Livio
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:10
Stato:
| Inviato il: 03/11/2018 18:19:48
|
Salve
Sono appena iscritto al forum.
Il mio problema:
Ho una stufa a pellet che ho avuto in funzione nella vecchia abit. Con caldaia metano. Tutto ok.
Cambiando casa l ho fatta collegare ad impianto con termocamino. Problema che il pressostato non fa caricare il pellet per problemi di pressione. Mi hanno parlato di scambiatore, ma io questo termocamino lo uso di rado.
Come posso fare? L idraulico mi ha detto di chiudere la valvola acqua al termocamino quando lo uso ( raramente)
Grazie
Termocamino 15 kw
Stufa 13kw | |
| | Biomass
| Inviato il: 03/11/2018 19:13:05
|
hai caricato a 1,2 bar, l'impianto?
il TC ha il vaso aperto?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 03/11/2018 20:54:43
|
e dove hai collegato i tubi di andata e ritorno della idrostufa?
Li hai collegati ai collettori?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 03/11/2018 21:03:35
|
difficile dare la pressione all'impianto, se il vaso aperto č idraulicamente attivo.
Come dicevi, l'unica soluzione č mettere uno scambiatore a piastre.
A me la soluzione non piace..
Forse č meglio un puffer, ma se il TC non lo usi....eliminalo
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 03/11/2018 21:07:04
|
Buonasera a tutti,
Non so se anche la extraflame offre questa opportunitā, ma molte idrostufe e caldaie dotate di elettronica micronova consentono di escludere il pressostato per farle lavorare anche a vaso aperto...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | | | | Livio
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:10
Stato:
| Inviato il: 03/11/2018 21:11:11
|
CITAZIONE (marcosnout, 03/11/2018 21:07:04 )
Buonasera a tutti,
Non so se anche la extraflame offre questa opportunitā, ma molte idrostufe e caldaie dotate di elettronica micronova consentono di escludere il pressostato per farle lavorare anche a vaso aperto...
Ho smontato ilpannello e ho individuato il pressostato che ha due linguette di attacco. Su uno non carica il pellet sponstandolo a lla 2 linguetta il tutto funziona. Forse č come dici tu? | | | | marcosnout
| Inviato il: 03/11/2018 21:37:09
|
Occorre cercare riscontri, io ho una laminox e l'impostazione si cambia da pannello.
Ripeto non so se la extraflame offre questa opportunitā.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | marcosnout
| Inviato il: 04/11/2018 05:52:16
|
Aggiornamento...
Ho scaricato un paio di manuali extraflame (a caso, non conoscendo il modello in questione), in entrambi viene specificato che la stufa č progettata per l'installazione a vaso chiuso.
Serve che controlli le istruzioni della tua...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 04/11/2018 08:16:55
|
il pressostato č una sicurezza.
non va bypassata per nessun motivo.
Metti un manometro per verificare sempre la pressione
Ne esistono con manometro e termometro assieme.
poi se non usi il TC metti due valvole ai collettori dal TC e due valvole
ai collettori dalla idrostufa.
non puoi farli andare assieme
chiudendo le valvole al TC, fai andare la idrostufa e viceversa
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 04/11/2018 09:13:38
|
CITAZIONE
il pressostato č una sicurezza.
non va bypassata per nessun motivo.
sacrosanta veritā!
CITAZIONE
poi se non usi il TC metti due valvole ai collettori dal TC e due valvole
ai collettori dalla idrostufa.
non puoi farli andare assieme
chiudendo le valvole al TC, fai andare la idrostufa e viceversa
ottima soluzione...
...comunque ti garantisco che determinati marchi, con elettronica micronova, offrono la doppia possibilitā.
vaso chiuso
vaso aperto
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 04/11/2018 21:35:39
|
se non c'č, metti un vaso di espansione ( forse un 28 litri č sufficiente) sul lato stufa.
poi metti un carico impianto, in modo da riempire facilmente.
Saracinesche doppie
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Livio
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:10
Stato:
| Inviato il: 05/11/2018 16:49:37
|
Bsera
Si ha il vaso espansione!
Attualmente sta funzionando come vi dicevo
Sull interruttore sul pressistato ci sono 2 contratti. Sul secondo va mentre sul primo, quello collegato quando era collegata a vaso chiuso, non va. Se volete posto una foto del pressostato
| |
| | |
|