare?

credo proprio di si, se mi spieghi cos'intendi che si possa settare... comunque la mia domanda era riferita alla valvola anticondensa FAR 3966 0155 (kv=3,9 tar. 55°), se avesse potuto crearmi un problema tale da rompermi il primo circolatori (lo chiedo perché avendone installato un altro non vorrei ritrovarmi a breve nella medesima situazione)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 28/01/2019 11:27:04

qui il pdf LINK

come l'hai installata?
sul ritorno o come deviatrice?
il circolatore dov'è posizionato?
hai uno schema?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

amaxgraph
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 28/01/2019 15:21:46

montata sul ritorno, circolatore posizionato di fabbrica sulla mandata (so che sarebbe meglio sul ritorno prima della valvola), invio foto del ritorno con valvola anticondensa e defangatore magnetico



Immagine Allegata: IMG_8357.JPG
 
ForumEA/T/IMG_8357.JPG

 

amaxgraph
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 28/01/2019 15:24:09

contattato stamattina tecnico FAR che mi ha escluso che il problema sia sulla valvola (sebbene 1 KR=3,9 sembrerebbe esser pochino per un prodotto a legna)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 28/01/2019 17:24:24

il circolatore elettronico può essere impostato su più impostazioni.

guarda qui LINK



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

amaxgraph
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 28/01/2019 18:07:54

diciamo che le impostazioni sono 2 più la funzione di sfiato dell'aria. comunque il circolatori è arrivato regolato alla massima velocità sulla Differenza di pressione costante, poi leggendo proprio questo manuale (assieme alla termocucina questo non era disponibile, ma l'ho scaricato agevolmente da internet), ho visto che per il mio impianto fosse più consona la Differenza di pressione variabile, cit. "Questo modo di regolazione è particolarmente adatto per impianti di riscaldamento con radiatori", comunque ritorno a ribadire che la Wilo Yonos Para è KO (adesso ho installato 1 Lowara ECOCIRC basic), ma prima di veder saltare anche questo circolatore vorrei avere informazioni sull'utilizzo dello stesso assieme alla FAR 3911 (alcuni sostengono che i nuovi circolatori elettronici mal si adattano alle valvole anticondensa)

 

amaxgraph
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 05/02/2019 16:32:49

Ho risolto, il problema era la valvola FAR (assistenza al cliente inesistente, l'unica cosa che mi hanno saputo dire dopo avergli spiegato il mio problema per 15 minuti: "mi faccia chiamare da 1 idraulico" in pratica non so cosa risponderti), mi sono quindi armato di buona volontà (ed 1 tubo flessibile da 3/4), l'ho smontata ed ora come per magia tutto va bene (mai più in vita mia prodotti FAR).

 