Buona sera a tutti.
Sto creando questa discussione per avere idee chiare su un argomento importante sulla sicurezza elettrica in un appartamento.
Benedetto interruttore differenziale, funzioni lo stesso in una casa che non ha filo giallo/verde ?
Mi spiego meglio , un mio vicino di casa, ha " paura " della corrente elettrica ... Adesso ha un semplice magnetotermico e, vuole inserire nel suo impianto un interruttore differenziale.
Hoimé in questo appartamento non c'è filo di terra.
Io ora chiedo agli elettrotecnici o affini di questo forum ,
In caso di scossa o dispersione funzionerá lo stesso questa protezione ?
Al mio paese c'é gente che dice di si e...gente che dice di no...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 29/09/2018 21:11:35

funziona egualmente bene.
infatti il differenziale misura la differenza della corrente di andata verso l'appartamento e la corrente di ritorno dall'appartamento.

se la differenza fra queste 2 correnti è maggiore di 20ma (o 5 ma a seconda del tipo di differenziale) significa che questi 20 millesimi di A sono andati verso terra, perchè una persona ha toccato la fase e ha preso la scossa, oppure per una perdita qualsiasi verso terra;quindi il differenziale interviene e stacca i 2 fili.

 

Skynet

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:159

Stato:



Inviato il: 29/09/2018 21:35:42

Capito. Allora potrò inserirlo tranquillamente, grazie inventoreinerba

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 00:29:38

Esatto come dice inventoreinerba funziona ugualmente, in teoria.

Spiegazione pratica

LINK

Se nei due fili che attraversano il toroide scorre la medesima corrente il sistema non rileva anomalia, se in uno solo scorre corrente o lo sbilanciamento è superiore alla taratura del differenziale il sistema interviene.

Lo sbilanciamento lo crea il corpo umano, esempio toccando la carcassa di un elettrodomestico che ha un guasto di primo intervento ma non avendo la terra non fa scattare il differenziale, il tuo corpo crea la differenza di potenziale scaricando sul pavimento, o al tocco su un rubinetto.

Avere un impianto senza terra è una gravissima mancanza, perché manca la protezione di primo guasto, scarico delle carcasse elettrodomestici, anche con un differenziale da 0,030 la corrente rilevata dal corpo umano non è indifferente, non è certo che ti salvi la vita.

Ecco perché serve la terra, perché lui possa scattare senza che lo faccia scattare tu rischiando la pelle, anche con solo 30mA.

LINK



Modificato da Claudio - 30/09/2018, 01:09:49


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 10:50:54

funziona ugualmente bene in teoria, ma sopratutto anche in pratica.
se poi è obbligatoria e utile anche la terra, questo è un altro discorso.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 15:34:18

esatto inventoreinerba funziona in teoria, hai mai provato a mettere una mano su un rubinetto e toccare la fase e vedere se il differenziale scatta e poi dire come ti senti fisicamente??
Tranquillo non scatta e 6 o 7 Watt che ti attraversano ti assicuro lasciano un segno a volte molto brutto, senza terra il salvavita vale forse il 5%.
Senza terra metterei uno 0,010 assolutamente.
LINK
Qui li trovi tutti, ma non metterei assolutamente uno 0,03
LINK



Modificato da Claudio - 30/09/2018, 15:39:14


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 15:41:28

Dai Claudio fammi capire perché non scatta? Sinceramente pensavo anche io che scattasse subito. Comunque penso che per il contatto diretto la messa a terra non entra in gioco o sbaglio?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 16:06:05

No infatti, per contatto diretto la terra non conta, per questo più sensibile è il differenziale meglio è, conta per intervento di primo guasto, cioè la carcassa di un utensile entra in conduzione con la fase, ma se la terra non c'è hai la lavatrice in fase, la apri e tira fuori i panni bagnati, poi chiama il 118, se invece c'è la terra il diff. è scattato da tempo e tu non chiami il 118.

AlessandroT io dico che non scatta, in anni di mestiere molte volte mi hanno detto, ho preso la "scossa" toccando il filo del ferro da stiro ma il salvavita non è scattato lo può controllare??
Provare per credere, 30mA sono una bella botta e se non li superi non scatta e 25mA per alcuni secondi possono essere letali.
Volendo potete provare, decisione vostra.


PS.
Lieto di essere smentito!!!


Ho modificato i mA avevo scritto erroneamente 300 e 250



Modificato da Claudio - 30/09/2018, 16:30:04


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 16:13:34

No no ti credo che prima di scattare prendi una scossetta.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 16:17:58

Scossetta???

Prova prova, ma con qualcuno vicino che stacca se lui non scatta dopo 2 o 3 secondi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 16:27:22

E mettiamo uno 0,010 se non c'è terra, la sicurezza varrà più di 130€, o no??

LINK

Altrimenti se vogliamo risparmiare non mettiamo nulla e via, il 30mA come contatto diretto non scatta o ci impiega molto tempo, ma se non superi i 30mA non scatta proprio.



Modificato da Claudio - 30/09/2018, 16:32:50


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 16:34:20

Si però se è troppo sensibile penso che essendo un vecchio impianto potrebbe staccare troppo facilmente o sbaglio.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 16:44:51

E va be, allora ci vogliamo male!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 16:48:25

No attenzione Claudio la mia non è una critica non sono un elettricista e sicuramente ne so molto meno di te ma voglio solo capire le limitazioni dei differenziali.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15094

Stato:



Inviato il: 30/09/2018 16:56:37

Ricordo che comunque il regolamento, 46/90, il DPR 447/91, art. 5, comma 8, e riconfermato dall'art. 6, comma 3, del DM 37/08 attualmente in vigore, determina che impianti con data antecedente al 13 marzo 1990 è invece ritenuto sufficiente l'interruttore differenziale da 30mA, anche senza circuito di terra.

Assurdo ma così è.



---------------