Se sei già registrato           oppure    

Orario: 04/05/2024 23:27:33  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Cs Thermos

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo Msg)


Biohydra maxi 21 e cippato misto pellet
FinePagina

Fotoddo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 14/10/2019 20:44:37

Si vorrei provare a far girare l’acqua per più tempo quando sarà scaldata dal termocamino che è su lo stesso impianto della caldaia siccome mi manda in ebollizione l’acqua (il camino) perciò ho paura che la sua pompa non giri ( è difficile raggiungerla) sia chiaro solo una prova ovviamente non la utilizzerei per ore consecutive.



---------------
Liguria zona climatica D
Cs thermos biohidra maxi 21

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/10/2019 23:09:51

devi vedere i parametri del termocamino, non della caldaia...

fino a che l'acqua del TC non scende sotto alla T start circolatore, lui deve girare.
Non deve andare in sovra temperatura.
l'impianto e i tubi andranno in sofferenza

PS
sai che non possono essere congiunti?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Fotoddo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 15/10/2019 18:26:29

Tranquillo non sono congiunti c’è una elettro valvola che divide.
Comunque ho scoperto che probabilmente è il termostato del camino che non funziona.



---------------
Liguria zona climatica D
Cs thermos biohidra maxi 21

 

Fotoddo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 07:31:54

Aiuto per piacere! Ho acceso la caldaia qualche volta per non molte ore solo con il termostato ma adesso vorrei impostare il timer con il quale l’inverno scorso non ho avuto nessun problema.
Adesso invece non vuole inserirsi,nel menù accensioni ho messo “timer si” ho impostato gli orari,ad esempio “programna1” le ore del mattino da Lun a Ven.
“Programma 2” ore pomeridiane da Lun a Ven.
“Programma3” ore mattino Sab e Dom.
“Programma 4”ore pomeridiane Sab e Dom.
Dopodiché lascio il tutto in stand by e non parte quando dovrebbe.
Ho staccato la spina e riprovato il tutto ma nulla di nuovo e non escono allarmi.
Che faccio?



---------------
Liguria zona climatica D
Cs thermos biohidra maxi 21

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 07:59:23

Hai messo i giorni in maiuscolo?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 08:10:04

Il top sarebbe sempre quello del crono termostato settimansle.
Si regolano le temperature di ogni giorno e all'arrivo/superamento, la caldaia si mette in stand by.

Immagino tu abbia un termostato manuale.
Quello è sconsigliato.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 08:18:15

Qui un video LINK

Poi credo che per farla partire hai due opzioni

Mettere il ponticello originale sulla scheda al posto del termostato
Oppure mettere il termostato al max in modo che rimanga il contatto chiuso
Ad escludere l'intervento del termostato stesso



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Fotoddo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 09:46:12

Grazie davvero per la tempestiva risposta!
Si i giorni impostati sono in maiuscolo.
Ho un termostato vecchio a rotella da 10 a 30 gradi senza altri comandi.
Ho visto il video e mi ha dato conferma che ho fatto i passaggi giusti.
Forse l’unica soluzione è eliminare il termostato.
Grazie ancora Biomass
Farò sapere.



---------------
Liguria zona climatica D
Cs thermos biohidra maxi 21

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 09:55:52

Prego

Come diceva fantozzi...il crono manuale è una ca...ta pazzesca.

Sprechi combustibile e non hai il controllo.

Secondo me l'ideale è il crono settimanale.
Lo regoli secondo le tue esigenze, hai programmi jolly non costa una fortuna.
Altro vantaggio è che regoli, accendi o spegni la caldaia da remoto.
Cosa che con la programmazione non puoi fare.
Non sei obbligato a ponticello.
Basta mettete il crono a 23.
Se li supera, va in stand by



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Fotoddo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 10:39:15

Grazie ancora e se non è troppo disturbo mi consigli uno di qualità e non una cineasta? Ovviamente magari non placcato oro per il prezzo



---------------
Liguria zona climatica D
Cs thermos biohidra maxi 21

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 13:05:55

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/image_119.jpeg

Prova dare una letta qui LINK

Io ho un vetusto bpt
Che ancora va




Modificato da Biomass - 05/11/2019, 13:11:46


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 18:46:31

leggi anche qui LINK
dei vimar ne parlano bene per facilità di utilizzo

a te interessa il controllo via smartphone?

poi trovi dell'usato a 30 eurozzi...



Modificato da Biomass - 05/11/2019, 18:51:40


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Fotoddo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 05/11/2019 20:01:13

Interessante il vimar grazie!
Via smartphone sarebbe simpatico ma non indispensabile,tecnologia si ma una programmazione non sottovalutata credo faccia già un buon lavoro. Comunque grazie ancora.



---------------
Liguria zona climatica D
Cs thermos biohidra maxi 21

 
 InizioPagina
 

Pagine: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum